PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Tlak v sistemu

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdravljeni!

Imam "rahle težave" z tlakom vode v centralnem sistemu.
Tu naj pripomnim da je centralna peč v kleti, nad njo so 3 etaže, po celi hiši je 14 radiatorjev, od tega jih je 11 v uporabi, ostali so že celo večnost izklopljeni..
Ko je peč vroča (80°c), ni problema, tlak vode je 2 bara. Ko pa se ohladi pod 40°c, pa tlak pade na manj kot 1 bar.

Razumem da je neko nihanje v tlaku vendar ne tolikšno. Se mi je pa to začelo dogajat ko mi je peč pred kratkim zakuhala..
Zvečer sem naložil, ponoči je nisem pazil, zjutraj pa je bil števec za temperaturo blizu 140°c, krepko nad koncem skale v bistvu. Tlak je bil cca. 2.5 bara..

To je se deloma zgodilo zaradi moje napake, vem. Črpalka se je izklopila, peč je grela naprej (sicer nevem zakaj se je tako segrela, ker se mi loputa zapre pri 80°c), ampak vseeno.

Ja, še to, pri 80°c je tlak v raztezni 1.8 bara..

Torej, kaj bi lahko bil razlog za tolikšno nihanje tlaka. Zraka v sistemu ni..
#2
Peč se je pregrela, tlak je narastel preko dovoljenega, varnostni ventil je spustil nekaj vode ven, v sistemu primanjkuje vode.
Citat:še to, pri 80°c je tlak v raztezni 1.8 bara..
Ni važno, koliko je tlak plina pri 80 C pač pa pri 20 C in pri tlaku vode manj kot je hidrostatičen (4 etaže = 12 m = 1,2 bar). Izmeri tlak plina v ekspanzijski, ko je tlak vode manj kot 1,2 bar. Uredi, da bo tlak plina takrat 1,2 bar ter dopolni vodo na 1,4 bar. Zakuri.
Nimam časa - sem v penziji!
#3
Ja, to vem da je nekaj vode oz. pare šlo ven. Sem dolil ko se je ohladila.

Drugo stvar pa bom počekiral pa se javim =)