Električna napeljava v delu stavbe, kjer je bila napeljava pred kratkim obnovljena, je izvedena tako, da vsaka naprava, ki jo priklopiš na vtičnico, recimo pralni stroj ali mesoreznica, na ohišju precej močno trese, izmerjeno okrog 150 V.
Tudi indikator, s katerim se dotakneš ohišja naprave, zasveti. Vseeno je, če vtič v vtičnici obrneš - naprava vseeno trese.
Če isto napravo priklopimo v vtičnico v drugem delu stavbe, ohišje ne trese.
Kaj je narobe z napeljavo, kje bi bil vzrok za tresenje?
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Zelo verjetno rumenozelena žica nima stika z zemljo.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Rabi, rabi....
Skoraj vsaka naprava ima vgrajen filter proti radiofrekvenčnim motnjam. To pa sta običajno dva kondenzatorja proti "masi" (iz N in L proti rumeno-zeleni), ki delujeta kot napetostni delilnik. Torej je napetost okrog polovičke (120V)
Vsekakor rumeno-zelena ne sme biti "v zraku"!
Objave: 4
Teme: 1
Pridružen: Aug 2014
Ocena:
0
Definitivno ozemljitev ne deluje in ima stik, bolj verjetno z nulo kot fazo.
Objave: 931
Teme: 34
Pridružen: Jun 2008
Ocena:
10
Ničla je priklopljena na zaščitni kontakt, medtem ko je razlika potenciala med zemljo in ničlo precej velika. Za začetek odstranite zaščitni vodnik na vtičnici kjer trese. Če ne bo več treslo bo potrebno urediti izenačitev potenciala in poskrbeti za pravilno zaščito.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Takole preko foruma je takšne napake izredno težko odpraviti. Najboljši način, je na licu mesta s pomočjo meritev poiskati napako. Predhodniki so že navedli nekaj mogočih vzrokov, sicer pa bi, za bolj konkretno forumsko pomoč, bili potrebni še sledeči podatki:
- kaj pomeni izmerjena napetost 150 V na ohišju (faza proti ohišju, nula proti ohišju, zaščitni kontakt proti ohišju, ohišje proti oddaljeni zemlji...)
- ali je napetost med nulo in fazo okoli 230 V?
- ali del stavbe pomeni samo en tokokrog ali so vsi tokokrogi v tem delu stavbe enaki?
- ali naprava, ki se vklopi v vtičnico normalno deluje (ne glede na tresenje ohišja)
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
4
In lokacijo objekta. Mogoče se pa mimo vozim, pa bi lahko bilo že urejeno ).
LP,
Samojed