PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Zaprtje terase, sestava stene ?

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Lep pozdrav,

kot je že z naslova razvidno bomo z leseno konstrukcijo zaprli teraso... prilagam tudi sliko za boljšo predstavo. Prosil bi za nasvet o sestavi stene, tesarji bodo postavili konstrukcijo, zapiral pa bom sam.

Od zunaj: fasada 24eps / osb plošča ali agepan ?/ izolacija med konstrukcijo / parna zapora / osb / knauf

Zaprti del bo bivalen, proti sterehi je predvidena ursa 40cm, kot na ostalem delu hiše.

Hvala


Priložene datoteke
.jpg   terasa.jpg (Velikost: 95,23 KB / Prenosi: 1716)
#2
Absolutno ne OSB na zunanji strani, agepan bo OK. Notri po želji, lahko zapreš samo z OSB in na njej narediš tankoslojni omet (lepilo+mrežica+lepilo+kitanje/beljenje)

Od zunaj: fasada 24eps / agepan/ steklena volna/ parna zapora / osb
#3
Živjo

Od zunaj:
-fasada 24eps Če bo agepan EPS ni potreben oz sploh zaželjen
-agepan debeline 60mm ali 80mm
-steklena volna naj je bo okoli 200mm
-parna zapora / osb: OSB z polepljenimi spoji=parna zapora
-inštalacijska ravnina z izolacijo cca 50mm
-ali 2x knavf ali OSB+knavf
-kitanje ter beljenje.

Tako bi naredil jaz.

Če pa bo zunaj stiropor potem naredi tako:
-fasada
-stiropor 240mm
-osb z polepljenimi stiki
-steklena volna kolikor je že pač predvidena debelina stene
-OSB z polepljenimi spoji=parna zapora
-inštalacijska ravnina z izolacijo cca 50mm
-ali 2x knavf ali OSB+knavf
-kitanje ter beljenje.

Nekaj na to foro bi delal jaz.

Lep pozdrav
Luka
#4
lux88 Napisal:Živjo

Od zunaj:
-fasada 24eps Če bo agepan EPS ni potreben oz sploh zaželjen
-agepan debeline 60mm ali 80mm
-steklena volna naj je bo okoli 200mm
-parna zapora / osb: OSB z polepljenimi spoji=parna zapora
-inštalacijska ravnina z izolacijo cca 50mm
-ali 2x knavf ali OSB+knavf
-kitanje ter beljenje.
Kaj je narobe z EPS na Agepanu? Precej cenejši kot debelejši agepan. Nobenih težav pri razmerah 22°/60% zunaj -15°/90%:

[img]httpsunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/GTLhS2Kunichr("46")png[/img]


Citat:Če pa bo zunaj stiropor potem naredi tako:
-fasada
-stiropor 240mm
-osb z polepljenimi stiki
-steklena volna kolikor je že pač predvidena debelina stene
-OSB z polepljenimi spoji=parna zapora
-inštalacijska ravnina z izolacijo cca 50mm
-ali 2x knavf ali OSB+knavf
-kitanje ter beljenje.
To se ti zdi pa OK, da notri ni parne zapore (OSB je ovira ne zapora)? Lej kaj se zgodi:
[img]httpsunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/DuMmZBMunichr("46")png[/img]
#5
Živjo

OSB polepljen po spojih je parna zapora. kaer kakor sem nazadnje pogledal OSB ne prepušča vode. Imam tudi del delavnice zgrajen iz tega in še nismo uspeli dati fasade gor in sem ravno pred enim mesecem odpru steno z notranje strani pa ni nobene povišane vlažnosti zaznati ne na oko ne z vlagomerjem za les.

V drugem načinu mora biti stena difuzno zaprta.
Prvi način pa je stena difuzno odprta.
Zakaj ne priporočam stiroporja je zgolj zato ker slabo prepušča vlago. Iz difuzno odprte stene pa je najbolje da se previsoka vlaga izloči čim prej iz skeleta drugače začne les gnit.
#6
Ker OSB ne prepušča vode, to pomeni da je parna zapora?

18mm OSB ima Sd tam 3-5m drgač...
#7
Živjo

Lahko da se motim
Kakor je bilo meni obrazloženo naj bi bil OSB z polepljenimi spoji z namenskim trakom bom pogledal kateri trak to točno je, zvečer ko pridem domov.
Ker če to ne drži kar meni mojstri ki delajo skelet pravijo potem ne vem kdo ima prav pa sem to od večih različnih podjetji slišal ne samo od enega.
Tudi Rihter ima tako napisano v svojem katalogu. Tako da ne vem kdo ima tukaj prav ali ne se bom pa točno izobrazil tudi v tej smeri.

Lp
Luka
#8
Lej mojster je zame tisti, ki zna pokazati tudi podatke in izračun za svoje trditve, ter ve kako zadeve dejansko delujejo. Drugi "mojstri" pač prodajajo in delajo tako, kot jim je najlažje in kot so navajeni delati od začetka.

OSB je parna ovira, ne zapora. Če se da notri samo polepljen OSB, potem mora biti zunanji del stene difuzijsko precej odprt, kar pomeni na zunanji strani skeleta ali Agapan THD (npr. 8cm) ali pa npr. Agepan DWD in nanj kamena volna/multipor/EPS open.
#9
Energetik81- Hvala

mogoče butasto vprašanje, ali dam lahko parno zaporo znotraj med kanuf in osb, ker na osb pridejo še knauf plošče...
#10
Lahko daš, nima veze. Lahko si pa narediš ~5cm inštalacijsko ravnino, torej na osb prilepiš zaporo, nato 5cm distančnike in nanje knauf. Vmes imaš prostor za napeljavo in vtičnice brez prebadanja zapore.
Iskanje po temi