Izračunavam približno porabo toplotne črpalke z geosondo, pa me zanima, kakšne moči (kolk watov) so običajno naslednje črpalke:

- obtočna črpalka ogrevalnega kroga
- obtočna črpalka zalogovnika
- obtočna črpalka vira kolektorja

Hvala
#2
Za kakšno moč in tip TČ?
#3
XXgradbenik Napisal:Izračunavam približno porabo toplotne črpalke z geosondo, pa me zanima, kakšne moči (kolk watov) so običajno naslednje črpalke:

- obtočna črpalka ogrevalnega kroga
- obtočna črpalka zalogovnika
- obtočna črpalka vira kolektorja

Hvala

Ogrevalni krogi vsak na 15 W
Črpalka zalogovnika 20W
Črpalka geo sonde 170 W, kar ni malo oz. 5% skupne porabe TČ v mojem primeru

Lp
#4
Vse črpalke imaš pod dimenzionirane :wink: .
#5
To se pravi,da ga zebe ? :lol:
Jaz imam za zemeljski kolektor 130 W črpalko,ki je nastavljena na polovico.
Sicer je poraba odvisna od obremenitve in ne od tega,kaj piše na njej.

LP Srečo
#6
Zadnjo imaš prav ostalo pa.....

Moč primarne črpalke sem sicer spregledal :oops: zdaj piše 170W, kar bi znalo bit v redu.
#7
In zakaj ostalo nimam prav ?Sem šel še enkrat pogledat,od 8 stopenj je nastavljena na 3,5,se pravi,pod polovico.DeltaT kolektorja 3,9 st. C.
#8
Vse je odvisno od moči hladilnega kroga in hidravličnega upora.
Če je dT pravilno izmerjen imaš ustrezen pretok za moč hladilnega kroga. Še vedno pa ne vemo o kako močni TČ se pogovarjamo?
#9
Ja,res je, 8 kw.Toliko ima moja in je na kolektorju,za vrtino pa ne vem,ali potrebuje močnejšo ali šibkejšo ali morda enako.
#10
Merlin1 Napisal:Za kakšno moč in tip TČ?


Imam toplotno črpalko Kronoterm WPG-07-1 HT
#11
Običajne porabe ni, ker je odvisna od številnih parametrov.
Če ti niso znani premeri in dolžine cevi, pretoki, vrsta tekočine v sondi, potem je najenostavneje ugotoviti model vgrajene obtočne črpalke in pogledati njeno max. porabo.

Pri nas ima obtočna za zemeljski kolektor porabo 65W (2x 300m kolektorja, deltaT=3.5K) obtočna za talno/stensko pa 40W (deltaT=5K), ko TČ deluje in 20W, ko TČ ne deluje. Obtočni črpalki Wilo Stratos Para 25/1-7. TČ ima moč 6kW.