PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Zamrznil monoblock TČ

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
TČ Technibel zamrznila, stara 2 meseca.

Mi poveste, kaj na sliki predstavlja z rdečo obkrožen element, kjer je luknja. Ker ni plina v TČ predvidevam, da je bil tam plin, cev je pa enostavno odprlo. Nikjer ne najdem kaj bi to lahko predstavljalo, je pa povezano na kompresor, sumim da je nekakšen zalogovnik plina???

Pri vodni povezavi je jasno, da je otrgalo plastični merilec pretoka. Še sreča, da je slabo narejen, in je tam počilo, lahko bi šel izmenjevalec.

<!-- m --><a class="postlink" href="https://ibb.co/jS8s3o">https://ibb.co/jS8s3o</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://ibb.co/i4tyb8">https://ibb.co/i4tyb8</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://ibb.co/ghuRUT">https://ibb.co/ghuRUT</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://ibb.co/iwFdb8">https://ibb.co/iwFdb8</a><!-- m -->
#2
Tale ni zamrznil ampak vse kaj drugega. Raznesel ga je previsok tlak. Da pa je do tega prišlo je moralo biti pa še kaj drugega narobe, kar se tiče nadzora delovanja.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#3
V glavnem TČ je za na odpad, ne verjamem, da se splača popravilo.
Se da še kar nekaj stvari uporabiti od TČ.

Zanima me glede kompresorja. Je od Sanyo in sifer je TČ 1f napajanje, kompresor pa dela na 3f, 150V, 60Hz, čisto mimo...
#4
vprašanje, če je res tako. Mi je pa zadeva z dvemi prebitji na vodni in plinski fazi čudna. Verjetno je tudi z izmenjevalcem nekaj narobe.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#5
Mislim, da je najprej počila plinska inštalacija zaradi velikega tlaka. Ker ni bilo plina, izmenjevalec ni ogreval vode in je posledično vse zmrznilo. Flow senzorju je odtrgalo navoj. Ko gledam izmenjevalec se mi ne zdi nikjer nič napihnjeno.

V tej TČ je predimenzioniran kompresor. Bi ga zamenjal z manjšim 1f za nkeje 7kW moči, ta sedaj je za 13kW. Vsa elektronika in krmiljenje gre stran, imam sprogramirano svojo z Arduinom.
#6
Mogoče še veste za kakšen kompresor gre, se ga lahko prikopi kar direktno na 1f kot tiste pri hladilniuku ali potrebujejo dodatno elektroniko?

Sanyo C-9RVN273HOL
#7
sess Napisal:V glavnem TČ je za na odpad, ne verjamem, da se splača popravilo.
Se da še kar nekaj stvari uporabiti od TČ.

Zanima me glede kompresorja. Je od Sanyo in sifer je TČ 1f napajanje, kompresor pa dela na 3f, 150V, 60Hz, čisto mimo...
Kompresor dobiva od inverterja 3F napetost, inverter pa se napaja iz 1F omrežne napetosti. Take so vse inverterske 1-fazne TČ.
#8
Kaj je pa z garancijo, če je tč stara 2 meseca?
#9
Ne vem, dobil sem jo zastonj Smile

Včeraj sem priključil kompresor direktno na 220V pa je takoj vrglo varovalko tako da smatram, da je fuč kompresor.

Doma mi leži kompresor nekoliko manjše moči. Ga lahko zamenjam z tem, pustim pa uparjalnik. Elektroniko imam svojo.

Od česa bo sedaj moč TČ odvisna, predvidevam, da od vsega skupaj, ali ji moč določa samo kompresor?
#10
Po vseh indicih, je prebil izmenjevalec. Če je temu res tako ne razmišljaj o popravilu, so vse plinske poti onesnažene.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->