Pozdravljeni znalci in znalke.
Pred 5. leti smo uredili v spodnjem prosotru talno gretje. Talno gretje ima 8 različno dolgih zank. V razdelilni omari, kjer je termostat in razdelilne veje, je tudi posebej pumpa. V gornjem štuku imamo pa ogrevanje samo na radiatorje.
V začetku ogrevanja sem imel preslabo peč na trda goriva in mi je vedno primanjkovalo dovolj tople vode. Ampak, ko se je kurilo maximalno, je talno delovalo. Zdaj me pa že dve leti zafrkava in ne greje v redu. Zamenjal sem peč na ventilator (s podpihovanjem) in dodal zalogovnik in vode imam zdaj dovolj. Problem pa je, ker ne morem segret talnega na želeno temperaturo. Majstr, ki mi je montiral je probal že vse živo: vsako leto mi je vsaj 2x prečistil cevi in spravil ven zrak in umazanijo,ki se je nabrala v ceveh (bilo je je presenetljivo dosti). Potem je zamenjal prikazovalnike pretoka v omarici, ki so bili prej na vhodnem toku in jih je postavil na izhodni tok. Pa ni veliko pomagalo. Vhodni cevi so vroče, povratne pa hladne-tudi po večurnem delovanju.
Poskusil sem naprimer zapret 7 vej in odprl samo eno, Če bi vse prav delovalo, bi morala najkasneje v parih minutah priteči topla voda, po odprti veji, vendar je ni bilo. Vse dohodne cevi razen ene so stalno hladno-mlačne. Zadnjih par dni puščam v sistem precej visoko temperatuto-čez 40 st. C, pa se nič ne spremeni. Povratni vodi zank so še vedno hladni. Tudi pumpo sem poskušal na vseh treh hitrostih - pa nič.
Enostavno ne vem več kaj...
Videl sem parforumov o talnem gretju, ampak je bilo veliko povedanega o drugih stvareh, pa bi prosil, če je imel kdo kake podobne težave kako jih je rešil, oziroam, če ima kdo kako idejo.
Za vse bom hvaležen!!
lp
#2
Lahko imaš nekje zabasan/zaprt pretok (od peči do omarice/pumpe ali nazaj) ali pa še kje kak zaprt ventil.
Zapri vse. Odklopi dotok in povratek ene veje in namesto nje priklopi nekaj metrov cevi. Potem odpri le to vejo in preveri pretok.
Kaj počne termostat v omarici (ali le krmili črpalko?). Kje je regulator temperature za talno (mešalni ventil ali le regulator pretoka glede na temperaturo)? Če talno nima svojega mešalnega kroga in je priključeno vzporedno z radiatorji, potem je tak regulator navadno na povratku talnega. Če je ta zaprt (ali zelo malo odprt), je ta vzrok štale.
Kaka skica vezave ali fotka bi bila dobrodošla.
Mi o avionu, pilot iz gozda....
#3
Potemtakem enostavno ni pretoka. Če niti po parih urah izhod ni vsaj mlačen pri vhodu več kot 40 stopinj....

Verjetno ste sprobali in iztaknili izhod, ter se prepričali, da pumpa dejansko dela, da iz kače dejansko šprica voda?? Da slučajno pumpa ne mlati zraka?

Vem, glupo, pa vseeno.....

Ne gre mi v glavo, da porivaš vročo vodo v cev, pa ti po parih urah 20 metrov stran še vedno šopa mrzla voda ven.
No pain, no gain.
#4
a) nekaj zaprto (ventili)
b) pumpa ne dela (blokirana)
c) termoststski ventil blokiran
d) slabo odzračene zanke (postopek že večkrat opisan)
#5
graditelj1 Napisal:umazanijo,ki se je nabrala v ceveh (bilo je je presenetljivo dosti

Kakšna umazanija se ti nabira v ceveh. Ali imaš mehko ali trdo vodo?

Pri nas imamo mehko, kalcija v ceveh ni, kar pomeni da cevi na notranji strani rjavijo.
Ko smo v vodovodni sistem dodali hidrofor se je povečal tlak in olupil rjo s cevi - dva dni je tekla rjava voda. Potem je bilo OK. Če pa se ti to zgodi v ozkih ceveh talnega gretja je pa štala.
lp
#6
V talnem je plastika in nemore biti rje?
#7
Lahko je vmes do mešalnega ventila kakšen gori doli z glavno cevjo preko kakšne druge cevi in tam kjer je gori, je zrak noter - ni šans, da rešiš.
#8
Mel iste tezave, po prebiranju forumov sem ugotovil,da je zgoraj kjer so merilci pretokov isto treba odvit ventile! Mogoce mas isti problem?
Lp
#9
Kaj pa ima peč z delovanjem talnega?

Najpomembnejše pa nisi napisal: pretokomeri kažejo kakšen pretok ali ne?
#10
Tudi jaz sem se šel samogradnje talnega. Imel sem težavo pri odzračevanju. Pri daljših vejah je šlo brez težav, pri kratki pa nikakor ni hotela voda teči skozi. Potem sem razdrl kompletni razderilec in probal odviti še merilnik pretoka. Ko sem odvijal merilnik pretoka, ni hotel odstopiti. Potem sem priklopil vodo in me je celega zalilo in to prav na tisti veji, ki prej ni imela pretoka. Ker nisem imel zraven navodil za uporabo, sem pač moker kot pes pogruntal, da ima razdelilec dvojno regulacijo pretoka. Tako ima regulacijo na merilniku, ki jo nastaviš in potem blindiraš in še na povratni veji z ventili, ki so samoumevno videni.

Na merilniku pretoka sem najprej prevzdignil varovalo in potem odvijal matico-vijak glavo. Tako sem potem vse veje do konca odvil, saj bom reguliral na spodnjem termostatskem ventilu.