PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Samogradnja geosonde

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#16
VDI 4640:
.....................................1800h/leto...............2400h/leto

Suha tla............................10.......W/m2.............8........W/m2
Vlažna kompaktna tla..........20-30.....W/m2............16-24....W/m2
Mokra tla...........................40......W/m2..............32.......W/m2

Pri tem naj bi letno iz m2 potegnil med 50-70kWh/m2.

Če potrebuješ 5kW, potem vzameš 6 kW TČ. En dober kW je električne moči, 5kW hladilne pa moraš zagotoviti iz kolektorja.

Če računaš s 25 W/m2, potrebuješ 200 m2. Kolektor lahko namesto na priporočenih 1,2 m položiš globje in s tem dobiš večji volumen zemlje, ki ga lahko prazniš.
Pozanimaj se pri @g.o.dizzle-u, ki ponuja varianto z eno samo cca 300 m dolgo cevjo.
Ne potrebuješ razdelilca. Pelješ iz kurilnice nazaj v kurilnico.
#17
Nočem imet zmrznjenih tal do poletja, zato bi raje vrtal.
1 2
Iskanje po temi