Pozdravljeni,
prosim če mi lahko kdo svetuje.
Nameravamo zamenjati obstoječi kotel na olje z Centrometal EKO-CK P 25 + Pelet set.
Zanima me sledeče ali je obstoječi dimnik fi 130 primeren za peč Centrometal EKO-CK P 25 + Pelet set, oziroma koliko bi bil lahko največji fi premera dimnika? (kurili bi na pelete zaenkrat, mogoče kdaj na drva zato me zanima koliko je lahko največji premer, da nebi bilo problema z vlekom).
Hvala za vaša mnenja ,nasvete.
Objave: 932
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
0
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=49311">viewtopic.php?f=7&t=49311</a><!-- l -->
Objave: 7
Teme: 3
Pridružen: Mar 2013
Ocena:
0
Danes bil monter na ogledu, dejal da mora biti dimnik vsaj fi 160 tudi če kuriš samo na pelete, ker da ima CM izhod 150 dimnik naj bi bil vsasj 160...hm?
Objave: 4
Teme: 1
Pridružen: Sep 2018
Ocena:
0
zdravo
bom mal izkoristil staro temo.
zanima me koliko je lahko še oddaljen dimnik od kotla.
kotel bi bil v desnem kotu kurilnice..se pravi iz kotla ven koleno 90 in pol cca meter pa v dimnik. bi blo to v redu al morem priredit da je peč bliže dimniku?
peč pa je ta iz naslova teme
hvala
Objave: 4
Teme: 1
Pridružen: Sep 2018
Ocena:
0
pa še če mora bit cev do dimnika izolirana ali ne?
Objave: 540
Teme: 0
Pridružen: Jul 2016
Ocena:
0
Razdalja ni prevelika, cev naj se do dimnika cev vsaj malenkost vzpenja (če se da).
90° koleno misliš postaviti v horizontali ?
Večina jih nima izolirane, toplota tako ostane v prostoru.
Objave: 540
Teme: 0
Pridružen: Jul 2016
Ocena:
0
Glej sliko na strani 27
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zmes.si/wp-content/uploads/2017/10/TEHNI%C4%8CNA-NAVODILA-TR.pdf">http://www.zmes.si/wp-content/uploads/2 ... ILA-TR.pdf</a><!-- m -->
Regulator dimniškega vleka boš vgradil ? V Slo je bolj redkost, v DE npr ga dosti bolj pogost.
Objave: 250
Teme: 0
Pridružen: Feb 2016
Ocena:
1
Nekatera podjetja jih vgrajujejo, niso pa obvezni. Sigurno pa so zelo priporočljivi, saj regulator vleka uravnava vlek dimnika, zato ne gre preveč odvečne toplote v dimnik.
Za povezavo iz peči na dimniški priključek pa se v 99,9% uporabi enoslojna cev.
V praksi v 10 letih za kurilnico na trda goriva nisem videl, da bi se uporabila troslojna inox cev. Tudi če bi se, bi še vseeno cev oddajala prijetno temperaturo, ker so tam temperature dimnih plinov največje. Stroškovno pa je tudi za 150% dražje.
Glede fi dimnika pa je tako, kot ima peč izhoda dimnih plinov. Priporočljivo pa je, da je dimnik od priključka navzgor visok vsaj 4-5 metrov. Če je krajši potem je bolje večji fi.
Ker pa vsi proizvajalci dimnikov ne nudijo dimnika fi 15, ti je ponudil fi 16. Recimo Schiedel v troslojnem inox programu nima fi 16. Zaradi česar pa ne boš na slabšem. Od viška glava ne boli, bolj problem je če je obratno, torej manj.
Objave: 250
Teme: 0
Pridružen: Feb 2016
Ocena:
1
Glede horizontale dimnika pa je najboljše da je ta čim manjša. Recimo meter čiste horizontale ti vzame približno 1 meter višine vleka. Ampak to velja za peči na naravni vlek in ne s pomočjo ventilatorja. Tam so druge zahteve oz. je horizontala lahko bistveno večja.
Načeloma pa velja pravilo, čim manj kolenov, zlasti fiksnih pod kotom 90 stopinj. Bolj priporočljivi so nastavljivi koleni, preko katerih lahko kar se da najbolj optimalno izpelješ povezavo na dimnik. Ne pozabi tudi, da pri vsakem kolenu nad 30 stopinj potrebuješ tudi revizijo za čiščenje, vsaj tako velevajo pravila.
Objave: 250
Teme: 0
Pridružen: Feb 2016
Ocena:
1
Načeloma pa imaš peči na pelete, za katere je dimnik fi 10 dovolj. Vendar ker gre za kombinirano peč, mora biti dimnik minimalno takšen fi, kot je izhod dimnih plinov, v drugačnem primeru ti ne moreja garantirat, da bo peč ustezno delovala. Nažalost.