V starejšem stanovanjskem bloku, enofazna napetost, brez FIDa so v dozi - na vtičnici trije kabli, vsi enake barve: PRVI je faza (le pri temu na preizkuševalcu sveti lučka), med fazo in drugim kablom je izmerjena napetost 230 V, ter med fazo in tretjim kablom izmerjena napetost 230 V, med drugim in tretjim kablom je 0 V.

Kako ugotoviti kateri kabel je nula? Kaj je tretji kabel?
#2
Tretji vodnik je zaščitni vodnik. Poglej v el. razdelilnik. Če imaš nule in zaščitne vodnike na isti zbiralnici, potem je vseeno kateri je nula in kateri zaščitni. Če pa imaš v razdelilniku ločeni nično in zaščitno zbiralnico, potem odklemaš dovodno nulo in dovodni zaščitni vodnik in z ohm metrom poiščeš prave vodnike.
Ne pozabi, da se elektrika ne pusti šlatati (pred kratkim je enega poslala na drugi svet), zato obvezno izklopi glavno stikalo, ali pa še bolje glavne varovalke pri števcu.
#3
mirator Napisal:... ali pa še bolje glavne varovalke pri števcu.

Ja bravo! A kar po pancerkah naj šari, ko pa se tako slabo spozna na elektriko. Saj te so praviloma pod ključem. Manjka še koristen nasvet kako odpreti tisto omarico brez ključa.
#4
Manjkajoči koristen nasvet:
- pokliči rajonca, da ti začasno odstrani glavne varovalke.
@dragoF - za prepir sta potrebna dva. :mrgreen:
#5
Se sploh ne želim prepirat. V prvem trenutku se mi je zdelo le preveč zahtevno, da bi kak laik v bloku šaril po pancerkah, ki so ponavadi v takih primerih kar skupne za več stanovanj. Več možnosti je, da se mu kaj zgodi predno najde ta pravo, kot pa če samo v svojem razdelilcu izklopi glavno stikalo (če ga sploh ima; To pa je že drugo vprašanje).
Se opravičujem miratorju.
#6
Saj nisem nič zameril. Verjamem, da je bilo opozorilo dobronamerno, samo konotacija me je zmotila, zato tudi takšen odgovor.
Bistvo je, da takšne stvari počne v breznapetostnem stanju.