Lep pozdrav,

pred dnevi smo namestili zalogovnik in pa krmiljenje WDC 20, na obstoječo peč na drva-polena.
Vezava je narejena po shemi 414b in vse deluje odlično, dokler se kuri in tudi zalogovnik segrejem na 80-85, brez problema.
Tukaj pa nastane problem in sicer se mi zdi, da sama peč (navadna peč+regulator vleka), ko prenehamo s kurjenjem oziroma ko ogenj ugasne prične ohlajati zalogovnik, saj voda še vedno kroži preko peči, regulator vleka je odprt in posledično po moji logiki ohlaja zalogovnik, saj se zadeva vidno umiri, ko preneha krožiti voda preko peči in tudi zalogovnik skoraj , da ne izgublja na temperaturi.

Zanima me ali bi zadevo rešil z dvigom minimalne temperature kotla P5.2, na višjo.

Hvala za odgovore, forum sem že preletaval ampak nikjer ne najdem natančnega odgovora.
#2
Ne boš resil zadovoljivo.
Me pa zanima odgovor.
Rešil bi, če bi wdc spremljal diferenco zalogovnik pec, pa kot vem, je ne spremlja.
Probaj natuhtat parameter 6.13 če T8 nastaviš v zalogovnik.
Če se da! Nimam wdc in ga nimam v malem prstu
.
Sonce naj sveti vsak dan!
#3
Edina dobra rešitev je tipalo dimnih plinov. Ko temp. pade pod npr. 90°C izklopi OČ.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#4
Morda termostat na dvižnem vodu iz peči v zalogovnik, takoj ob peči? Sicer je potem majhen časovni zamik od začetka kurjenja do trenutka, ko se prične polniti zalogovnik, ampak to ob paralelni vezavi peči in zalogovnika najbrž ni nek odločujoč faktor pri odzivnosti ogrevanja.

Ali pa tipalo na dimovodni cevi, ne vem pa kolko to kaj niha v odvisnosti od gorenja in s kakšnim zamikom se ohladi. Za tipala dimnih plinov sem slišal, da jih visoke temperature znajo kar hitro uničit.
#5
(9.11.2020 ob 18:16)csamo001 Napisal: Morda termostat na dvižnem vodu iz peči v zalogovnik, takoj ob peči? Sicer je potem majhen časovni zamik od začetka kurjenja do trenutka, ko se prične polniti zalogovnik, ampak to ob paralelni vezavi peči in zalogovnika najbrž ni nek odločujoč faktor pri odzivnosti ogrevanja.

Ali pa tipalo na dimovodni cevi, ne vem pa kolko to kaj niha v odvisnosti od gorenja in s kakšnim zamikom se ohladi. Za tipala dimnih plinov sem slišal, da jih visoke temperature znajo kar hitro uničit.

Običajno se za takšna tipala uporablja termočlen tip K ali J. Četudi ti tipalo dimnih plinov deluje se mu s časom veča napaka. Ta je lahko tudi 15% in več.
#6
Vmes na napajanju črpalke zveži tale termostat dimnih plinov. Ta ti bo ugasnil črpalko ko bo peč pogorela, posledično bo padla temperatura dimnih plinov.
Ko sem še imel staro peč, ki ni imela nobene pameti sem krmilil Laddomat črpalko s tem termostatom. Prvih par dni mi je črpalko vklapljal obični cevni termostat, s katerim se mi je točno to dogajalo kar se tebi, potem sem ga nabavil. Temperaturo sem imel nastavljeno na nekje 100-120°C

http://www.tilia.si/userfiles/termostat%...plinov.pdf

Res da je drag, ampak se ga splača dat.
#7
Če iščemo poceni rešitev, čisto zadovoljivo opravljajo svojo funkcijo kapilarni termostati namenjeni kuhinjski pečici.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#8
(9.11.2020 ob 19:29)Sebek Napisal: Vmes na napajanju črpalke zveži tale termostat dimnih plinov. Ta ti bo ugasnil črpalko ko bo peč pogorela, posledično bo padla temperatura dimnih plinov.
Ko sem še imel staro peč, ki ni imela nobene pameti sem krmilil Laddomat črpalko s tem termostatom. Prvih par dni mi je črpalko vklapljal obični cevni termostat, s katerim se mi je točno to dogajalo kar se tebi, potem sem ga nabavil. Temperaturo sem imel nastavljeno na nekje 100-120°C

http://www.tilia.si/userfiles/termostat%...plinov.pdf

Res da je drag, ampak se ga splača dat.

Iz priponke...

POZOR!-----ZELO POMEMBNO 

NIKOLI ne nameščajte tipala ali tulke naravnost v kanal dimne cevi. Tipalo termostata NE SME biti izpostavljeno temperaturi višji od MAX 300°C.