Pozdravljeni
Imam starejšo toplotno črpalko stensko izvedbo in vodno povezavo.
Na komandni plošči se mi izpisuje "or". mogoče ve gdo kaj bi to pomenilo. Sem jo pa zmontiral po dobrem letu nedelovanja.
Gre pa za toplotno TČ2S_V od termotehnike. Na sliki je komandna plošča kjer se nastavlja T vode.

lep pozdrav
Boštjan


<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/?1G/Fg/1auYiUWj/komandna-plosca.jpg">http://shrani.si/?1G/Fg/1auYiUWj/komandna-plosca.jpg</a><!-- m -->

[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1G/Fg/1auYiUWj/komandna-ploscaunichr("46")jpg[/img][/url]

admin - popravek linka
#2
Ja in kaj ti v navodilih piše? Če je bila leto dni neaktivna in nepriključena na vir elektrike,
so verjetno zbrisani parametri. Nocoj se boš pač tuširal ob malo hladnejši vodi,( stisni se k svoji dragi) :wink: jutri pa pokliči na firmo, če prej ne dobiš bolj pametnega odgovora od mojega.
#3
Topla voda sploh ni problem. Je sploh nebom uporabljal zato, je namenjena za ohlajanje kleti ker dela do 8°C. v kleti bom pa z 12 tudi več kot zadovoljen. je pač stala nekaj časa, prej pa je delalala. Bom priklopil kompresor direktno, da vidim če ta zazene. v ponedeljek pa klical servis za nasvete mam neka navodila sam v njih napake niso opisane.

lep pozdrav
#4
Kompresor dela (greje) in piha fajn hladno.
Obtočna dela
Elektronika pa? in v njej je problem. (kateri parameter ji manjka) tipala so.
Zakaj ne vklaplja?
#5
Morda ni ravno ta kontroler....., pa vendar....
"or" pomeni napako tipala T1 (ali temperaturo izven obsega delovanja)
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")foster-sparesunichr("46")com/data/docs/Service%20Manuals/EPROG600X%20LTR5%20Service%20Manual%20(0710)unichr("46")pdf[/url]
(stran 3)

Torej gre najbrž za okvarjeno temperaturno tipalo (kratek stik ali prekinjen).
PS: naj bi imel 10 Kohm pri 25 stopinjah
#6
Homer, zadetek v polno.
Namesto tipala priklopi en uporček 22K, opozorilo mora izginiti. Potem pa le še zamenjava tipala.
#7
Pozdrav

Krivo je bilo napačno tipalo zamešal trgovec. Problem rešen