Objave: 483
Teme: 60
Pridružen: Jun 2011
Ocena:
0
Obstaja kje napisano in morda slikovno pojasnjeno ali pa se komu da obrazložit osnove armiranja betona.
Zanima me predvsem za izvedbo pasovnega in točkovnega temelja za garažo.
Kot npr. armaturni koš (to pomeni železne palice povezane s stremeni-krivljeno železo v štirikot?)
Kako izgledajo sidra za vertikalno vez?
ipd.
Verjamem da še mariskomu ni jasno, pa se mi zdi fino vedet take zadeve.
Torej od temelja do stebra...kako se izvede armatura in predvsem kako se izvede povezavo temelja z armaturo stebra.đ
Vnaprej hvala!
Objave: 7116
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
Ocena:
34
Prvigraditelj,
tule imaš nekaj za preštudirat.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fgg.uni-lj.si/kmlk/Drago/BK_II/4b_vaja_BETONSKE_KONSTRUKCIJE_II.pdf">http://www.fgg.uni-lj.si/kmlk/Drago/BK_ ... IJE_II.pdf</a><!-- m -->
pa še slika z terena, kako izgleda.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1k/GE/5iwWWpe/armatura-temeljevdokoncaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1k/GE/5iwWWpe/armatura-temeljevdokoncaunichr("46")jpg[/img][/url]
Lep pozdrav
Objave: 483
Teme: 60
Pridružen: Jun 2011
Ocena:
0
Som hvala....teorije se ne bom loteval, slika pa pove več kot besede...tole na sliki so koši vezani s stremeni? Kako se reče temu kar gleda iz košar in je predvidevam pripravljeno za temeljno ploščo (naknadno verjetno pride še mreža?)?
Objave: 198
Teme: 7
Pridružen: Jul 2011
Ocena:
0
Mi smo ravno pred zalivanjem temeljev, pa sta tako zidar kot nadzorni rekla, da se palice za vertikalne vezi podrezajo v temelje, ko je beton že vlit v opaž temelja. To naj bi se delalo tako, ker se baje lahko drugače palice za vertikale pri betoniranju in vibriranju premaknejo...
Tukaj na sliki so pa spodaj še zakrivljene v L :? V najinem armaturnem načrtu niso nič risane spodaj v L .
Objave: 198
Teme: 7
Pridružen: Jul 2011
Ocena:
0
Meni je tudi bolj logično, da se prej vse zveže. Zato me čudi, da nadzorni pravi drugače.
Še za tale L me zanima, kakšno funkcijo ima. Ali je obvezno ali ne. Statik ga ni narisal.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Najbrž tako, da ga potresna sila težje izvleče.
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Ocena:
4
Mapol, menjaj nadzornika.
Ne predstavljam si, kako bi L-sidra sploh ustrezno umestil med dvojno armaturno mrezo in med stremena, ce bi to delal po betoniranju - razen, ce mislijo zidarji sidra poriniti le 10cm v beton - potem nasutiraj se njih.
Sidra za VV so "vedno" v L, da so vezana na horizontalno arm. v plosci. Si ne predstavljam, da tega v arm. nacrtu nimas.
Objave: 407
Teme: 24
Pridružen: Jul 2007
Ocena:
1
Najprej je potrebno poznati definicijo sidrne in preklopne dolžine armature. To dolžino se npr. pri poznani sili izvleka z ustreznimi varnostnimi faktorji izračuna. Če je temelj dovolj visok, je lahko sidro tudi brez kljuke (zadostna sidrna dolžina), če je temelj plitek, bo najverjetneje računsko potrebna dolžina sidrnega dela zahtevala kljuko. Torej, če je lahko palica brez kljuke, jo je možno tudi naknadno vriniti v svež beton, običajno pa se sidra vedno pritrdijo na osnovno armaturo (tista s kljuko in tista brez kljuke)
Sedaj pa še eno zanimivo vprašanje: včasih so kljuke delali na vseh koncih armature, ker je bila le-ta gladka in je bila sprijemnost z betonom precej nižja. To danes pri rebrasti armaturi ni več potrebno.
Zakaj so v Avstriji vsa sidra, ki gledajo iz temeljev, na vrhu zakrivljena? Armatura je rebrasta. ;-)
Objave: 198
Teme: 7
Pridružen: Jul 2011
Ocena:
0
Za vsak slučaj sva poklicala še statika in je prav tako rekel, da lahko šele potem vertikale vtaknejo v svež beton. L kljuk pa da ne rabiva, ker je rebrasta armatura. Višina temeljev je 50 cm, gre pa za v celoti vkopano klet. Dolžina prve verikalne palice je 140 cm.
Koliko sploh pomaga ta L kljuka pa vezanje, če pa potem vezi naprej niso zvezane, ker se zida z vogalniki?
Kaj pa je razlika v armaturi vertikalnih vezi in armaturi AB stebrov?
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Ocena:
4
Tudi ce zidate z vogalniki, se armatura navzgor veze s stremeni in ustreznimi preklopi na mestih podaljsanja palic.
Naceloma je armatura AB stebrov = armatura VV
@runocar: zakaj so sidra na vrhu zakrivljena? Na prvi moment mi pride na misel, kaj v zvezi s preklopi armature...
Objave: 407
Teme: 24
Pridružen: Jul 2007
Ocena:
1
Točno to. Mislim, da v Avstriji celo s predpisi zahtevajo zakrivljene palice sider, da ne pride do kakšnih neljubih nesreč.
LP