Ubistvu gre uradno za novogradnjo, čeprav je bil GD že izdan 1976.. Garni penzion..
Še kopiram komentar (če je to to kar si mislil):
"Varnostna razsvetljava se mora vklopiti v primeru izpada električnega napajanja. Najmanjša osvetlitev mora znašati 1lx, merjeno pri tleh - v osi poti za umik (sistem izveden skladno s standardi SIST EN 1838, SIST EN 50171 in SIST EN 60598-2-22).
Rezervno napajanje more zadsotovati za 1 uro delovanja (samostojne akumulatorske svetilke). Varnostna razsvetljava mora osvetljevati tudi varnostne znake - piktograme. Ob izpadu električnega omrežja se mora varnostna razsvetljava avtomatično preklopiti v času, ki ni daljši od 1 sekunde, zagotovljena mora biti osvetljenost piktogramov v stalnem spoju. Izhodi morajo biti označeni pravokotno na smer gibanja. Če izhod ni dobro viden, mora biti označen dostop do izhoda z oznako smeri in oznako - piktogramom za izhod. V grafičnih prilogah k zasnovi požarne varnosti so označene možne smeri evakuacije in evakuacijski izhodi. Število piktogramov na evakuacijskih poteh je odvisno od izbrane velikosti piktogramov, vrste osvetlitve piktogramov, medsebojne oddaljenosti in vidnosti izhodov (na križiščih evakuacijskih poti in zavojih so potrebni dodatni piktogrami)."
Imam že narejen komplet Elaborat - Zasnova požarne varnosti in Požarni red (iz tega ubistvu izhajam). Če je PGD ločen ga ima gotovo projektantka.. Tako je tehnični pregled nam ne uide
Ta svetila iz ebaya so še zmeraj za skoraj do 50% cenejša, tako da bi se za njih odločil, če so primerna, pa še kao made in EU.
Za izvedbo/predračun se priporočam, pustim podatke v ZS.
Aja P.S: sem dobil sicer veliko zalogo (starih) zasilnih luči iz nekega hotela.. če bo kaj od tega uporabno bo pa inštaler povedal