Pozdrav
Imam en smotan primer, ki nisem sam rešiti
Torej imam kamin (samostoječi vrez ventilatorjev) in je direktno nad njim dimnik.
Dimniške cevi so fi200 (ja vem, poslušal "mastra" :evil: ) peč pa ima priklop fi160
Na plošči sm si napravil reducir na 160 in od tam imam direkt cev na kamin.
Prvo sem imel težave z kondenzom, ki je potehal po cevi (ja vem zakaj. beri zgoraj). No to sem rešil z tem, da na začetku dobro zahajcam in do potekanja po cevi ne prihaja več. Se mi pa usipajo saje. Prvo sem daj med cev in rozeto tesnilni trak. Problem je, ker bi ga je raztezanje potisnilo navzdol.
Kakšen predlog?


Priložene datoteke
.jpg   img-170210200306-001.jpg (Velikost: 91,05 KB / Prenosi: 1339)
#2
Tole ne bo nihče od pristojnih "požegnal", dimnik mora imeti vertikalni vod, priklop z odcepom, pod njim čistilno revizijsko odprtino in lovilec kondenza. Premer je kar pravi za klasičen kamin.
#3
Nad ploščo imam čistilno odprtino.
Kaj bi se dalo rešiti v mojem primeru?
#4
jaz sem dal dimnik fi 16, ki so mi strokovnjaki predlagali. zdaj ko iščem kamin in se dogovarjam za izvedbo vsi malo boljši kamini hočejo imeti fi 200 in dovolj velik dovod zunanjega zraka.

Drugače pa ima vsak dimnik sistem za lovlenja kondenza. Kondenz je normalen fizikalen pojav, katerega ni moč pretentati.
#5
Jaz imam 6kW kamin, in je ta dimnik čisto preveč.
Ja vem, da je to normalni pojav. Samo kako ga uloviti... Sad
#6
Živjo,
kovin kitek ima element "lovilec kondenza", drugače pa poskrbi za intenziven zagon kamina z odgorevanjem, se pravi, da zakuriš na vrhu, pa uporabljaj suha drva in ne pripiraj zraka,....
<!-- m --><a class="postlink" href="http://kovin-kitek.si/dimovodni-elementi/">http://kovin-kitek.si/dimovodni-elementi/</a><!-- m -->
l.p David
#7
Pozdrav
Mogoče kakšen predlog, kako zatesniti, da saje ne bodo več padale? Bi uporabil 300.stopinski silikon, samo potem nisem več odstraniti dimnika....
Tesnilni trak, pa kot sem že napisal počasi zleze dol.
#8
Edina pravilna rešitev:
Premakni kamin, podaljšaj dimnik in ga priklopi pod kotom.
#9
Ne razumem, kako bi to rešilo problem...
#10
Očitno si rozeto malo po domače naredil - tam bo treba zatesnit.
Glede mojega komentarja: kondenz, lahko tudi dež ti bo prišel v kamin in kamin bo bistveno hitreje zanič...tudi čiščenje dimnika, da ti padajo saje v kamin ni ravno najbolj primerno.
#11
Naredi rozeto, ki bo saje lovila. Zatesnil jih ne boš, ker se cev razteza in krči in se premika. Pod rozeto mislim nekaj za okrog cevi, kar zategneš da stoji, potem pa po potrebi očistiš.
LP,
Samojed
#12
nekaj takega npr :

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kominy.cz/limec-nastenna-rozeta-P819V898/">http://www.kominy.cz/limec-nastenna-rozeta-P819V898/</a><!-- m -->
tale je pa še boljša:

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klaverhaarden.nl/haarden-en-kachels/rookkanalen/productoverzicht/isoduct-stormkraag-rozet-200mm">http://www.klaverhaarden.nl/haarden-en- ... ozet-200mm</a><!-- m -->
LP,
Samojed
#13
Mislim, da bo to super rešitev. Hvala Samojed