#16
Da ne odpiram nove teme.
Neizdelano podstrešje večstanovanjske stavbe bomo spremenili v stanovanje.
Na gradbeno dovoljenje še čakamo, elektro je pripravljen priklopit števec.
Omarca za števec je na hodniku stavbe. Za čas gradbenih del bi potreboval 1F gradbeno omarico, da lahko elektro števec gor priklopi.
Kaj vse more vsebovati ta omarica? Jo lahko sestavim sam?

Hvala in LP
Primož
#17
Če prav razumem, imaš števec že na hodniku in nek kabel napeljan v podstrešje (sklaepam).
Torej potrebuješ zgolj neko omarico z vtičnicami, varovalkami in FID stikalom

Nekaj takega, ampak v enofazni izvedbi:
https://www.bolha.com/image-w920x690/doz...160359.jpg

Sicer ne vem koliko komplicirajo za gradbene omarice....
Mislim da ne.


Sam pa najbrž veš, če si jo sposoben sestaviti ali ne .....
#18
(22.1.2020 ob 16:39)Blond Napisal: Na gradbeno dovoljenje še čakamo, elektro je pripravljen priklopit števec.

Kakšne pogoje pa so ti dali?
#19
Homer, Mirator hvala za odgovore.

Homer mislim, da nekaj takega kot si prilepil oz. celo nekaj takega
https://www.bolha.com/doze-in-elektro-om...as-3072007


Mirator soglasja ne znam oz ne morem prilepiti.
Lahko pa ti ga pošljem na vpogled.

LP
Blond
#20
(23.1.2020 ob 00:27)Blond Napisal: Mirator soglasja ne znam oz ne morem prilepiti.
Lahko pa ti ga pošljem na vpogled.

Ni ga potrebno prilagati niti pošiljati v vpogled. Samo preberi, pod kakšnimi pogoji ti bodo priklop naredili.
Torej če gre za gospodinsjki priključek, moraš predložiti enopolno shemo razdelilnika in meritve el. inštalacije, če pa gre za gradbeni priključek pa ravno tako shemo razdelilnika z vtičnicami in ustreznimi zaščitnimi elementi (varovalke ali inštalacijski odklopniki in RCD (FID) stikalo) s certifikatom, če je razdelilnik kupljen oz. z ustreznimi meritvami pooblaščenega merilca, če je razdelilnik v samogradnji.
Ker ti bo ta števec po izgradnji služil kot števec gospodinjske porabe el. energije, moraš od števca do tega razdelilnika položiti kabel 2 x 10 mm2 za enofazni priključek oz. 4 x 10 mm2 za trifazni priključek. Jaz ti vsekakor priporočam kabel 4 x 10 mm2, če boš mogoče kdaj potreboval trifazno napetost.
#21
Gre za gospodinjski odjem.
Nikjer v soglasju ne vidim, da bi jim moral prilagati kakršnekoli sheme in meritve.

Podstrešje ki do sedaj ni imelo elektrike, bo sedaj postalo stanovanje. Za čas del pa mojstri rabijo elektriko. Vlogo sem dal, soglasje so izdali, plačal se koliko so želeli imeti, sklenil pogodbo z distributerjem in sedaj nimam pojma kako naprej Wink

Kabel od omarice števca do te "gradbene omarice" pa bom potegnil.
#22
Mah....

Pokliči jih, da ti priklopijo in če bodo kaj jamrali za meritve, boš verjetno to plačal enemu od teh, ki ti priklapljajo, ker verjetno ima vsaj eden SP, za opravljanje meritev.
#23
V soglasju za priključitev ti med ostalimi pogoji prav gotovo piše tudi tole:
- Uporabnik si mora v primeru izgradnje novega priključka ali spremembe obstoječega pred pričetkom izvajanja del pridobiti ustrezno projektno dokumentacijo za priključek in od upravljalca pridobiti izjavo o ustreznosti projektne rešitve. Projektna dokumentacija mora biti izvedena skladno s Pravilnikom o projektni in tehnični dokumentaciji ter v skladu s tipvHomerizacijo omrežnih priključkov, tipizacijo merilnih mest in naborom merilne opreme.
- V primeru, da investitor gradi stanovanjsko hišo v lastni režiji in da tehnični pogoji tega soglasja za priključitev ustrezajo tudi začasnemu priklopu gradbišča, je ob priklopu dodatno potrebno upoštevati določila uveljavljenih predpisov in standardov, ki veljajo za priključitev gradbiščnih prikljuinih ornaric.
V tem primeru investitor plačuje porabljeno električno energijo in uporabo distribucijskega sistema
v skladu z veljavno zakonodajo, kar pomeni, da se za čas gradbiščnega priključka uvrsti v odjemno
skupino NN brez merjenja moči.

Sicer pa kot ti predlaga @Homer. Nabavi razdelilno omarico, jo priklopi  in pojdi na elektro, da  ti vstavijo varovalke.
#24
A ni dovolj kupiti grabeno omarico pri enem ponudniku z elektro opremo - recimo Elektronabava, Merkur ali podobni in ti jo oni sestavijo?

Gledal sem tole, in mi sestavijo FID, varovalke in vtičnice, ki jih potrebujem:
https://www.elteh.si/elektro-omarica/gra...ica-kaedra


Tole se potem priključi na zunanji betonski steber z elekričnim števcem.
Drži!?