25.1.2007 ob 19:51
Re: phantom
Če je g. Stroj uporabljal slabe materijale (Inox 11), kar je zelo verjetno, ker je nastavil gorilnik na prenizko temepraturo (112 st. C izmerjena temperatura pred vhodom v dimnik) in je posledično zaradi tega prihajalo do kondenza (beri žveplene kisline, ki je tekla nazaj v kotel), ter kljub opozorilom (med rednimi servisnimi pregledi in ob pogostih okvarah) na kondenz, ki je tekel tudi po zunanji strani kotla ni ničesar ukrenil, so to njegove kardinalne napake in bi, če je količkaj pošten do svojih strank, se moral lepo opravičiti in brez stroškov kar najhitreje zamenjati sistem. Ne glede na to, da je garancija že potekla! Ker to ni naredil, je izigral moje zaupanje.
P.S. nobeden Inox ni odporen na žvepleno kislino v kotlu (>200 st. C), Inox 12 bi morda zdržal kakšno leto dlje, nikakor pa ne obljubljenih 25+ let!
Če je g. Stroj uporabljal slabe materijale (Inox 11), kar je zelo verjetno, ker je nastavil gorilnik na prenizko temepraturo (112 st. C izmerjena temperatura pred vhodom v dimnik) in je posledično zaradi tega prihajalo do kondenza (beri žveplene kisline, ki je tekla nazaj v kotel), ter kljub opozorilom (med rednimi servisnimi pregledi in ob pogostih okvarah) na kondenz, ki je tekel tudi po zunanji strani kotla ni ničesar ukrenil, so to njegove kardinalne napake in bi, če je količkaj pošten do svojih strank, se moral lepo opravičiti in brez stroškov kar najhitreje zamenjati sistem. Ne glede na to, da je garancija že potekla! Ker to ni naredil, je izigral moje zaupanje.
P.S. nobeden Inox ni odporen na žvepleno kislino v kotlu (>200 st. C), Inox 12 bi morda zdržal kakšno leto dlje, nikakor pa ne obljubljenih 25+ let!
Pustimo naravo še našim zanamcem