Zdravo,

na odštevalnem števcu lovato dme d30 t2 mi občasno javi napako "Err 3". V navodilih piše, da v tem primeru števec ne beleži več energije.

iz navodil:
"INDIKACIJA NEPRAVILNEGA OŽIČENJA– V primeru nepravilnega ožičenja, ko naprava zazna povratni tok energije, se na zaslonu prikaže utripajoča koda Napaka 3.– To napako povzroči vzvratna povezava tokovnih žic (sponki L↑ in L↓) ali vzvratna napetostno ožičenje (sponke N - L↑).– V teh pogojih se energija ne šteje."

Mi lahko nekdo po kmečko razloži v kakšnem primeru lahko nastane takšne situacija? Gre se za novogradnjo (vikend), vsa napeljava je nova. So torej elektičarji zašuštrali nekaj ali mi kakšen aparat nagaja?

omenim še, da je med mojim števcem in števcem na drugi strani razlika v porabljeni energiji za 200%.
#2
Težko ti bo svetovati takole na daljavo.
Če si naredil pravilni priklop:
na sponko L↑ - priklop dovodne faze
na sponko L↓ - priklop odhodne faze
na sponko N - priklop nule (ne zaščitnega vodnika PE)
potem bi to moralo delovati.
Ker pišeš občasno, je možno tudi, da je kakšen kontakt slabo narejen (vijak ni dovolj zategnjen, mogoče je med vodnikom in kontaktom delček izolacije, mogoče je kriva oksidacija itd).
Razlika med obračunskim in odštevalnim števcem lahko nastane zaradi izgub (padca napetosti) v kablu. Vendar 200% ne. Ta razlika je verjetno nastala zaradi napake, ki jo opisuješ.