PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Seltron T 1

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Imam sobni termostat Seltron T1, pa ga ne obvladam, kljub navodilom. Rad bi samo navodilo, kako nastavim , da se mi peč ali črpalka zažene ali ustavi ob določeni uri, centrala je pa Seltron D10. hvala za odgovore.
#2
Zakaj pa nimate vse skupaj vodeno preko centralnega krmilnika. Tia T1 je samo za črpalko potrebno je dokupit pravi sobni termostat za to krmilje.
#3
(16.11.2019 ob 00:31)TERMO Napisal: Zakaj pa nimate vse skupaj vodeno preko centralnega krmilnika. Tia T1 je samo za črpalko potrebno je dokupit pravi sobni termostat za to krmilje.

Razumem, kateri je pa potem pravi termostat za krmiljenje npr. iz sobe, da se izklopi kotel in črpalka? Sedaj je na centralni enoti nastavljeno na P1, ali pa na P2. Rad bi pa spremenil časovne intervale, pa ne znam. Moti me, da se kotel še zvečer vklapla na vsake pol ure, črpalka je pa izklopljena.
#4
Pravi termostat že imaš. Lahko daš sicer tudi DD2 vendar ne boš ničesar pridobil. Ker regulator D10 pač tega, kar bi rad, ne podpira. Časovna podpora vklopov/izklopov je omogočena le za ogrevanje sanitarne vode ter cirkulacije (navodila D10 stran 9).
Lahko posežeš po servisni nastavitvi S 5.5 ki pri nastavitvi S 5.5=1 pravi ,da se kotel ponoči izklopi, če ni potrebe za ogrevanjem, vendar moraš to potrebo definirati v spremembi urnika dnevno nočnih temperatur bodisi v P1 ali v P2. V spremembe nastavitev P1/P2 prideš z izborom P1oziroma P2, nato pritisneš in 2 sekundi (do piska) držiš pritisnjeno tipko "i" (info). Nato popraviš večerni urnik. Istočasno boš moral spustiti tudi nočno temperaturo, če boš hotel doseč,i da bo krmilnik ob funkciji S 5.5=1 potem zaradi "nepotrebe" po ogrevanju izklopil črpalko. Podrobnejši prikaz (in razlago) za premembe programskih shem imaš v navodilih za D10 na strani 24.
#5
(17.11.2019 ob 01:03)arbajter Napisal: Pravi termostat že imaš. Lahko daš sicer tudi DD2 vendar ne boš ničesar pridobil. Ker regulator D10 pač tega, kar bi rad, ne podpira. Časovna podpora vklopov/izklopov je omogočena le za ogrevanje sanitarne vode ter cirkulacije (navodila D10 stran 9).
Lahko posežeš po servisni nastavitvi S 5.5 ki pri nastavitvi S 5.5=1 pravi ,da se kotel ponoči izklopi, če ni potrebe za ogrevanjem, vendar moraš to potrebo definirati v spremembi urnika dnevno nočnih temperatur bodisi v P1 ali v P2. V spremembe nastavitev P1/P2 prideš z izborom P1oziroma P2, nato pritisneš in 2 sekundi (do piska) držiš pritisnjeno tipko "i" (info). Nato popraviš večerni urnik. Istočasno boš moral spustiti tudi nočno temperaturo, če boš hotel doseč,i da bo krmilnik ob funkciji S 5.5=1 potem zaradi "nepotrebe" po ogrevanju izklopil črpalko. Podrobnejši prikaz (in razlago) za premembe programskih shem imaš v navodilih za D10 na strani 24.
Super, a nočno temperaturo nastavim pa na centralni enoti, ali je treba tudi kaj nastavljat v P1? Drugače sicer berem navodila, priznam pa, da jih ne razumem, najbolj se mi gre, da se mi zvečer, npr. kotel ugasne do zjutri, ob določeni uri se pa prižge.