Objave: 671
Teme: 98
Pridružen: May 2005
Ocena:
1
Evo ti se dve sanse: stikala gor/dol z vzmetjo ( t.i. spring return) ali pa bistabilni rele.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Ne vem zakaj je potrebno tako kompliciranje....
Rele z dvojnimi izmeničnimi kontakti...
- mirovni kontakt prvega dela v serijo z vejo spuščanja
- delovni kontakt paralelno z vejo dviganja
Prvi del preprečuje, da bi nekdo spuščal žaluzije, medtem ko senzor vetra daje komando za dviganje.
Drugi del pa dejansko daje komando za dvig.
Če vetra ni in senzor ne vklopi releja delujejo normalno tipke za dvig-spust
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
4
Dve stvari me zanimati (najmanj) - zakaj hudiča te ob vetru skrbijo žaluzije? Jaz jih ob nevihti spustim, da branijo okno. Drugič pa - kolikor smo že zakomplicirali, se mi zdi da kaka tovarniška rešitev s ful avtomatiko ne stane kaj več.
Kot sem pa že napisal, pa spet negiral itd - relejev bi se jaz rad izognil. Poleg porabe radi brenčijo, poanta je pa tudi v tem, da ti bodo isto kot si želiš naredili tudi ob prvem mrku štroma (samo da pomežikne, pa imaš vse žaluzije gor). Še vedno zagovarjam idejo s kzs ali fid stikalom, vendar jo je treba izpopolniti. Nekaj idej sem že napisal in če vse probleme rešiš, boš na ceni, ki bo blizu original krmilja.
LP,
Samojed
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Ocena:
0
Zunanje krpan žaluzije zdržijo veter okrog 40 km/h, močnejši jih pa že lahko poškoduje. Pri nas je pa veter tudi močnejši.
Tovarniške rešitve mi ponujajo za cca 1000€ doplačila, in to brez senzorja za veter, navadno ponujajo brezžične variante, kjer je samo brezžični sprejemnik za motor 90€, rabiš pa za vsak motor svojega. Rešitev z relejem je pa v rangu 20€ + senzor za veter (cca 120€).
Ob mrku štroma se ne bo zgodilo nič, ker so stikala vezana na odpiralni kontakt in tudi releji v 99% časa ne bodo brenčali, ker ne bo toka skozi tuljavo. Tok skozi tuljavo releja in preklop je samo, ko je premočen veter.
Objave: 40
Teme: 1
Pridružen: Nov 2014
Ocena:
0
Namesto tripoložajnega stikala uporabi tripolozajno tipko,
žaluzije se potem premikajo samo takrat ko držiš tipko
Senzor za veter potem vežeš na rele z več kontakti,
lahko pa uporabiš še časovni rele da ko se senzor sproži do konca odpre žaluzije
Objave: 40
Teme: 1
Pridružen: Nov 2014
Ocena:
0
Še en primer senzorja za veter
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")conradunichr("46")si/?&pi=646799[/url]
primerna je taka oblika
zunanja enota na kablu,
v razdelilcu pa modul na katerem nastavljaš občutljivost
za hkratno zapiranje 8 žaluzij dodaš 2 releja vsak po 4 preklopne kontakte
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Ocena:
0
Zakaj je ta rešitev boljša, kot pa rešitev z samo enim štirikontaktnim relejem na sliki zgoraj? S tipkali nič ne rešiš, ker še vedno lahko nekdo pritiska tipkalo in spušča , ko senzor dviga žaluzije in motorju se lahko zmeša oziroma ga skuriš.
Objave: 40
Teme: 1
Pridružen: Nov 2014
Ocena:
0
Saj zunanje žaluzije že dobro izgledajo, samo prvi veter ti jih bo poškodoval,
ni vse kar lepo izgleda tudi funkcionalno,
tako kot zavese na oknu lepo izgledajo imaš pa temno v prostoru
Moraš bolj točno podati kar imaš da ti znamo pomagat
za povezat boš še vedno rabil nekoga ki se spozna na elektriko
1. Ali imaš že montirane žaluzije ?
2. Število žaluzij ?
3. Način priklopa (GOR. DOL, N, PE) ali kako drugače ?
4. Ali žaluzije z več različnih mest upravljaš ?
5. Ko veter poneha ali naj žaluzije ostanejo odprte ali v prvotno stanje ?
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Ocena:
0
Rešitev je že opisana, daj prosim preberi moj prispevek z dne 08 jul 2014 16:05. Vsak komentar na rešitev je dobrodošel.
Objave: 40
Teme: 1
Pridružen: Nov 2014
Ocena:
0
Tvoja rešitev je najcenejša.
Jaz bi sicer namesto tega samodržnega releja
uporabu časovni rele s preklopnim kontaktom
da ko za nekaj minut ni vetra avtomatsko ponovno delujejo žaluzije, ni potreben reset
namestio stikala pa tipko da se po prenehanju vetra ne avtomatsko zaprejo
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
14
Ja madonca, pa saj imajo relejčki tudi NC kontakte, pa te porabi.Vstanju "delovanja" je rele "OFF".