Tako, približno? Hiša 155m2 od tega ogrevane površine (kjer bodo cevi) okoli 135m2?
Zanima me zato, ker v teh. podatkih od TČ piše, da naj bi bila najmanjša količina bufferja (hranilnika) 120 litrov. Če hranilnika nimaš, je to potem potem količina vode, ki mora biti v tleh, verjetno...
Kako pa se bojler za SV obravnava?
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
1
1500 m x 0,008 m x 0,008 m x 3,14 = 0,3 m3 (1500 metrov je sicer preveč, fi cevi 16 mm)
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
nisem siguren ali TČ sploh potrebuje kak hranilnik. Verjetno je bilo govora o hranilniku vode za sanitarno vodo.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
5
Evo, sem kar skopiral tekst in sliko iz navodil.
Gledam podatke za najmanjšo TČ (skrajno leva):
[img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/shema1unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/shema2unichr("46")jpg[/img]
Zdi se mi, da je govora o hranilniku (poz.2) kot opciji, če v talnem ni dovolj vode?
Objave: 65
Teme: 0
Pridružen: Sep 2010
Ocena:
0
Hranilnik rabiš poleti, ko ogrevaš samo sanitarno vodo. Talno boš imel tedaj zaprto, zato tega volumna, ki je v ceveh ne moreš upoštevati.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
5
Ga rabim kljub priključenem 150L bojlerju?
Seveda se lahko zgodi, da kak dan nimam porabe iz bojlerja, ampak a tak "problem" inverterska črpalka ne zna prebrodit?