#16
@nick101: podatek je čisto javen:
- 20kW = 71l max dolžina polen 47-50cm
- 25kW = 76l max dolžina polen 52-55cm
- 30kW = 89l max dolžina polen 52-55cm

ni ravno vau, je pa čisto ok.
#17
Najprej bi se rad zahvalil za izcrpne odogovore, ki so me pripeljali do sledecega razmisljanja.


1. Pri kotlu mi je poleg ostalega zelo vazno, da lahko enostavno preidem na pelete.
Po vsem povedanem in prebranem sta mi najbolj blizu naslednja dva kotla na drva:

A. Valher STK 25 - plocevina
B. Etiks Viadrus VHU 26/6 - LTZ
Po vseh parametrih sta kotla izredno podobna (razen LTZ-plocevina in potrebnega vleka ter kolicine vode).

Tudi po "nadgradnji" na pelete
A. Valher STP 25
B. Etiks Biomatik 26/6 P
sta kotla se vedno izredno podobna. Vsec mi je enostavna menjava energentov pri etiksu.

Je vseeno za kateri kotel se odlocim ali sem kaj spregledal in me lahko kdo se malo usmeri ?

2. Pri hranilnikih tolplote sem zelo omejen s prostorom.
Dva zalogovnika premera 60cm plus 5cm plasticne izolacije (skupaj 70cm) in 210cm visine (strop je na 235cm).
Tloris mi vec kot to ne omogoca, ce zelim vkljuciti se 160L do max 200L TC (Gorenje ali Kronoterm), ki jo lahko povezem s kotlom. ZA HT imam sedaj vec kot dovolj podatkov, da najdem izvajalca, ki mi HT lahko naredi po meri.

3. Glede regulacije in vezave celotnega sistema se se malo izobrazujem, da bom lahko postavil kaksno konkretno vprasanje.
#18
Pa saj za 8 jurjev nendobs nobene vau kurilnice. Moras imeti kar 10 in vec ce zelis nekaj sodobnega prinesti v kotlovnico. Skoda ker potem ljudje se vedno vlazna drva zgejo v teh sodobnih peceh. Un ta vlazna drva bodo pustila se vec posledic na sodobnih peceh v primerjavi s starimi plehnatimi, ali ltz.
#19
valhalla Napisal:@nick101: podatek je čisto javen:
- 20kW = 71l max dolžina polen 47-50cm
- 25kW = 76l max dolžina polen 52-55cm
- 30kW = 89l max dolžina polen 52-55cm

ni ravno vau, je pa čisto ok.
edit: to je malo.
Če se ne motim sem na podsvojostreho nekje zasledil debato o kotlih in so bile številke okoli 120-140 l oz dm^3; čeprav teme sedaj ne najdem.


Hanzi
Stara hiša in majhna poraba ne gre skupaj.Razen če je hiša na Jamajki.
Za 1600l zalogovnik vem da mora znanec ko je zima (pod minus) zakuriti vsakih 36 ur, isto "stara hiša" kategorija.
Iz same prejšnje porabe se da najbolj sklepati, kakšne toplotne izgube imajo.


illusion1973
Kakšen imaš tloris kurilnice ?
#20
Za drvarnice bi se mogli dat subvencije.
#21
Nick
Avtor je napisal takole

Citat:Na obrobju Ljubljane prenavljamo manjso kurilnico v dobro izolirani starejsi hisi z novimi okni.
Ogrevali bomo dva nadstropja po 75m2 z radiatorji (termostatske glave
Torej dobro izolirana hisa s 150m2 (ni ravno velika) z novimi okni.
To je po porabi dalec od neke socialisticne hise s 300m2 z dvojnimi sipami v dekjivih oknih, na fasadi pa strehi pa mogoce 5-10cm izolacije. Ce je za avtorjevo hiso 1200l zalogovnik premalo, potem je za to socialisticno hiso 5m3 zalogovnik premalo. Zdaj mi pa.povej koliko his ima 5m3 zalogovnik ali vec. Poznam eno kurilnico k ohlgreva cca 700m2 v dveh objektih {socialisticna hisa, pa novejsa delavnica) pa z dveka zalogovnikoma skupnega volumna okoli 5m3 kar lepo funkcionira.
Vecina socialisticnih his je oa se vedno brez enega samega litra zalogovnika.
#22
Kaj se obeta v daljni prihodnosti
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zurnal24.si/zamenjati-bo-treba-120-000-peci-298956">http://www.zurnal24.si/zamenjati-bo-tre ... eci-298956</a><!-- m -->



Poleg tega bodo lastnike hiš udarile tudi investicije v malo čistilno napravo - vsaj tam, kjer ni možnega priklopa na javno kanalizacijo.
#23
To je želja realnost se bo pa še pokazala. Tiste navadne peči ki se še danes dajo kupit in se montirajo v hiše čez 12 let koliko je še do 2030 leta se ne bodo menjale. Mogoče tam po 2035 letu prej pa verjetno ne razen če bo šlo za menjavo energenta.

Tudi za male čistilne naprave je bilo, mislim da celo z zakonom sprejeto, da bodo morale biti vgrajene za vse stare hiše do 1.1.2017. Koliko starih hiš pa ima danes svojo čistilno napravo. Pustimo tiste, ki so se lahko priklopili na javno čistilno napravo.
#24
Malo si bom sposodil temo, da ne odpiram nove po nepotrebnem. Tudi sam sem pristaš simpl zadev vendar vsako leto moj sistem malo izboljšam. Letos sem dogradil novo pumpo Grundfos Alpha 2 ( autoadapt ).

Ogrevam s pečjo na pelete in sicer 2 nadstropja
- pritličje radiatorji s termostatskimi ventili
- mansarda talno + stensko s svojo ločeno pumpo itd, ki je nameščena v mansardi.

Temperaturo ročno nastavljam s 4-potnim mešalnim ventilom ( od 40 do max 55.C ). Pumpa je nameščena na povratnem vodu.

Problem, ki ga ze vsa leta imam, da mi zaradi termosifonskega dviga topla voda uhaja preko nastavljenega ventila. Recimo, da imam nastavljen mešalni ventil na 3, gre ob prižgani pumpi čez temperatura cca. 35.C. Ko se pumpa ugasne, se mi počasi temperatura čez mešalni ventil dviga do cca. 55.C.

Ker smo lansko leto v pritličju naredili talno, sedaj laufam pumpo 24/7. Problema naj nebi bilo več ampak se je zaradi sodobne pumpe problem ponovil. Pumpo imam nastavljeno na Autoadap. Lepo laufa s cca. 10w temp je konstantna, kot je nastavljeno na ventilu. Ko se vsi radiatorji zaprejo ( termostatski ventili ) pumpo zmanjša moč na 4w ( kar mi je zelo všeč ) vendar spet zaradi premajhnega pretoka uhaja višja temperatura zaradi termosifonskega dviga.

Kakšna bi bila zelo preprosta rešitev? Mogoče, da bi prestavil pumpo na dovodno cev oz. vorlauf?

Še slika sistema za lažjo predstavo.

[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2R/BB/4TIbgaH1/pecunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2R/BB/4TIbgaH1/pecunichr("46")jpg[/img][/url]
#25
Za črpalko, ki je ponavadi za 3 ali 4 potnem ventilu, moraš imeti nepovratni ventil ali drugače rečeno gravitačno zaporo. Potem o tej zadevi nebi tukaj spraševal. Sedaj se te ventile dobi tudi v 3v1 funkciji (zaprto, nepovratni ventil in odprto brez nepovratnega ventila, če zmanjka štroma).
#26
Hmm nevem, če bi tole delovalo pri meni. Jaz laufam pumpo 24/7 tako, da bi bil nepovratni ventil vseskozi odprt in na koncu bi bil na istem kot sedaj.
#27
Če sem prav razumel imaš v kurilnici 4 potni ventil in črpalko, ki poganja vodo skozi radiatorje. Nekje v mansardo prideta dve cevi od tega krogotoka. Tu je montiran tripotni mešalni ventil z motornim pogonom in črpalko, ki poganja vodo po talnem'

Jaz vidim rešitev v tem da namesto 4 potnega mešalnega ventila montiraš 3 potnega za dvižni vod in ga nastaviš tako, da pošilja enako ali višjo temperaturo v dvižni vod kot jo potrebuje talno.
#28
Tako je Sebek. Včeraj sem tudi ugotovil v čem je težava. Ta pumpa, ki je v mansardi ima večji pretok kot spodnja pri peči in zaradi tega mi začne iz peči uhajati višja od nastavljene temp. Sedaj sem spodnjo pumpo nastavil na konstantni tlak ( deluje stalno na cca. 8w ) in problem je rešen.

Mogoče bom v sezoni vseeno še enkrat poskusil z autoadapt funkcijo, ki mi je zelo všeč. Mislim, da ko se bo začel pravi mraz nebo nikoli prišla na porabo 3-4w