Citat:se mi pa postavlja vprašanje in sicer ali je dotok toplote iz dela izoliranega zidu tako velik da izniči razliko v temperaturah
Če bi imel ustrezen (dragi) program, bi ti lepo prikazal stanje temperatur v opisanem toplotnem mostu.
Kar sem lahko naredil s svojo opremo sem skušal narisati razumljivo. Notranja temperatura 20 C zunanja pa 0 C.Leva stran je neizoliran opečnati zid 30 cm. Izpisane temperature na vsakih 10 cm ter zunanja in notranja površinska temperatura veljajo za zid dovolj daleč vstran, da izolacija nima vpliva. Na desni je isto z dodanimi 3 plastmi po 5 cm EPS.
Z rdečo sem skušal narisati medsebojno povezavo izoterme 5, 10 in 15 C.
Zeleno črtkano predstavlja sredino realno širokega toplotnega mostu. Vidi se, da je izoterma pomaknjena bolj proti hladnemu delu zidu, pomeni, da je ista točka znotraj zidu bolj topla kot pred namestitvijo izolacije v bližini.
Citat:kajti ta izoliran del zidu se ogreva z manj energije torej ima manj rezerve kot prej
Vprašanje, na kakšno rezervo misliš. Če je to tista, ki nam pomaga ohranjati višjo temperaturo prostora ob prenehanju ogrevanja, potem bo v izoliranem zidu več rezerve. Neizolirani zid ima v povprečju temperaturo 9,3 C. Ko notranja temperatura pade za 2 C bo povprečna temperatura padla za 1 stopinjo - masa zidu je lahko oddala akumulirano energijo mase zidu pri ohlajanju za 1 stopinjo.
Izolirani zid ima povprečno temperaturo 18,5 C. Pri ohladitvi notranje temperature za 2 stopinji se zid ohladi za 1,8 stopinje in temu ustrezna je sproščena energija. Bolje izoliran zid je tudi boljši akumulator toplote.
Obilo uspehov v novem letu!