18.10.2015 ob 13:34
V ostalih temah nisem našel uporabnih nasvetov za moj primer, zato odpiram novo temo.
Imam težave s pojavom plesni na hladnem podstrešju - zeleni madeži na agepan ploščah - po vsem ostrešju, ne samo lokalno. Približno teden dni nazaj sem zadevo prešprical s sredstvom za zatiranje plesni in je zaenkrat, vsaj kar se vonja tiče nekoliko bolje. Seveda je to samo začasna rešitev problema.
Na ogledu sem imel že krovca in tudi ni imel prave ideje, zakaj se to pojavlja - pravi, da v izvedbi podstrešja ne vidi napak.
Podatki o hiši:
-zgrajena do tretje podaljšane faze v letu 2010, dokončana poleti 2014 - pomladi 2015.
- opis ostrešja prepisujem iz tehničnega opisa:
Streha je izvedena kot simetrična dvokapnica v naklonu 35%.
Lesena konstrukcija ostrešja je sestavljena iz kapnih leg, špirovcev in povezovalnih škarij.
Strešna kritina je opečni zareznik v rjavem odtenku in ni svetleča. Pod kritino je izvedena tudi sekundarna kritina s ploščami AGEPAN DWD 16, debeline 16mm.
Požarna zaščita ostrešja je izvedena v pasu 1,5m ob požarnem zidu med sosednjima stavbama in predstavlja oblogo ostrešja s protipožarnimi MK ploščami ter negorljivo izolacijo med špirovci.
- opeka je znamke Creaton rapido, prezračevalnih kosov opeke je 8 na vsaki strani strehe, na spodnji strani slemena je paropropustna folija.
- ker imam na podstrešju prezračevalni sistem za hišo, je pol podstrehe pregrajene s knauf konstrukcijo, toplotno izolirane (10-15 cm volne DF-40), spodnji del konstrukcije je zatesnjen s PVC folijo, stiki so polepljeni z namenskim trakom. Izpuh/zajem zraka je narejen skozi zid in ne skozi streho).
- odduh kanalizacije je speljan na ostrešje s kapo (vendar okoli odduha plesni ni nič več kot drugod) - v kratkem nameravam spraviti odduh skozi streho.
- podstrešje je s spodnje strani od bivalnih prostorov izolirano s skupaj 40 cm volne DF-40, ki teče v dveh plasteh, ena pravokotno na drugo, s spodnje strani je PVC folija.
V zadnjih dneh sem na podstrešju meril tudi vlago:
- 5.10.2015; oblačno; 68% vlaga; 20,1C
- 6.10.2015; deževno; 68% vlaga; 16,4C
- 7.10.2015; deževno; 72% vlaga; 16,5C
-13.10.2015; deževno; 71% vlaga; 12,0C
- 14.10.2015; deževno; 73% vlaga; 12,2C
- 18.10.2015; jasno; 79% vlaga; 13,5C
Se opravičujem, ker sem dolg. Težko je na kratko servirati vse informacije, ki bi znale biti pomembne. Vnaprej hvala vsem, ki boste brali in svetovali.
Imam težave s pojavom plesni na hladnem podstrešju - zeleni madeži na agepan ploščah - po vsem ostrešju, ne samo lokalno. Približno teden dni nazaj sem zadevo prešprical s sredstvom za zatiranje plesni in je zaenkrat, vsaj kar se vonja tiče nekoliko bolje. Seveda je to samo začasna rešitev problema.
Na ogledu sem imel že krovca in tudi ni imel prave ideje, zakaj se to pojavlja - pravi, da v izvedbi podstrešja ne vidi napak.
Podatki o hiši:
-zgrajena do tretje podaljšane faze v letu 2010, dokončana poleti 2014 - pomladi 2015.
- opis ostrešja prepisujem iz tehničnega opisa:
Streha je izvedena kot simetrična dvokapnica v naklonu 35%.
Lesena konstrukcija ostrešja je sestavljena iz kapnih leg, špirovcev in povezovalnih škarij.
Strešna kritina je opečni zareznik v rjavem odtenku in ni svetleča. Pod kritino je izvedena tudi sekundarna kritina s ploščami AGEPAN DWD 16, debeline 16mm.
Požarna zaščita ostrešja je izvedena v pasu 1,5m ob požarnem zidu med sosednjima stavbama in predstavlja oblogo ostrešja s protipožarnimi MK ploščami ter negorljivo izolacijo med špirovci.
- opeka je znamke Creaton rapido, prezračevalnih kosov opeke je 8 na vsaki strani strehe, na spodnji strani slemena je paropropustna folija.
- ker imam na podstrešju prezračevalni sistem za hišo, je pol podstrehe pregrajene s knauf konstrukcijo, toplotno izolirane (10-15 cm volne DF-40), spodnji del konstrukcije je zatesnjen s PVC folijo, stiki so polepljeni z namenskim trakom. Izpuh/zajem zraka je narejen skozi zid in ne skozi streho).
- odduh kanalizacije je speljan na ostrešje s kapo (vendar okoli odduha plesni ni nič več kot drugod) - v kratkem nameravam spraviti odduh skozi streho.
- podstrešje je s spodnje strani od bivalnih prostorov izolirano s skupaj 40 cm volne DF-40, ki teče v dveh plasteh, ena pravokotno na drugo, s spodnje strani je PVC folija.
V zadnjih dneh sem na podstrešju meril tudi vlago:
- 5.10.2015; oblačno; 68% vlaga; 20,1C
- 6.10.2015; deževno; 68% vlaga; 16,4C
- 7.10.2015; deževno; 72% vlaga; 16,5C
-13.10.2015; deževno; 71% vlaga; 12,0C
- 14.10.2015; deževno; 73% vlaga; 12,2C
- 18.10.2015; jasno; 79% vlaga; 13,5C
Se opravičujem, ker sem dolg. Težko je na kratko servirati vse informacije, ki bi znale biti pomembne. Vnaprej hvala vsem, ki boste brali in svetovali.