PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Temperaturni senzor iz seltron dd2+

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Sedaj imam sobno enoto dd2+ v dnevni sobi pa mi pričakovano regulacija ne deluje pravilno. V dnevni sobi je ob ogrevanju 22°c (ob obiskih) v zgornjem nadstropju pa 20°c .
Ali bi bilo možno, da bi samo temperaturni senzor iz dd2+ prevezal v zgornje nadstropje (najhladnejši del prostorov) enota pa bi ostalo v spodnjem nadstropju, da mi ne bi bilo potrebno hoditi gor in dol če bi želel npr. spremeniti temperaturo?
#2
Mislim da je tisti senzor zalotan na vezju in je najbrž SMD.
Verjetno bi se poskus demontaže končal z uničenjem .....
(nisem raziskoval)

Ne razumem pa tvoj problem.
Namreč, če imaš neuravnovešeno ogrevanje in ti spodaj preveč greje, oziroma zgoraj premalo, to lahko rešiš s pripiranjem ventilov na radiatorjih ali registrih talnega.
Torej, če je v nadstropju prehladno, pripri ventile v dnevni sobi. Ker je DD2+ v dnevni sobi, bo WDC20 skušal kompenzirati priprtje radijatorjev z bolj odprtim mešalnim ventilom. Kot rezultat bodo drugi radiatorji bolj greli.
#3
Karkoli sem bral na to temo ne priporočajo pripiranja ventilov v prostoru kjer je sobna enota regulacije.
Problem bo največkrat nastal kadar je v prostoru več ljudi in se temp. hitro dvigne in se posledično mešalni ventil zapira v drugih sobah pa temperatura pada.
Najbrž bo potrebno prestaviti sobno enoto v kakšen drug hladnejši in manj uporabljen prostor.
#4
Hja, in s to prestavitvijo dobiš popolnoma enak efekt. Tam bo hladno, v dnevnem prostoru pa v primeru več ljudi prevroče.
LP,
Samojed
Iskanje po temi