#76
sicer nimam istega gorilnika, a morda ti tole pomaga: to s pumpo imam jaz rešeno z naležnim temrostatom črpalke za cca. 15€ [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")trgovina-elbiunichr("46")si/vmchk/Razno/TER002-Termostat-cevni-nalezni/flypageunichr("46")tplunichr("46")html[/url]. moj je nastavljen na 50°c, se pravi črpalka se vklopi ko je cevi iz kotla vsaj 50°c . vsipnik se ponavadi greje, če podpih iz ventilatorja ne hladi dovolj rešetke in cevi. ob vseh enakih pogojih (reštka OK, ventilator OK) bi jaz najprej detajlno sčistil kotel, dimovodno cev in mogoče še dimnik. da imajo plini prosto pot ven, potem se tudi cev gorilnika in vsipnik manj grejeta. pa poglej da ni kje kaka dimniška lupota priprta če jo imaš, ali kakšna podobna malenkost. hkrati lahko preveriš še vlak dimnika, če je OK (v prehodnem času zna nagajat sploh če je neugoden veter) in če niso kje priprta ali odprta spodnja dimniška vratca, kar tudi zniža vlek. skoraj vse lahko sčistiš sam, če imaš fedrzajlo s krtačo pa tudi dimnik. priporočan masko proti prahu če se boš lotil kotla, dimovodno cev pa nesi na prosto in tam očedi. oboje moraš skrtačiti do čistega, do kovine.

to da težko doseže temepraturo meni smrdi po zapacanem kotlu in/ali dimovodni cevi če so nastavitva korektne. sime ima dovolj površine da bi se moral z enim takim spodobnim gorilnikom kar hitro segreti tudi če pumpa laufa.
če je vse čisto in še vedno nagaja, pa preglej nastavitve: če je je zraka preveč in/ali peletov premalo (nastavitev ventilatorja visoka in hkrati znižanje doze peletov) lahko zgorevajo pevroče in lokalno pregrevajo cev in rešetko - ker vroče jedro plamena ni izven cevi, temveč v sami cevi gorilnika. ročno nastavljanje brez instrumentov lahko zelo pokvari plamen, zaradi tega lahko tudi pregori cev.. peleti so dolgoplameno kurivo, v gorilniku bi se morali na rešetki uplinjati, najbolj vroči del plamena pa mora biti izven cevi, v kotlu. če je peletov malo in zraka preveč, se uplinijo in zgorijo v sami cevi, kar za gorilnik ni dobro in povzroča lokalno pregrevanje in je tudi lahko vzrok gretja vsipnika (če je vse ostalo v redu- vlek dimnika ok, čista kotel in dimovodna cev).
če pa je zraka premalo prek nastavitve ventilatorja za količino peletov na rešetki, pa se ne ustvari dovolj velik nadtlak v cevi in tudi lahko pvzroči lokalno pregrevanje, saj vstopni zrak tudi hladi prednji del gorilnika in tudi vsipnik in je lahko tudi vzrok slabše moči, pa se kotel ne zagreje dovolj hitro.

za začetek pri čistem kotlu, cevi in dimniku povrni nastavitve na prvotne vrednosti instalaterja. opazuj, in če še vedno nagaja, mora priti serviser.
#77
Hvala za odgovor, bom probal vse to!
Javim..
#78
Koliko imaš temperaturo dimniških plinov. Mogoče imaš naštiman premajhen pretok peletov skozi polža. Poskusi dvigniti, na primer na 580g/min, kar ti bo posledično povečalo kilovate peči in verjetno tudi prej segrelo kotel pri jutranji obremenitvi, ko je potrebno segreti celotne čreva mrzle vode po radiatorskemu sistemu.

LP,
Luka
#79
Po dolgem času se vam spet oglašam...
Upošteval sem vsa vaša mnenja in stvar se uredila - Vsipnik se ne segreva več!
Dimnik je bil ščiščen vredu, sem pa opazil,da je bil zadaj peči, v kolenu dimnika preveč pepela, verjetno od ventilatorja..Sem posesal vse vn, odprl loputo in to je to, stvar se uredila in morm rečt,da zdej gorilec res dela super, tko kot so mi govorli,da mora.

Bi pa imel sedaj še eno vprašanje. Ali je možno vezati termostat, ki ga imamo v dnevni sobi, direkt na gorilec? Primer: Da imamo nastavljen termostat na 22 stopinj...torej, ko pade temperatura v stanovanju pod 22 stopinj,da bi se tedaj gorilec spet vžgal ? Ker pač meni se gorilec prižge, ko pade temperatura v gorilcu pod 50 stopinj. Vem,da se da nastaviti histereza in lahko tudi zamaknem vžig za vklop...Ampak pomojem ni to fora..najbolj optimalno bi bilo pomojem,da se gorilec vžge, ko pade temperatura v stanovanju ?
Upam,da se razumemo nekak...sedaj imamo pač vezan termostat na pumpo...in ko doseže temperatura v stanovanju 22 stopinj, se pumpa izklopi...ampak, ko pride gorilec pod 50 stopinj, se bo vseeno prižgal in delal do 65, nato izpih.

Hvala za odgovore!
#80
na takih gorilnikih tako vklapljanje ni optimalno. ima pa praktično vsak tako imenovane sponke T1-T2 oziroma vklop na zahtevo. pri vklopu na zahtevo preko sobnega termostata bo trajalo kar nekaj časa dlje, da se sobna temperatura vzpostavi na vrednost kot je nastavljena, ker v sedanjem načinu je kotel že pripravljen na gretje. tudi histereza gorilnika, kot je sedaj nastavljena, nekako drži število vžigov na nekem normalnem nivoju, pri vklopu na zahtevo sobnega termostata pa se to močno spremeni. vklop na zahtevo pride predvsem v poštev, ko je tak gorilnik rezervni vir ogrevanja in se tako sproži ko prvotni vir ne dela (okvara ali kaj podobnega) ali je izpraznjen (npr. hranilnik kotla na polena je prazen, pa ni nikogar ki bi zakuril na polena v hiši).
je pa jasno izvedljivo. na gorilnik na sponki T1-T2/vklop na zahtevo/ vežeš sobni termostat in rele ki vklopi ogrevalno črpalko. prihranek (ki ga morda tudi sploh ne bo) ne bo presegel pol kilce na dan ... obraba pa bistveno večja.
#81
skalari Napisal:Koliko imaš temperaturo dimniških plinov. Mogoče imaš naštiman premajhen pretok peletov skozi polža. Poskusi dvigniti, na primer na 580g/min, kar ti bo posledično povečalo kilovate peči in verjetno tudi prej segrelo kotel pri jutranji obremenitvi, ko je potrebno segreti celotne čreva mrzle vode po radiatorskemu sistemu.

LP,
Luka
dobre pol kile na minuto? matematka šepa, a? je pa res, da ne dvomim, da bi 170 kilovatov kar hitro pogrelo hiško ... pa lastnika tudi, ko bi ugotovil porabo pa črn dim iz dimnika (v primeru, da bi polž sploh zmogel tako doziranje, kar hvalabogu sploh ne gre ...).
#82
Specialist, hvala na odgovoru. Bom kar ostal na takšnem delovanju kot je zasnovano.
Zanima me še samo glede grelne svečke za ta Fenix gorilec...Se še dobi kje drugje, razen pri proizvajalcu gorilca?
#83
Kje se da dobit gibljivo cev (polž-gorilnik) ?
#84
ena izmed možnosti mix Ljubljana Smile pomoje se jo dobi tudi v vsakem baubau.
#85
bom še šu pogledat v mix.

bauhaus tega nima Smile
#86
Papirnato gibljivo cev dobiš tudi v trgovini z avtodeli.