#16
cheba Napisal:Namen protipotresnih vezi je, da se ti pri potresu plata ne podre na glavo, ko zaradi strižnih sil popusti zid (zid razpoka diagonalno). Vez pa na mestu drži armatura in ne stik betona z betonom.

"cheba" se popolnoma strinjam s tole izjavo. Smile
#17
gt001 Napisal:vidiber - xps/stirodur na bok plosce moras dati - da imas potem nastavek za cokel in naprej fasado.

Kaj pa pri meni, kjer je plošča že 10 cm bolj zunaj?
#18
pia2001slo Napisal:tole z armaturo za stebričke na sredini ki je ni je tudi meni zanimivo..kako boste pa kasneje to rešili če sploh - kaj pravi statik ?
Sicer pa kot so ti napisali ob strani plate kasneje obvezno daj XPS (min 5 cm do globine recimo 50cm oz. eno plato širine stirodurja - preprečiš zmrzovanje plošče)
lp
Jolly
Armature za stebričke so okrog in okrog hiše ter na zunanjih vogalih notranje pregradne glavne stene. Statik pravi, da je tole dovolj in tako je tudi v projektu. Da pa bi bile armature še na sredini, o tem ni bilo nikoli govora pri tem projektu. Očitno niso potrebni. Dimenzije hiše 11.5 x 13.8m.
#19
No, če še malce nadaljujem s to temo.

Ker mi je ostalo nekaj IZOTEKA, imam idejo, da bi ga privaril kar na zunanji strani (kot je označeno z zeleno barvo) in potem iz zunanje strani dodam XPS.

Nisem ravno gradbene stroke, toda samo razmišljam, če bom kaj napravil s tem.

Hvala za odgovore.


Priložene datoteke
.png   hidroizolacija.png (Velikost: 13,93 KB / Prenosi: 651)
#20
Malo si bom še jaz sposodil temo. Jaz sem zasral s hidroizolacijo. Pod zidovjem je hidroizolacija izotek. Na vertikalnih vezeh ter vogalnikih pa bi naj uporabil hidrozan po besedah projektanta. Seveda sem slednje pozabil premazati. Urco pred betoniranjem plošče smo 5 vogalnikov od 11 razbili jih očistili ter premazali z hidrozanom. Ostalih nam ni uspelo. Naj še povem da je celoten prostor podkleten (cca 150let stara klet). Zanima me, kako naj stvar saniram ter ali bo potrebno? Kaj to pomeni glede vlage?
#21
@vidiber

točno tako kot si narisal z zeleno imam tudi jaz...se pravi izotek po plavajoči navzgor,preko 10 cm roba ter še pol metra navzgor (možnost poplav),nato na zasuti del 5cm stirodur, ter tudi na tisti 10cm zob nalepljne stirodur ker fasada še ni izdelana

lp
Jolly
#22
vidiber, narisana izvedba HI je naceloma ok, vendar pazi na sledece:
- izvedba HI preko roba je vedno problematicna, ker bo nekvalitetna HI tekom staranja na pregibu pocila. Uporabi kvalitetno HI (poisci prispevke ataibe). Poleg tega izvedi HI v kotu z uporabo letev, s cemer bo HI zavita le 45° in ne direkt na 90°. Za kotnike lahko uporabis prakticno karkoli (lahko naredis maltno/betonsko posevnino, leseno letev. - teoreticno tudi stirodur, vendar potem ne smes z ognjem v neposredno blizino).

glej sledeci link: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fibran.si/files4users/files/DownloadFiles/technical_drawings/PDF/SI47411-1_temeljna_plosca_za%20_vecji_ag_HI_na_temeljni_plosci_xps%281%29_nepodkleten_objekt.pdf">http://www.fibran.si/files4users/files/ ... objekt.pdf</a><!-- m -->
#23
@ vidber, kako ostalo? pa to so osnove hidorizolacije objektov. A delate to po kakšnih projektih ali kar tako čez uč. Naredi tako, kot ti je svetoval gt001. Bo najbolje kar z malto izvesti trikotni del, da se dobi preklop 45°. Vse skupaj do višine vsaj cca 15cm nad koto tlakov. Če je blizu javnih utrjenih površin, ali pa je možnost nasipanja snega pa še višje.
#24
@ djpiky. Sedaj je kar je. Če je klet v celoti vkopana potem izvesti kvalitetno drenažo in dobro izvesti fasado z izolacijo, da ne bo prihajala voda do konstrukcije. Tako da če bo sledila kvalitetna izvedba ostalih sistemov ne bi smelo biti problem.
#25
45° bo verjetno 45° na 90° podlage Wink
#26
gt001 Napisal:vidiber, narisana izvedba HI je naceloma ok, vendar pazi na sledece:
- izvedba HI preko roba je vedno problematicna, ker bo nekvalitetna HI tekom staranja na pregibu pocila. Uporabi kvalitetno HI (poisci prispevke ataibe). Poleg tega izvedi HI v kotu z uporabo letev, s cemer bo HI zavita le 45° in ne direkt na 90°. Za kotnike lahko uporabis prakticno karkoli (lahko naredis maltno/betonsko posevnino, leseno letev. - teoreticno tudi stirodur, vendar potem ne smes z ognjem v neposredno blizino).

glej sledeci link: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fibran.si/files4users/files/DownloadFiles/technical_drawings/PDF/SI47411-1_temeljna_plosca_za%20_vecji_ag_HI_na_temeljni_plosci_xps%281%29_nepodkleten_objekt.pdf">http://www.fibran.si/files4users/files/ ... objekt.pdf</a><!-- m -->

"gt001" hvala za tale link. HI je res lepo ponazorjena. Na posevnino pa sem tudi bil opozorjen, tako da je res manj 90-stopinjskih pregibov.
#27
KeCko Napisal:@ vidber, kako ostalo? pa to so osnove hidorizolacije objektov. A delate to po kakšnih projektih ali kar tako čez uč. Naredi tako, kot ti je svetoval gt001. Bo najbolje kar z malto izvesti trikotni del, da se dobi preklop 45°. Vse skupaj do višine vsaj cca 15cm nad koto tlakov. Če je blizu javnih utrjenih površin, ali pa je možnost nasipanja snega pa še višje.

"KeCko" pod ostalo je bila mišljena HI, ki je bila kupljena za pod zidovje. Enostavno želim vsako stvar čim bolj učinkovito uporabiti in sem pomislil najprej na izolacijo robnega dela plošče. Moji projekti očitno niso tako v detajle narisani, da bi bil razviden vsak vogalček na hiši. Tako da malo po projektu, malo po izkušnjah in malo čez uč, kot ti praviš. Vse skupaj s ciljem, da bo končni rezultat uporaben. Hvala za nasvet.