Je ideja. Ampak 0,4m2 kača za TČ je mnogo premajhna. Kvečjemu če bi imel zgoraj kačo 0,4m2 za lojtrco, spodaj vsaj 2m2 za TČ.
Moraš vedeti, da ima neka povprečna lojtra recimo 50x120cm le 600W pri režimu 90/70...pri 55/45 275W. Za bornih 200-300W boš moral TČ gnati do skrajnosti, pri nizkih zunanjih temp. bo COP komaj kaj večji od 1, če sploh. Vseeno, če lojtrce ne priklopiš in ji namontiraš samo el. grelec.