Živjo,

iščem, pa ne najdem.

Zanima me, koliko ur na dan mora biti prižgan 2.000 kW oljni radiator, da pri slabi izolaciji ohranja 16 kvadratno sobo pri 22 stopinjah celzija. Ker vem, da je to odvisno od zunanje temperature, me zanima povprečje za eno zimo (povprečna zimska temperatura je 7,15 stopinj celzija).

Zaenkrat ne želim upoštevati tega, da se ponoči in ob odsotnosti izklaplja radiator.

Hvala!

Ograjena
#2
Citat:da pri slabi izolaciji ohranja 16 kvadratno sobo pri 22
- Kaj je zate slaba izolacija? Sestava zunanjega zidu?
- Koliko m2 je zunanjega zidu? Ostali zidovi mejijo na ogrevane prostore.
- Ali je pod tlemi in nad stropom ogrevani prostor?
- Kvaliteta in velikost okna?
- Koliko toplote pride v prostor na drugi način (dihanje ? oseb - koliko časa, kuhanje, likanje, ....)
Nimam časa - sem v penziji!
#3
Žerjavar:

- cegli in fasada (kolikor vemo je tudi nekaj malega izolacije na zunanji strani stene)
- stropovi so visoki 3 m, meji pa soba z dvema stranicama na zunaj in z dvema na notranjost hiše (soba je velika cca 4x4 m), torej zunanjih sten je cca 12 + 12 kvadratnih metrov
- pod tlemi in nad tlemi so neogrevani prostori hiše
- kvaliteta in velikost okna: kvaliteta je najslabša (okna so dvojna in stara okrog 80 let), velikost 2x1,5m)
- ni drugih virov toplote (dihamo malo, likamo ne, ...).
#4
Verjetno najslabša možna varianta ogrevanja.

Zadevo enostavno reši električni ventilatorski konvektor.
#5
Citat:Sestava zunanjega zidu?
Potrebno je poznati vse plasti stene - debelina in materjal. Slučajni primer: 2 cm apnena malta, 30 cm votla opeka, 5 cm fasadni izolacijski omet. Kako je pri tebi?
Citat:pod tlemi in nad tlemi so neogrevani prostori hiše
Podobno kot za stene moraš podati tudi sestavo tal in stropa.
Nimam časa - sem v penziji!
#6
Ogrevanje s klasičnim električnim radiatorjem zna biti v tvojem primeru hudo finančno neugodno, razmisli morda o klimatski napravi
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#7
tukaj ti noben ne bo mogel dati odgovora..da mora radiator goreti 7,53 h dnevno da bo to in to.

Če ima radiator možnost temp. ragulacije..torej da na njemu lahko nastavljaš temperaturo in se potem on prižiga po potrebi, da vzdržuje nastavljeno je popolnoma vseeno ali gori 12 ur na polno, ali 24 na polovici...izube so iste in jih mora prinesti noter...zdaj ali v kratkem času ob polni obremnitvi ali čez daljše obdobje na minimumu.

Razlika v porai je praktično zanemarljiva..imaš pa ob 24 urnem vklopu stene ogrete (kontatsno) in je občutek za bivanje mnogo boljši kot ob izklapljanju, ker se v času izklopa stene toliko nahladijo da te hladi kljub temu da je v prostoru že 22 stopinj.
#8
Glede na stanje izolacij, neogrevanja sosednjih prostorov....vprašanje če bo temu radiatorju sploh uspelo vzdrževati takšno temperaturo. V njegovi neposrednji bližini že, dva metra stran pa ne.
#9
Po opisu stavbe bo verjetno kakršnakoli rešitev finančni samomor. Vse kar je COP večji od 1 morda nekoliko manj, pa vendar.

Se da kaj narediti na izolaciji?
#10
ce je to za eno zimo bo za prezivet ta strosek,(ocenjujem ga na okoli 50 evrov na mesec), ce je pa to vecletna opcija pa bo dobra klima hitro prinsela visjo nabavno ceno notri.
Lahko poves lokacijo okvirno, ker se mi zdi precej visoka povprecna zimska T. Ob morju?

Kar nekaj casa sem se grel ob takih radiatorjih in so imeli bolj ali manj vsi nek termostat gor. Je pa res da je ta termostat reguliral T olja in ne T zraka najbrz.
#11
Marička komplicirate,če radijator nebo dovolj segrel prostora nabaviš steklenico žganja za dogrevanjeWink)
#12
lahko nabavis se enega. Po izkusnjah pa bo dovolj mogoce bo v hudem.mrazu kaka stopinja manj kot zahtevanih 22
#13
Hvala za odgovore.

Glede izolacije ali drugih rešitev ni verjante, ker nameravamo bajto rušiti čez 1 do 2 leti in so vse investicije neekonomične.

Oljni radiatorji imajo nek termostat, ki je po mojih počitniških izkušnjah dokaj zanesljiva zadeva.

Ali kdo ve, ali bi se bolj splačalo namesto oljnih radiatorjev kupiti Magmo (infrastruktura za centralno ogrevanje na olje v hiši obstaja, a so nas danes dimnikarji seznanili z novico, da je dimnik od znotraj začel toliko razpadati, da ni več varen in da bi ga bilo potrebno sanirati s tuljavo, kar pa je strošek cca 1.500 eur, kar se za eno do dve sezoni ne splača)?

Hvala še enkrat, super fantje ste. Ne vem zakaj omenjate šnops, ko pa bi znali koga pogreti tudi na boljši način.
#14
To okoli gretja brez šnopsa je tak... večina tu nas je vezanihWink

Kar se pa tuljave tiče - inox tuljava niti slučajno ne more biti jurja pa pol. Verjetno so dimnikarji kaj drugega mislili. No, če mislite rušiti že kmalu, potem je premičen električni (ali oljni radiator, če ga že imaš) sigurno prava rešite. Na hitro lahko dogreješ tudi s kakšnim kaloriferjem (2kW), ki ga dobiš že od cca 10 EUR naprej. Če si bolj malo doma pri velikih toplotnih izgubah hiše namreč nima smisla držati konstantne temperature 24 ur na dan.
#15
imas namen imeti v novi hisi klimo? postavi si jo ze sedaj v staro, potem pa samo prestavis.
Dvomim v olje da je poceni. Jaz bi prej stavil na termoakumulacijsko pec katero grejes samo v casu poceni elektrike.