PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izolacija strehe do slemena in ravnega dela podstrešja

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdrav, zanim me kako pravilno izvesti izolacijo mansarde. Situacija:
- v poševnem delu bi dal: gips, parno zaporo, izolacija 8 cm, izolacijo 14 cm med špirovci (špirovci 14 cm, deske so brez razmakov), sekundarna kritina, zračni kanal (zračeno skozi slemenjake).
- v ravnem delu bi dal (nad ravnim delom je hladen del prezračevan z izvrtinami na steni v vrhu slemena: gips, parno zaporo, izolacija 8 cm + izolacijo 14 + sekundarna kritina položena na vrhu izolacije (da se prepreči prenos vlage na izolacijo).

Razmišljam pravilno?
#2
- Sprejemljivo glede možnosti tvorbe kondenza.
- Sprejemljivo glede toplotne izolacije, če ogrevaš z poceni energenti (drva, TČ, ..). Če imaš dražji energent pa povečaj debelino izolacije na 30 cm.
- Ni sprejemljivo glede poletne vročine. Boš rabil klimo za hlajenje. Situacijo zelo izboljšaš z 3 do 5 cm lesa na notranji strani.
Nimam časa - sem v penziji!
#3
Izolacijo povecaj na 30 cm 0,035 volne. Ne glede na karkoli drugega.
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#4
Zanima me predvsem smiselnost sekundarne kritine nad izolacijo v ravnem delu?
#5
Citat:Zanima me predvsem smiselnost sekundarne kritine nad izolacijo v ravnem delu?
Služi kot zaščita izolacije pred prahom. Lahko jo opustiš, lahko zamenjaš z agrokopreno (vrteks) ali gradbenim filcem.
Nimam časa - sem v penziji!
#6
kaj pa za cca 2 cm manj izolacije med špirovci glede na višino špirovcev?
#7
Citat:kaj pa za cca 2 cm manj izolacije med špirovci glede na višino špirovcev?
Postavi vprašanje (cenejše, izolativno, kondenz, enostavneje za delati, ...).
Nimam časa - sem v penziji!
#8
Potem glej da kupiš slabo volno da se ti slučajno ne "napihne" v še tista 2 cm. no joke...
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
Iskanje po temi