Ogromno je napisanega, ampak povsod se običajno izgubi rdečo nit ko se začneta prerivati dva ali pa trije mačoti. Moja situacija, novogradnja (termomalta, porotherm 38cm in ko bom velik je predvideno 15cm TI...ampak to res ko bom velik). Imeli bomo talno in sedaj dilema.

Cevi, ki mi jih ponuja izvajalec so PERT EVOH. Ko sem poizvedoval v specializiranih trgovinah, bi naj pri teh ceveh imel kar nekaj težav, predvsem z zrakom v ceveh ali nekaj takega....se ne razumem. Razmišljam, da bi dal raje PEX-Al-PEX, kar je menda najbolje kar se rola po tleh, ali pa vsaj PEX cevi z difuzijsko zaporo. Kaj menite poznavalci?

Glede TČ zrak/voda pa se nagibam na Hitachi Yutaki S RWM4.0 FSN3E + RAS-4, vendar dejansko ne vem kaj kupujem. Bi bilo bolje izbrati kakšno drugo, morda Toshibo ali bi bilo bolje poseči po kakšnih boljših.....katerih? Predvsem me je strah, da ne bo zunanja enota kakšno večjo precej glasno sranje.

Ogrevali bomo v dveh etažah cca 150m2, a ni 11kW (dejansko 13,5kW) preveč?

Prosim za kakšne dobre nasvete glede dotične situacije, ker se res ne spoznam. Hvala
#2
Po tovarniških podatkih je toplotna moč 9kW TČ pri A2/W35 enaka 8kW :oops:
Glede na to, da jo imenujejo visokotemperaturna, bi bilo potrebno napisati njeno moč pri A2/W55 ali vsaj pri A2/W45, ki je :?:
Sicer pa bo v omenjem primeru po moje zadostovala, glede na priložene grelce.
#3
Rekel bi, da izberi alumplast cev, je vsaj po mojem mnenju v vsakem primeru boljša izbira od kakeršnekoli PEX s "kisikovo" zaporo. Če si odločen za cenejši segment klima TČ, je omenjen Hitachi čisto solidna izbira.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#4
Saj tudi ta kronotermova ni tako draga: 6.476€
Ne vem pa kaj je v tej ceni TČ vključeno.
#5
Slednja bo na ključ z dvemi ogrevalnimi krogi cca 3k€ dražja, drugače pa jasno, da je boljša izbira
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#6
Te kombinacije talno + radiatorji se sicer lepo slišijo, a zakomplicirajo in podražijo vse skupaj.
Gre namreč za dve popolnoma različni temperaturi ogravanja in seveda potem potreba tudi po TČ. da greje na višji temperaturi.
Talno z gostoto cevi 10m / m2 bo zagotovo ogrelo stanovanje v vseh pogojih . Temperatura talnega bo v ekstremnih pogojih seveda višja kot bi bila pri dobro izolirani hiši, a še vedno v dopustnih mejah.

Če in ko boš imel urejeno izolacijo, bo seveda TČ nekoliko premočna in v prehodnem obdobju bo najbolje uporabiti urnike in tudi zalogovnik (če se odločiš zanj)

Za dodatno ogrevanje kopalnice je bolj smiselna električna lojtra, ki je seveda namenjena sušenju brisač, je pa uporabna tudi v prehodnem obdobju, ko se še ne kuri
#7
povsem se strinjam s homerjem
#8
A je Hitachi Yutaki S, ki sem ga navedel, dejansko visokotemperaturna TČ, ker jaz tega nisem nikjer omenil. V kopalnici imam puščen štrom za el.radiator za brisače, dodatno bo v dnevni sobi kamin 11kW (je že postavljen), tak da o HT ne razmišljam.

Skratka sem nekako na dobri poti, če vas dobro razumem. Glede cevi pa bom poskusil čez spravit vsaj pex-al-pex cev in ne PERT. Bom pa delal s saržerjem, torej izolacija, alu folija potem pa te smrečice za pritrditev. Ko bomo delali pa estrih pa bom trepetal, da tista cev vsega ne potrga Smile. V ta namen tudi razmišljam, da bi v tlake TI dal kar EPS150 namesto EPS100, torej bolj trdega, da bodo smrečice bolj držale.
#9
Kar nekaj dodatnih stroškov zaradi tega, ker ne bo fasade. Močnejša črpalka, dodatni radiatorji, dva ogrevalna kroga, dražja vezava v kurilnici. Razmisli, če se to izplača.
Eventuelna alternativa: črpalka, dimenzionirana na predvideno fasado in kvadraturo, dodatno začasno ogrevanje v primeru nizkih temp. z eletričnimi radiatorji (prej preveriš, če bo to sploh potrebno) ki jih kasneje prodaš.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlajenje/elektricna-ogrevala/stenski-radiatorji/stenski-grelnik-beper-split">http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlaje ... eper-split</a><!-- m -->
#10
@luciby
Hitachi S je TČ do max 60 stopinj
Visokotemperaturna je Hitachi S80, ki greje do 80 stopinj. Za talno jo zagotovo ne potrebuješ.