PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Peč na KO Viessmann Vitola z gorilcem Herrmann ne vžge

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Spoštovani, na vas se obračam po pomoč, ker mi stara peč Viessmann Vitola-biferral na KO sploh ne zažene in kot da je "mrtva".

Gorilec Herrmann je kot nov. Serviserja, ki je obiskal v začetku decembra ne morem priklicati, ob takratnem obisku je izjavil da je fuč elektronika-avtomatika Siemens gorilca zato sem po večkratnem neuspešnem kontaktiranju avtomatiko nabavil sam in jo zamenjal. Reset gumb ne gorilcu ne sveti.

Ima kdo idejo kaj bi lahko bilo narobe in kje zadevo preverit. Ali je možno da je problem v Tetramatiku na peči.

Hvala za namige in nasvete.

Lp, A.


Priložene datoteke
.jpg   20150104_160442a.jpg (Velikost: 138,55 KB / Prenosi: 2624)
.jpg   20150104_160514a.jpg (Velikost: 151,94 KB / Prenosi: 2624)
#2
izgleda da na gorilnik ne dobiš napajanja od peči,probaj ga zagnat direkt da vidiš če sploh gorilnik zažene,potem išči dalje vzrok na peči (termo varovalka)

Arrow
#3
Hvala za odgovor. Sem preveril na avtomatiki z preizkuševalem napetosti in sveti brlivka, torej je faza gor.

Čudno res, bom preveril še skupaj z nulo ker čudno da ne sveti reset tipka...
#4
Morda je v okvari predgrelec olja v gorilniku.
#5
peveri na euro konektorju pri gorilniku najbolje z voltmetrom
gorilec mora zalaufat tudi če je predgrelec v okvari

[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?r/4P/eprVfD2/gorilec-herrmannunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/r/4P/eprVfD2/gorilec-herrmannunichr("46")jpg[/img][/url]


Arrow
#6
Pri okvari predgrelca gorilnik ne zažene!
#7
Pozdravljeni vsi,

na netu sem dobil shemo priklopa gorilca. Ker nisem imel multimetra sem z mal improvizacije na euro konektor kar zarnico preklopu, ki je svetila. Tako da faza in nula na gorilcu sta Ok.

Potem sem zacasno mosticil kontakt T2-T1(termostat TR za nastavljen pristisk) in rdeca lucka na gorilcu je zacela svetit.

Po vsem tem lahko zakljucim, da je napaka v termostatu TR v peči (tega moram sedaj najti) in ne v avtomatiki, banalno.

Če bom uspel bom jutri odprl peč, nabavil in zmontiral termostat.

Potem poročam.

Hvala res za pomoč in suport ter pogum.
#8
Če ste sklenili kontakt T1 in T2, bi morala svetit zelena luč in gorilnik bi moral po izteku predgrelca startat. Če ne je v okvari.

TR termostat nima z tem veze, ker ta deluje samo v položaju ročno obratovanje. V normalnem obratovanju je TR sklenjen gorilnik vključi elektronski termostat regulacije. Tr je spredaj termostat ki je razviden iz frontalne plošče. Termostat boste težko zamenjali z ne orginalom, ker ima zelo tanke kapilare.
#9
jriznar Napisal:peveri na euro konektorju pri gorilniku najbolje z voltmetrom
gorilec mora zalaufat tudi če je predgrelec v okvari

[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?r/4P/eprVfD2/gorilec-herrmannunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/r/4P/eprVfD2/gorilec-herrmannunichr("46")jpg[/img][/url]


Arrow
Če je predgrelec v okvari gorilnik nikoli ne starta! Razen če mu mostičiš termostat.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#10
Merlin1 Napisal:Če ste sklenili kontakt T1 in T2, bi morala svetit zelena luč in gorilnik bi moral po izteku predgrelca startat. Če ne je v okvari.

TR termostat nima z tem veze, ker ta deluje samo v položaju ročno obratovanje. V normalnem obratovanju je TR sklenjen gorilnik vključi elektronski termostat regulacije. Tr je spredaj termostat ki je razviden iz frontalne plošče. Termostat boste težko zamenjali z ne orginalom, ker ima zelo tanke kapilare.

Hvala za odgovore.

Trenutno stanje. Sveti rdeca lucka BS1 na komandni enoti, prav tako sveti na gorilcu. Glej priponke. Nic se ne zgodi.

1. Ne razumem sledečega: "V normalnem obratovanju je TR sklenjen" ampak pri meni ni. Šele ko sem ga zacasno mostičil je gorilnik dobil napetost.

2. Kje se približno nahaja ta termostat? Morm razdret pol peči?

3. Verjetno je še pregrelec v okvari? Kako to preverim?

4. Sveti rdeca lucka BS1 na enoti, prav tako na gorilcu. Nic se ne zgodi.

Hvala vsem.


Priložene datoteke
.jpg   20150104_160514a.jpg (Velikost: 151,94 KB / Prenosi: 2327)
.jpg   20150107_134313a.jpg (Velikost: 150,55 KB / Prenosi: 2327)
.jpg   20150107_134328a.jpg (Velikost: 150,17 KB / Prenosi: 2327)
#11
Pritisni tisti eut z zobotrebcem. Potem pa pritisni tisto rdečo lučko na avtomatiki gorilnika za 2 sekundi in odstrani mostiček!
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#12
Telmos hvala:
Naredil sem po tvojih napotkih.

1. Zobotrebec vtaknil v tisto luknjo. Nisem imel obcutka da bi pritisnil kako mikrostikalo.? No lucka je vseeno ugasnila.

2. Drzal dve sekundi gumb na gorilniku, luc se je osvetlila oranzno.

3. Ko sem odklopil mosticek in ponovno dal pod napestostjo lucka na gorilniku ni vec gorela...

Kako naprej?
#13
Oranžna lučka ki sveti pomeni predogrevanje, ko utripa je postopek vžiga, ko zasveti zelena, je z gorjenjem vse v redu. Če zelena utripa je slabo nastavljen gorilnik ali pa nekaj narobe s šobo in ne gori pravilno. Če je sedaj spet ni je s termostati na kotlu očitno nekaj narobe ali pa kak drug pogoj npr. tlak vode.....
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#14
Telmos Hvala:

Ponovno sem mosticil, oranzna lucka je zacela utripati in je slisati zvok nato pa se je prizgala zelena za dobro sekundo nakar se je zadeva izklopila, lucka na gorilcu je rdeca, prav tako sveti spet lucka BS1 na komandni plošči.

Skor preprican sem da je senzor TR slab potem pa se kaj drugega oz za nastaviti.
#15
Sporočam, da smo uspeli zagnati gorilec, bil je zaprt ventil na cisterni za KO.

Gorilec je deloval (telena luc) dokler ga ni izklopilo termicno varnosto stikalo TB tako da je problem v krmilni elektroniki/avtomatiki na peči, po vsej verjetnosti pa je modul za nastavljanje casov po tedenskih dnevih zato bom le tega poskusil mosticit.

Hvala vsem za nasvete in podporo!
Iskanje po temi