V stari hiši imam razdelilno omarico z napetostno zaščitnim stikalom. Iz te omarice sem v drvarnico napeljal trifazni kabel in montiral novo omarico z avtomatskimi varovalkami 20A tipa B. Ko vklopim sekular mi ZNS izklopi v hiši. Ali naj dam v drvarniško omarico 16A da mi jo bo pri preobremenitvi vrglo ven.
hvala
Objave: 380
Teme: 0
Pridružen: Dec 2013
Ocena:
0
Ne vrže ven zaradi preobremenitve, ker se to naredi že pri vklopu sekularja.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
ZNS - zaščitna napetostna stikala so že vsaj 50 let prepovedana, ker so nevarna. Če ti še vedno dela, imaš pač srečo, lahko pa bi bila že tudi nesreča.
Ampak najprej povej, kako si ta trifazni kabel priključil. Fazne vodnike verjamem da v redu. Kako pa je z nulo in zaščitnim vodnikom? Ko so ta zaščitna stikala še bila dovoljena, so bile vezave za ničenje in za zaščito z ozemljevanjem.
Priporočam takošnjo zamenjavo ZNS s FID stikalom.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
14
+1
Upam, da nisem glasoval napačno.
Objave: 931
Teme: 34
Pridružen: Jun 2008
Ocena:
10
+1 tudi z moje strani, v kolikor je to nov način glasovanja.
No, tako hudo pa vseeno ni glede ZNS. Pred 50-imi leti so ta stikala bila še veselo v modi. Opuščena so bila pozneje, ko so začeli namesto njih upoorablati FID.
Ne vem pa, če so bila kdaj prav prepovedana, ker tega nikjer nisem zasledil, priznam raziskoval pa tudi nisem.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Seveda, da ni tako hudo, dokler ne pride do nesreče.
Če poznaš princip delovanja ZNS, potem veš da zaščita, če pride kjer koli v zaščitnem tokokrogu do prekinitve, ne bo delovala in tega niti ne boš vedel.