#1
Pozdravljeni,
sem prečekiral objave, vendar problemi niso bili podobni mojemu.
Namreč hišo ogrevam s toplotno črpalko že od 2010 in sicer nimam problemov (velikost cca 150 m2, vse v enem štuku).
3/4 hiše talno gretje, 1/4 radiatorsko. Vse je vezano na en sistem, ki ga poganja obtočna črpalka Wilo 25/6-3. temperatura vode ki jo pošiljam v cel sistem je na začetku cca 44 stopinj celzija.
Problem je v dnevni sobi, kjer imam 2 radiatorja po 3 m dolžine in 0,5 m višine firme VogelNott.
In le ta sta vedno in vedno ogreta le do 1/3 od zgoraj navzdol. Dovod in odvod ogrevalne vode pa je na sredini spodaj. Ventili so odprti vsi, četudi zaprem vejo talnega gretja ta dva radiatorja ostaneta na pol topla,.......lojtrna radiatrorja pa krasno vroča........in sedaj razmišljam, ali je problem v tem, da se voda s temi 44 stopinjami prehitro ohladi, al kaj za vraga je problem....
#2
Citat:sta vedno in vedno ogreta le do 1/3 od zgoraj navzdol
Premajhen pretok vode skozi radiator.
- Poskusi povečati moč črpalke. Bi se morala povečati topla površina radiatorja.
- Poskusi ostala grelna telesa zapreti. Če ni efekta išči v ceveh dovoda in odvoda (tudi ventili) za ta dva radiatorja.
Nimam časa - sem v penziji!
#3
Na radiatorju daj termostatsko glavo dol in boš na samem ventilu zagledal številčnico 1-7 s katero reguliraš pretok. Obrni jo na 7 stopnjo.
#4
+1
#5
Pozdravljeni, na obeh radiatorjih sem dal termostatski glavi dol in tam tisto rdečo plastiko naštelal na N (kao najvišji pretok), ampak ne pomaga. Tudi vejo talnega gretja zaprl (3/4 vsega), pa ni neke spremembe.
Seveda sem popoln laik, ampak sumim obtočno črpalko. TA sicer dela, ampak morda je prešvoh, ker v načrtih smo imeli 2 obtočni v planu ločeno za talno in ločeno za radiatorje. In kot kaže bo tu problem.
Mislim, da je najbolje da pokličem enga majstra pa da malo glede na vse kar bo videl obrazloži kako in kaj.
TAko ali tako imam namen ločiti talno in radiatorsko vejo, da bom lahko v radiatroje pošiljal bolj vročo vodo, ter v talno malo hladnejšo.
Drugače pa sem tak ful zadovoljen s tem sistemom. Edino ti na pol topli radiatorji me malo begajo in skoraj ziher bi še ena dodatna obtočna črpalka vse rešila.
#6
Samo eno vprašanje: te tam kjer imas radiatorje zebe? Ce ne, se ne sekiraj in ganjaj dalje kot imas Smile
<font color="#1EC0E1">Pusti čenče,</font> <b><font color="A41E0C"><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">preveri sam! </a></font></b><br/><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">FWS HP Live</a>
#7
Morda nimate spodnji ventil na radiatorju(povratni vod) dojolj odvit, premajhen pretok.
Odvite cep, notri je imbus vijak (potrebujete imbus kljuc 8mm),cisto ga odvite.


Priložene datoteke
.jpg   povratni vod.jpg (Velikost: 3,76 KB / Prenosi: 1044)
#8
Jest imam isto hladne in sicer aklimat.Razlika je skoraj 20 stopinj,če pošiljam 45 stopinj je spodaj komajda kaj za čutiti.
#9
Tudi jaz imam v nekaterih prostorih spodaj hladne, zgoraj pa vroče, verjetno zato, ker imam glave odprte samo na 3, ampak imam v prostoru kljub temu 22°.
#10
To, da je ventil odprt do konca, še ne pomeni, da je pretočnost optimalna. Lahko, da je zapikal ali kaj drugega. Velja za oba ventila. Zapri vse veje razen tiste, na katero sta priključena radiatorja in daj OČ na ful. Lahko da štekajo ventili, mogoče se kaj nahaja v ceveh.
Če ne bo nič pomagalo je ena varianta, da tam, kjer je čep radiatorja za izpust vode, daš reducirni komad, na katerega potem lahko priključiš vrtno cev in z pritskom vode poizkušaš prečistit sistem.
Reducirni komad (mislim da je iz 1cole 7na 3/4.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?client=firefox-a&hs=Ygo&rls=org.mozilla:sl:official&channel=fflb&tbm=isch&imgil=7aHsRTZ54_jVZM%253A%253BN4uQJ2eIg7BClM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.seltron.si%25252Fmaterial-za-kotlovnice%25252Fcevi-in-fitingi%25252Fpocinkane%25252Freducirni-kosi.html&source=iu&pf=m&fir=7aHsRTZ54_jVZM%253A%252CN4uQJ2eIg7BClM%252C_&usg=__NEzFpJn0j4EYCikPby2qmCpgsDQ%3D&biw=1024&bih=635&ved=0CDsQyjc&ei=BleBVI2CO6nOygO_rIKQDg&q=reducirni%20komad%20dvojni%20navoj%201%22%20/3/4#facrc=_&imgdii=_&imgrc=7aHsRTZ54_jVZM%253A%3BN4uQJ2eIg7BClM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.seltron.si%252Fmedia%252Fcatalog%252Fproduct%252Fcache%252F1%252Fsmall_image%252F135x%252F9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95%252Fp%252Fo%252Fpocinkan-reducirni-dvojni-navoj-rxr-1-4-x-1-8-znxzn-art245_1.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.seltron.si%252Fmaterial-za-kotlovnice%252Fcevi-in-fitingi%252Fpocinkane%252Freducirni-kosi.html%3B135%3B135">https://www.google.si/search?client=fir ... B135%3B135</a><!-- m -->
Nastavek za vrtno cev:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=nastavek+za+vrtno+cev&client=firefox-a&hs=Kio&rls=org.mozilla:sl:official&channel=fflb&biw=1024&bih=635&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=dFeBVOeSDIbpywOuz4Fo&ved=0CAYQ_AUoAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=I9vfQXMRMCu-oM%253A%3BeDmLUdbt31H71M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.interdiskont.si%252Ffiles%252Fshop%252F6257%252FP1_0%252F3%252Fgt-hs12.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.interdiskont.si%252Fvsi-izdelki%252Fizdelek.aspx%252Fi6257%3B605%3B480">https://www.google.si/search?q=nastavek ... B605%3B480</a><!-- m -->
Vrtno cev natakneš in jo spelješ skozi okno.
#11
V&N radiatorji imajo ponavadi prednastavljen ventil za termostatske glave od Danffosa, kateri mi je osebno že velikokrat "zaštekal" (sprobaj če se igla na ventilu lepo premika).
Drugače sem pa doma pri montaži en radiator zaj.... in nikakor ni hotu greti, nakar sem poštudiral da sta bila dovod/povratek zamenjana pri napeljavi sistema...