PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Priklopljena naprava trese

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Električna napeljava v delu stavbe, kjer je bila napeljava pred kratkim obnovljena, je izvedena tako, da vsaka naprava, ki jo priklopiš na vtičnico, recimo pralni stroj ali mesoreznica, na ohišju precej močno trese, izmerjeno okrog 150 V.

Tudi indikator, s katerim se dotakneš ohišja naprave, zasveti. Vseeno je, če vtič v vtičnici obrneš - naprava vseeno trese.

Če isto napravo priklopimo v vtičnico v drugem delu stavbe, ohišje ne trese.

Kaj je narobe z napeljavo, kje bi bil vzrok za tresenje?
#2
Zelo verjetno rumenozelena žica nima stika z zemljo.
Nimam časa - sem v penziji!
#3
Ja samo zato še ne rabi trest Smile
#4
Rabi, rabi....
Skoraj vsaka naprava ima vgrajen filter proti radiofrekvenčnim motnjam. To pa sta običajno dva kondenzatorja proti "masi" (iz N in L proti rumeno-zeleni), ki delujeta kot napetostni delilnik. Torej je napetost okrog polovičke (120V)

Vsekakor rumeno-zelena ne sme biti "v zraku"!
#5
Definitivno ozemljitev ne deluje in ima stik, bolj verjetno z nulo kot fazo.
#6
Ničla je priklopljena na zaščitni kontakt, medtem ko je razlika potenciala med zemljo in ničlo precej velika. Za začetek odstranite zaščitni vodnik na vtičnici kjer trese. Če ne bo več treslo bo potrebno urediti izenačitev potenciala in poskrbeti za pravilno zaščito.
#7
Takole preko foruma je takšne napake izredno težko odpraviti. Najboljši način, je na licu mesta s pomočjo meritev poiskati napako. Predhodniki so že navedli nekaj mogočih vzrokov, sicer pa bi, za bolj konkretno forumsko pomoč, bili potrebni še sledeči podatki:
- kaj pomeni izmerjena napetost 150 V na ohišju (faza proti ohišju, nula proti ohišju, zaščitni kontakt proti ohišju, ohišje proti oddaljeni zemlji...)
- ali je napetost med nulo in fazo okoli 230 V?
- ali del stavbe pomeni samo en tokokrog ali so vsi tokokrogi v tem delu stavbe enaki?
- ali naprava, ki se vklopi v vtičnico normalno deluje (ne glede na tresenje ohišja)
#8
In lokacijo objekta. Mogoče se pa mimo vozim, pa bi lahko bilo že urejeno ).
LP,
Samojed
#9
psipsi Napisal:Definitivno ozemljitev ne deluje in ima stik, bolj verjetno z nulo kot fazo.

Pipsi, tukaj si pa v temo brcnil.
V tem primeru ozemljitev nekega dela ni nikamor zvezana, recimo na zbiralko, ali pa niso povezani kontakti v vtičnicah.
Nula bi lahko imela par voltov, nikakor pa 150 :roll:

Je pa še ena možnost , da niste zaščitili zaščitnh kontaktov, uporabili kvaliteten "belež" recimo akrilen in ni ozemljitvenega kontakta med vtičem in vtičnico
Iskanje po temi