#1
Z desetimi 3W RGB ledicami bi rad osvetlil okolico bazena. Ker sem na elektro področju laik, me zanima, če bi za povezavo ledic lahko uporabil FTP kabel:

Zgradba : prepletene parice 4x2x0,51 mm + Folijski oplep

Vodnik : Mehka žica 0,51 mm ( AWG24)

Napajanje bo 12V. Za krmiljenje je potrebno imeti 4 žile, se pravi, da bi tu uporabil eno parico (2x0,51) na kanal.
#2
NE!

Min presek je 1,5mm2.



LP

Pero
#3
1,5 mm2 za 12V ?
211 konjev sreče v ovinkih...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/P/Cm/2bVKGTTq/1/r53superchargedunichr("46")jpg[/img]
JOHN COOPER WORKS evolucija
#4
Presek kabla nima nobene veze z napetostjo... Važen je tok. To moraš pa zračunat.

So LEDice 12V? Če so to pomeni da vsaka lučka kuri cca 0.3A. Torej skupaj vseh 10 lučk 3A.

Zdaj pa poštudiraj koliko debel presek rabiš.
#5
'maš prav... 3W/12 = 0,25A x10 = 2,5A
Potem pogledaš v [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")powerstreamunichr("46")com/Wire_Sizeunichr("46")htm]tabelo[/url] in zadostuje že 0,51 mm2 (3,5A), ki je ravno zgoraj omenjen kabel...
211 konjev sreče v ovinkih...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/P/Cm/2bVKGTTq/1/r53superchargedunichr("46")jpg[/img]
JOHN COOPER WORKS evolucija
#6
Vsem najlepša hvala za pomoč!
#7
Ne glede na tok in napetost je minimalni presek napajalnega kabla v električni inštalaciji 1,5mm2.

LP

Pero
#8
Imaš prav, ampak ... včasih ne gre drugače; ravno prejšnji teden sem dal 1 mm2 za signal preko 230V.
211 konjev sreče v ovinkih...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/P/Cm/2bVKGTTq/1/r53superchargedunichr("46")jpg[/img]
JOHN COOPER WORKS evolucija
#9
Ne dajajte napačnih informacij!!!! AWG24 ima presek največ 0,25mm2 in to niti pod razno ni dovolj za 3 A.
FTP kabel je za največ 0,5A in lahko na napajanje preko njega kar pozabiš.
#10
AWG24 ima v resnici samo 0.2mm^2. To je primerno za:

Maximum current per conductor 0.577A

Seveda to ne pomeni da če imaš notri 8 žil da lahko furaš po vsaki žili enak tok. To velja pri pogoju da kabel ne presega temperature 60°C. Ker morate vedeti da je izolacija v teh kablih čisto nekaj drugega kot pri kablih ki so mišljeni za 220V in večje tokove.

Nevem kaj je tak problem, potegni navaden 1.5mm2 kabel in adijo...
#11
Pa še, če je okolica bazena, je to verjetno zunaj, kar pomeni, da boš dal kabel v zemljo.
V nobenem primeru ne sme bit FTP. Že navaden "PGP" kabel je problem.

LP
#12
JozkoPetarda Napisal:Presek kabla nima nobene veze z napetostjo... Važen je tok. To moraš pa zračunat.

So LEDice 12V? Če so to pomeni da vsaka lučka kuri cca 0.3A. Torej skupaj vseh 10 lučk 3A.

Zdaj pa poštudiraj koliko debel presek rabiš.


Te led svetilke so tudi v varianti 230V ( okov GU10 ) , tako da preseki 0,5 mm2 sploh niso sporni, problem je le v prebojni trdnosti izolacije vodnikov. Se pa te stvari absolutno ne delajo z UTP ali FTP kabli v nobenem primeru. Toliko.