Zanima me, kako bi najenostavneje in najučinkoviteje rešil problem toplotnega mostu med temeljem, temeljno ploščo in zunanjim zidom, detajl viden v priponki, rad bi se približal standardom nizkoenergijske hiše, hvala za odgovore.
Saj je narisano v detajlu. Ob temeljih z notranje strani in pod temeljno ploščo stirodur min. 5cm, zunanja stena v zemlji min.10 cm stirodurja. Pod estrihe pa odvisno od dopustne višine. Če je nevarnost vdora vode ali pa potreba po večji tlačni obremenitvi se da stirodur, drugače pa bolj izolativen material (volna,stiropor.....). LP
Z nekaj prilagojenimi podatki: temelj z obeh strani izoliran vsaj 5 cm, debelina temelja in zidu nad njim 30 cm, izolacija pod estrihom 15 cm - približni račun daje toplotni most 0,7 W/K /m, če je prostor ogrevan na 22 C je to 10 W/meter dolžine zunanjega zidu.
Se sprašujem, čemu služi poglobljeni temelj pri temeljni plošči, če je to vsaj 1 m izpod površja zemlje. Nekako še razumem, če je temeljna plošča na nivoju površja in gor montažna hiša.
Toplotnega mostu se praktično popolnoma znebiš, če teren poravnaš, komprimiraš, tampon, 10 do 15 cm XPS, temeljna plošča. XPS pod temeljno ploščo se z vso debelino stika z XPS vertikalno ob steni. Ne bo nič dražje.
Temelj pod temeljno ploščo bo potekal po zunanjem robu temeljne plošče, po besedah projektanta je to potrebno zaradi narave terena.
Zanima me še, ali bi bilo potrebno izolirati temelj tudi na dnu in ne samo ob straneh ter pod temeljno ploščo. Kako zahtevna je taka izvedba v praktičnem smislu, na gradbišču, kako poteka opaženje temeljev v tem primeru ali je to možno izvesti?
Hvala za odgovore.
Preračunaval izgub nisem, pa tudi nisem strokovnjak za takšne izračune, sicer pa sem ravno zato vprašal, da bi mi kdo, ki ima s takšnimi zadevami izkušnje, svetoval najbolj racionalno rešitev glede izolacije.
Citat:Zanima me še, ali bi bilo potrebno izolirati temelj tudi na dnu in ne samo ob straneh ter pod temeljno ploščo.
Zakaj plačuješ projektanta? Te stvari moraš z njim razčistiti. Tu lahko razčistiš le probleme, ker v določenih stvareh projektantu ne verjameš.
Citat:Temelj pod temeljno ploščo bo potekal po zunanjem robu temeljne plošče, po besedah projektanta je to potrebno zaradi narave terena
Nisem strokovnjak za to področje, bi se pa z veseljem pustil podučiti o tem. Kakorkoli razmišljam o možnem terenu (zemljini), ne vidim razloga za pasovmne temelje pod temeljno ploščo. Seveda v primeru vkopane temeljne plošče in masivnih zidov nad njo.
Če je nagnjen teren in zaledna zemljina pritiska na objekt, bi se mi zdelo smiselno, saj v tem primeru sidra objekt. Če je zob naret samo z namenom doseganja globine zmrzovanja pa se te stvari lahko rešijo bolj elegantno.
Citat:Če je nagnjen teren in zaledna zemljina pritiska na objekt, bi se mi zdelo smiselno, saj v tem primeru sidra objekt
To priznavam, da je potreben pasovni temelj. Se pa vprašam, čemu potem temeljna plošča. Med pasovnimi temelji se naredi le talna plošča (prihranek betona in armature).
V takem primeru bi težko govorili o vkopani temeljni plošči, ker je vkopana le na eni strani, na drugi strani pa je praktično na površju.
Kadar lastniki stanovanj načrtujejo prenovo bivalnih prostorov, kuhinj ali hodnikov, iščejo material, ki ponuja visoko odpornost proti udarcem, prijet... Beri dalje »
V soboto, 21. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled Marles hiše v okolici Domžal. Predhodnica... Beri dalje »
Koliko stane ograja iz perforirane pločevine, koliko pogleda zastre, kateri vzorec izbrati in kaj preveriti pred postavitvijo ob novi hiši. Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.