9.4.2012 ob 19:51
Poznam primer hiše ( ogrevanih cca. 130m2), katere izračunana energijska učinkovitost je pod 25kwh/m2a, ne vem več točno.
Vgrajeno je klasično talno ogrevanje, z možnostjo priklopa poljubnega ogrevalnega vira ( s prenosom na vodo). Položena je tudi predinštalacija za klima naprave in toplotno črpalko ( oz. power inverter). Prezračevanje je z rekuperacijo.
Talno gretje je bilo dimenzionirano tako, da projektna temperatura vtoka zadošča za pokritje izgub v vseh prostorih, razen v kopalnici: vtok 26stC, za doseganje sobne temperature 21stC, pri zunanji -8stC.
Prvo zimo se je testirala električna toplovodna pečica, ki je zadoščala zahtevam z majhnimi obratovalnimi stroški. V kopalnici je bilo vgrajeno tudi el. talno gretje, da je dodalo manjkajočo ogrevno moč ( kot predvideno). Izkazalo se je, da potrebam po ogrevanju zadostijo že s prisotnostjo v hiši ( kuhanjem, TV,...) in delno sončno lego. Za dni, ko je temperatura okrog ledišča ali pod le- to, se uporablja stenska klima naprava- nominalne ogrevalne moči 3kW, v večini delujoča na minimalnih obratih. Vgradila se je poleti, ko je sonce hišo pošteno ogrelo, ponoči pa zunanja temperatura tudi ni dovolj padla in je bilo dodatno hlajenje zelo zaželeno. Ko se je hiša spet stabilizirala na prijetni sobni temperaturi, je klima delovala takorekoč na minimum.
Poanta.
TA objekt ( Ja, poudarek je na ' TA' objekt) lahko deluje z minimalnim dogrevanjem s poljubnim grelnim telesom v želenih prostorih, toplota se sčasoma prenese po celotnem objektu.
Pri hlajenju je želenega več vložka, a se hlad ravno tako sčasoma prenese po celotnem objektu. Z uporabo senčil je hlajenje še bolj učinkovito. In seveda LED svetil.
Med gradnjo projektant strojnih inštalacij niti pomislil ni, da ne bi izdelali cevnih razvodov talnega gretja in predinštalacije za klime.
Ne pozabimo na pripravo sanitarne vode. Kako je bila zamišljena, z el. grelcem? Tukaj pa zadeva ne izpade tako ekonomična, mar ne? Pa smo spet tam...
Vgrajeno je klasično talno ogrevanje, z možnostjo priklopa poljubnega ogrevalnega vira ( s prenosom na vodo). Položena je tudi predinštalacija za klima naprave in toplotno črpalko ( oz. power inverter). Prezračevanje je z rekuperacijo.
Talno gretje je bilo dimenzionirano tako, da projektna temperatura vtoka zadošča za pokritje izgub v vseh prostorih, razen v kopalnici: vtok 26stC, za doseganje sobne temperature 21stC, pri zunanji -8stC.
Prvo zimo se je testirala električna toplovodna pečica, ki je zadoščala zahtevam z majhnimi obratovalnimi stroški. V kopalnici je bilo vgrajeno tudi el. talno gretje, da je dodalo manjkajočo ogrevno moč ( kot predvideno). Izkazalo se je, da potrebam po ogrevanju zadostijo že s prisotnostjo v hiši ( kuhanjem, TV,...) in delno sončno lego. Za dni, ko je temperatura okrog ledišča ali pod le- to, se uporablja stenska klima naprava- nominalne ogrevalne moči 3kW, v večini delujoča na minimalnih obratih. Vgradila se je poleti, ko je sonce hišo pošteno ogrelo, ponoči pa zunanja temperatura tudi ni dovolj padla in je bilo dodatno hlajenje zelo zaželeno. Ko se je hiša spet stabilizirala na prijetni sobni temperaturi, je klima delovala takorekoč na minimum.
Poanta.
TA objekt ( Ja, poudarek je na ' TA' objekt) lahko deluje z minimalnim dogrevanjem s poljubnim grelnim telesom v želenih prostorih, toplota se sčasoma prenese po celotnem objektu.
Pri hlajenju je želenega več vložka, a se hlad ravno tako sčasoma prenese po celotnem objektu. Z uporabo senčil je hlajenje še bolj učinkovito. In seveda LED svetil.
Med gradnjo projektant strojnih inštalacij niti pomislil ni, da ne bi izdelali cevnih razvodov talnega gretja in predinštalacije za klime.
Ne pozabimo na pripravo sanitarne vode. Kako je bila zamišljena, z el. grelcem? Tukaj pa zadeva ne izpade tako ekonomična, mar ne? Pa smo spet tam...