Objave: 183
Teme: 21
Pridružen: Oct 2011
Ocena:
0
Na kratko - imamo garažo z dvojnimi dvižnimi vrati, ki je prizidana k hiši. Vzhodna stena hiše je hkrati zahodna stena garaže. Z južno steno ni bilo težav, menim pa da se zaradi - predvsem v zimskem obdobju - dnevnega dvigovanja obojih garažnih vrat (ki praktično predstavljata celotno širino garaže, med vrati pa je cca 50 cm širok podporni steber) prihaja na notranji strani sten - torej v garaži - do kondenzacije na vzhodni steni garaže, predvsem tik ob garažnih vratih. Zunaj imamo cca 5cm thermoputza, čez pa je cca 8 mm fasade (terranova).
Razbijam si glavo s čim bi na notranji strani obložil steno, da bi kondenzacijo preprečil. Ideje?
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Garaža ne bo ogrevana, je ločena enota odmaknjena od ogrevanih prostorov.
Priporočan stalno prezračevanje (oberliht, ...) pa sigurno ne bo kondenza. V garaži pa izoliraj steno proti ogrevani hiši enako, kot je fasada hiše.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
Takole čez palec...izolacije sploh nimate.
Najbolj enostavno bo, da steno med garažo in notranjostjo hiše (na strani garaže) izoliraš. Prilepiš (ne vem) 10 cm stiroporja. Vtreš mrežico, še 1 x čez (postopek izdevale fasade), potegneš z izravnalno maso in prebeliš.
Seveda bi priporočal tudi izoalcijo hiše, ker trenutno definitivno ni izoirana.
V tem smislu:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC11267unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC11289unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC11373unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC11438unichr("46")JPG[/img]
(s to razliko da tule ni bilo izravnlane mase..če hočeš tipi topi površino je seveda daš).
Objave: 183
Teme: 21
Pridružen: Oct 2011
Ocena:
0
Ne razumemo se - kondenz in plesen se ne nabereta na steni ki meji na hišo ampak na zunanji steni garaže - ob garažnih vratih. Logično sicer je da se ravno tam nabira saj je tisti del najbolj izpostavljen hitrim temperaturnim spremembam in posledično nastanku pogojev za kondenzacijo.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat: kondenz in plesen se ne nabereta na steni ki meji na hišo ampak na zunanji steni garaže - ob garažnih vratih.
Predvidevam, da garažna vrata dobro tesnijo in nimaš prezračevanja garaže. Stena proti ogrevani hiši ni nič izolirana (morda še vrata s pogostim odpiranjem). Iz hiše prihaja v garažo topel vlažen zrak, ki na stenah garaže kondenzira. Najbolj ob vratih, kjer je kovinski okvir = najhladnejša notranja površina.
Še vedno velja nasvet:
Citat:Priporočan stalno prezračevanje (oberliht, ...) pa sigurno ne bo kondenza. V garaži pa izoliraj steno proti ogrevani hiši enako, kot je fasada hiše.
Pa vrata med hišo in garažo stalno zapiraj. Če hočeš imeti garažo rahlo ogrevano, zmontiraj vanjo radiator.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 183
Teme: 21
Pridružen: Oct 2011
Ocena:
0
Točno to je - ob vratih se najbolj nabere, vrata se 2x dnevnoodpirajo, vleikost vrat 2,2 x 2 m, torej je izmenjave zraka kar precej. Bo treba urediti prezračevanje...mogoče bi zadoščalo če garažnih vrat ne zaprem do konca dol in pustim cca 1 cm odprte rege.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
- Ali imaš notranja vrata med hišo in garažo?
- Ali se kondenz pojavlja le v času kurilne sezone?
Predvidevam, da je 2 x da. Moj nasvet velja! Za prezračevanje pa uredi možen odvod zraka pod stropom, ne pri tleh.
Nimam časa - sem v penziji!