Pozdravljeni,

v kratkem se bo ulivala pritljicna plata, kasneje pa tudi za mansardo,  zato me zanima kako je z napeljavo zascitnih cevi za elektriko in doze za stropne luci v opazu nad kletjo in nad pritljicjem. Ker sem se zelen bi vas prosil za osnovne nasvete, kako to najbolje napeljat. Omarica bo v pritljicju in mansardi. Kam vse je potrebno napeljat cev od doze za luc? Katere cevi, doze uporabit? Kako pritrditi to na armaturo?

Ali je bolje vseeno vliti plato, pa jo nato prevrtavati. 

Hvala
#2
(17.10.2019 ob 11:23)Vajenec123 Napisal: Pozdravljeni,

v kratkem se bo ulivala pritljicna plata, kasneje pa tudi za mansardo,  zato me zanima kako je z napeljavo zascitnih cevi za elektriko in doze za stropne luci v opazu nad kletjo in nad pritljicjem. Ker sem se zelen bi vas prosil za osnovne nasvete, kako to najbolje napeljat. Omarica bo v pritljicju in mansardi. Kam vse je potrebno napeljat cev od doze za luc? Katere cevi, doze uporabit? Kako pritrditi to na armaturo?

Ali je bolje vseeno vliti plato, pa jo nato prevrtavati. 

Hvala

Ni to neki bavbav.

PAziti moraš da si čim bolj natančno premeriš. Začneš pri stikalu (tam kjer boš imel stikalo prevrtaš da prideš nad opaž (pod opažem pustiš enih 30cm cevi) potem pa je najbolje, da položiš prvo mrežo, potem napelješ cevi )kjer ti pride luč, enostavno pribiješ cev z žebljem in pač šivaš. Na koncu prepogneš cev nazaj in pribiješ (da ti beton ne zalije cevi). Šele potem daš na vrh drugo mrežo.
Drugače, pa če maš kje kakega električarja, ti pride to pa ti naredi 2 uri, mu plačaš pa roka.-
Verjemi da ni fajn vrtat in štemat...
#3
Jaz nisem med gradnjo položil niti 1cm cevi za elektriko, razen dovoda iz elektro omarice v mojo glavno hager omarico.

Samo imam spuščene strope.

L.p. Matic
#4
Stvari niso ravno tako enostavne, kot jih, fanta (xgego, maticrene1) opisujeta. Vsak od vaju je videl zgolj svojo instalacijo. Oba pa nimata nekih večjih izkušenj z elektroinstalacijami, kajne?
xgego pravi: v dveh urah, ob tem je sicer pozabil omeniti faktor množenja, s katerim je ti dve uri še potrebno pomnožiti. V dveh urah se niti instalacije za eno najbolj zanikrno ploščo 5x6m ne da narediti, pa če imaš v vsakem prostoru zgolj eno samo luč, eno navadno stikalo in le eno vtičnico. Saj še material na ploščo komaj v uri zvlečeš, v naslednji če boš naredil preboj za razdelilnik pa morda še enega za šibki tok. Pa sta šli dve uri. Brez da v armaturi izrežeš okna za doze, kje je še tisto, da z metrom natančno odmeriš pozicije elementov, sploh, ker ne vidiš večine pregradnih sten spodaj, pa da v doze pripraviš luknje, vstaviš uvodnice in čepe v njih, jih pribiješ na plato, vstaviš rebraste cevi in jih pritrdiš najprej v uvodnice in nato še na armaturo. Dve uri - nakladanje. Lahko ste trije, pa ne zložite ene povprečno "močne" instalacije na plati veliki npr. 80 - 100m2. Pa ne v dveh urah, da bo jasno. Tako da vabljen, plačam uro kolikor želiš, če instalacijo za ploščo zložiš skupaj v dveh urah, ma kaj dveh, v osmih. Instalacija pa že dolgo, dolgo več ni le ena lučka, stikalo in vtičnica v enem prostoru, temveč so še komunikacije, tehnično varovanje, žaluzije, da nekih pol ali v celoti pametnih instalacij ne omenjam. In tudi ti, maticrene1, si garantirano potegnil kaj nekaj metrov cevi poleg tistih, ki jih omenjaš, spuščenim stropom navkljub (npr. za dovod komunikacij, električno ureditev okolice hiše, dovod za dvoriščna vrata, kak domofonček, termostat TČ ali pa rekuperacije...še pred stropi. Ok, tule so spuščeni stropi iz teme, saj avtor ne sprašuje o njih, ni pa napak, da si to omenil, ker je konec koncev lahko tudi neka rešitev morda tudi zanj.

Ok, Vajenec123 pravi:
v kratkem se bo ulivala pritljicna plata, kasneje pa tudi za mansardo,  zato me zanima kako je z napeljavo zascitnih cevi za elektriko in doze za stropne luci v opazu nad kletjo in nad pritljicjem. Ker sem se zelen bi vas prosil za osnovne nasvete, kako to najbolje napeljat. Omarica bo v pritljicju in mansardi. Kam vse je potrebno napeljat cev od doze za luc? Katere cevi, doze uporabit? Kako pritrditi to na armaturo?
Ali je bolje vseeno vliti plato, pa jo nato prevrtavati.

V kratkem pomeni kaj? Tri dni, teden, mesec? Tloris z vrisanimi elektro instalacijami je ali ga ni? Če tlorisa elektro instalacij ni, potem je bolje (vsaj jaz sem v to prepričan), da se instalacije dela "klasično", morda z kombinacijo postavitve doz na ploščo vsaj za razsvetljavo. Bo odpadlo kar nekaj vrtanja. Če pa tlorise elektro instalacij imate, pa sem prepričan, da je izdelava instalacije v betonskih ploščah edina pravilna izbira. Z njo se izogneš skoraj vsem vrtanjem skozi ploščo, enako je ta način izdelave instalacije edini, ki ne pozna nobenih težav in "križanj" z kasnejšo izdelavo hidro izolacije na objektu, oziroma skurjenih, sežganih, stopljenih, neprehodnih in drugače problematičnih instalacijskih cevi. Zato je tu odgovor DA.
El.instalacijo v AB ploščah se izdeluje z cevmi RBT, običajno je najbolj uporabljana dimenzija teh cevi RBT16mm, kar pomeni, da je notranji premer cevi 16mm, zunanji pa znaša 20mm. Za potrebe povezav med razdelilnikih za dovode energije se običajno uporabi cev RBT40, enako velja za dovode komunikacij. Doze katere se uporablja so dveh vrst: DO60 so doze katere se postavlja na ploščo za namen razsvetljave, lahko tudi kakih drugih priključkov, kot so zvočniki, klima, IR stropni senzorji… Doze DO80 pa so doze, namenjene za vezavo več kablov ali vodnikov enega tokokroga.
[Slika: 1.jpg]

V doze se zvrta (ali naredi z prebijačem) luknje premera 22mm. Število teh odprtin je odvisno od namena instalacije, števila stikal ali pa vtičnic, povezav instalacije v še kak proctor… V te se z notranjega strani doze navzven vstavi gumi uvodnice za cevi in se jih izvleče, da se rob gumi uvodnice zaskoči za steno doze.
[Slika: 2.jpg]

Naslednji korak je vstavljanje čepov v uvodnice. Tudi te se vstavi iz notranje strani doze. Čepi morajo biti porinjeni v uvodnico do konca in ne smejo gledati ven.
[Slika: 3.jpg]

Doza se nato zapre z pripadajočim tehnološkim pokrovom doze. Ta dokaj trdno in hermetično zapre dozo.
[Slika: 4.jpg]

Tako pripravljeno dozo nato pribijemo na opažno ploščo z žeblji dolžine 80mm. Ob tem bo katerikrat potrebno izrezati kako okno armature, da se dozo lahko natančneje postavi na njeno mesto.
[Slika: 5.jpg]

Sledi vstavljanje RBT cevi v uvodnico ter njihovo pritrjevanje (vezanje) v uvodnico s pomočjo vezic. Pri tem je dobro uporabiti namensko „pištolo“ za zategovanje vezic, vsaj prsti bodo hvaležni in ne bodo boleči. Ko so vse cevi pritrjene v uvodnice se lotimo še pritrjevanja cevi samih na armaturno mrežo. Vse cevi ki potekajo iz doze navzven z vezicami čim bližje uvodnicam pritrdimo na okoliško armaturno mrežo. S tem se izognemo morebitnim poškodbam cevne instalacije ob zalivanju plošče, ko „betonerji“ ne vidijo instalacije pod betonom in potem kako cev tudi nehote izruvajo iz uvodnice. Če je ta dobro pritrjena se to skoraj ne more zgoditi. Se pa sem ter tja vseeno.
[Slika: 6.jpg]

Za katerikrat natančnejše pozicioniranje doze je v armature potrebno izrezati „okno“ v katerega se potem pritrdi dozo.
[Slika: 7.jpg]

Na naslednji sliki se lepo vidi kaj se zgodi ko ti “betonerji” potacajo cev in jo tako izruvajo iz uvodnice na dozi. Sanacije takih dogodkov niso ničkaj prijetne za odpravo. Običajno to pomeni uporabo štemarce in pa flekse (za kako armaturno palico prežagat), vse skupaj na lojtri in nad glavo, pa gasa v beton…super za živce.
[Slika: 8.jpg]

Cevi (v nasprotju z nasvetom xgega) pustite iz plošče navzdol do njene končne lokacije in ne le 30 cm od plošče navzdol. Zakaj? En meter cevi RBT stane manj kot 20 centov. Ena mufna za “štukanje” cevi stane več kot omenjeni meter cevi. Če k temu prišteješ še tisto pripadajoče delo, ko moraš odrezati kos nove cevi, jo spojiti na tisti kratek košček, ki visi izpod stropa, ter jasno katerikrat še ustrezno več poštemati zaradi tistega “debelega” spoja z uvodnicami, vse skupaj še na lojtri, niti slučajno ni neke pametne računice, ki bi mi narekovala drugačen pristop do teh cevnih izpustov  in dolžin le teh. Torej: za stikala naj cevi v etaži nižje izpod stropa visijo 1,5 metra navzdol, za vtičnice pa 2 metra. Za “štukanje” vseh takih kratkih cevi v eni hiši lahko odleti tudi 8 ur. Če so cevi puščene daljše tega ni. Štemarco in gasa.
[Slika: 9.jpg]

Popolnoma enako velja tudi pri razdelilniku (razdelilnikih). Tudi tam naj bodo cevi izpod stropa daljše, ne le 30 cm. Za razdelilnike običajno zadošča dolžina cevi 1 meter.
[Slika: 10.jpg]

Pri izdelavi instalacije v AB plošči se s pridom da uporabiti raznobarvne RBT cevi, npr. rumene za razsvetljavo, oranžne za moč (vtičnice, stroje), modre za komunikacije, zelene za varovanje, sive za žaluzije, vijolične za npr. tipkala pametnih instalacij. Ogromno časa bo prihranjeno zgolj na račun tega, ko cev primeš v roke in že po barvi veš v katero omarico (razdelilnik…) sodi. Brez nekega preizkušanja in tratenja časa.
[Slika: 11.jpg]

Ko je cevna instalacija v celoti izdelana do konca, in seveda tudi, ko so izdelane vse vertikalne cevne povezave med razdelilnikih, omaricah..., pride na vrsto polaganje armaturne mreže (negativ).
[Slika: 12.jpg]

Ena od „akcij“ nad izvirom Krke, je b‘lo ko‘ u peklu...35⁰C, in to v senci, še skrit se ni bilo kam...
[Slika: 13.jpg]

In ena lanska NEH „predbožična“, čisto nasprotje, -4⁰C, naslednji dan je bil na njej že beli snegec.  
[Slika: 14.jpg]

Okrog vrtanja je xgego kar prav napisal, še tisti, ki to obvlada se zna ob tem krepko „pogovarjati“ sam s seboj. Ker na glas se ne spodobi, bi ti še kdo očital, da si "čefur". Ravno na tisti zadnji sliki sem zabil dve uri časa za izdelavo usranih šestih prebojev iz plošče v betonsko steno pod njem za izpuste stikal, vtičnic, tipkovnico alarma. Ne vem, verjetno je bila železna ladijska plata po sredini stene in ne armaturne palice in stremena. Uff...

Povzetek:
Vajenec123, če si, kot praviš zelen, potem nujno dobi enega zverziranega električarja, ki plato ni gledal le enkrat, ti pa mu bodi raje suport, mu boš doze luknjal, vtikal (uvodnice) v luknje, vezal cevi na armaturo, mu bo veliko pomagalo in pomenilo, ter jasno, kako pijačo na plato prinesi, da delo hitreje „teče“...
#5
Lepo opisano zgoraj, edino nekaj bi še dodal. Na eni od slik sem opazil cel šop cevi, pa še povezane so skupaj. Cevi v plošči naj bi bile, če se le da razmaknjene vse do mesta preboja za razdelilec, da jih beton dobro oblije, in da se ne poruši statika betonske plošče. Tko so mene nekoč učili.
Nigdar je ne tak bilo, ka nekak nej bilo i nigdar nebu ka nekak nebu.
#6
@Arbajter hvala za odlično razlago s fotografijami.

Sem tudi sam tik pred tem (naslednji vikend), sicer imam električarja, sam pa bom asistiral.

Pa svaka čast mojstru, ki to naredi v 2 urah, moj električar pravi da če bova v eni soboti uredila vse sva zmagala (plošča 120m2).


lp,
#7
Drago, prav da si opozoril na to. Tisti šop cevi je bil pred polaganjem negativa razvlečen v pol metra širok pas ravno iz razloga, ki si ga omenil. Sploh se je treba ogibati polaganju cevi po notranjosti vencev, preklad, ki so v bistvu najbolj obremenjene točke hiš. In če jih tam notri zložiš pet skupaj v en pas, hiša stoji na ceveh in ne betonu.
#8
Armaturo se izreže zaradi točne pozicije ali je še kak drug razlog? Mi je nismo rezali, je blo škoda Confused
#9
Jaz bi rekel da predvsem zaradi točne pozicije svetil. Današnje led lučke so vse manjše, enako njihove priključne doze, in katerikrat zadostuje 2.centimetrski kiks pa si tam, ko bo investitor rekel - ja keri bosanc je pa to delu? Nazadnje mi je žena od investitorja milimetre merila na plati. Potem so pa izolaterji naredli štalo od 8 centimetrskih kiksov. A tiste lampe viga vaga na stropu pa ni škoda cel življenje gledat?
#10
Hvala za izcrpne odgovore.

Glede na to, da sem res bolj zelen pri tem, sem bolj nagibam k temu, da se pustitjo luknje med ploscami, oz. da se pred betoniranjem vstavi cevi vecjega fi-ja med ploscami, za napeljavo, ki bo potem po stenah, in se mogoce potem samo za stropna svetila zvrtajo luknje skozi plosce.  

Kako je pa s ceno, je cena grobe napeljave in delo cenejse/drazje, kot pa porem vrtanje v plosce.
#11
Glede na dejstvo, da je z cevno instalacijo in dozami nekaj več dela, vsaj v tisti začetni fazi, je nekoliko dražja ta varianta. PA VENDAR: ko se boš lotil vrtanja izvrtin za luči, boš spoznal, da bo sveder pri marsikateri luči srečal zgornjo ali spodnjo armaturo, in bo potrebno narediti prenekatero ne planirano izvrtino, pa kaka tudi ne bo ratala tam, kjer bi morala biti. To je prva slabost. Druga, morda še nekoliko večja pa je ta, da boš tudi v etažah moral rezati vsaj en sloj izolacije (stiropora, stirodura…) da boš najprej zaflikal prostore med cevmi, ki ti bodo ležale po tleh in ti ob izdelavi cevne instalacije v AB plošči pač nebi. Nekaj malega večja pa bo tudi poraba cevi. Bo pa poraba časa konkretno večja, kot bi bila pri izvedbi v AB ploščo. O težavah pri morebitnem polaganju hidroizolacije pa sem že zapisal-
Potrebne odprtine za prehod instalacij med etažami se ne dela z cevmi pač pa z kosi stiropora, katere se nareže na debelino estriha in seveda dimenzijo zahtevanega prehoda, ki mora po betoniranju ostati. Ko se plošča strdi pa se tisti stiropor spraska ven iz plošče, ostane ti ustrezno velika odprtina v plošči. Ko se instalacije izvrši pa se preostalo luknjo zapurpena (če je manjša) oziroma zalije z betonom.
Vsekakor ti svetujem, da si vsaj za luči pripraviš tiste doze za beton in jih povežeš z RBT cevjo. Izvrtine za cevi pa spustiš etažo nižje tam, kjer bodo vrata v dotični spodnji prostor. Je pa ob tem potrebno vedeti tudi smer odpiranja vrat, da cev iz luči na stikalo ne bo tam kjer bodo kasneje tečaji vrat temveč na tistem delu stene, kjer se bo nahajalo stikalo, to pa je pri kljuki vrat.
Na splošno: če boš za izdelavo cevne instalacije z dozami porabil nekje okrog 10 ur več (na eno ploščo) jih boš za izdelavo instalacije po površini plošče porabil vsaj dvakrat, ali trikrat toliko. Namreč pri slednji bo vse tiste cevi potrebno po tlakih še urediti, poravnati in pribiti z cevnimi objemkami SM20, kar zadevo dodatno podraži. Pa tudi ura ob tem dela tik tak in šteje tiste dodatne evre. Marsikje bo prišlo tudi ko križanje RBT cevi samih med seboj in pa z preostalimi instalacijami, kot je vodovod, odtoki, dovodi cevi v razdelilnike talnega ogrevanja, ki se jih tudi dela v tej začetni fazi. Vse to potegne za seboj neke ureditve cevi, marsikje ji bo potrebno spodkopati, da se višina "križišča" zniža.

Elektro projekta verjetno nimaš in sedaj počasi nastaja panika. Štromarja pa se tudi ne da dobiti od danes do jutri. Sploh takega, ki bi zadevo zložil skupaj brez načrtov.