PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja dimenzije letev pri valovitki

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Imam namen prekriti streho, na kateri so sedaj salonitke. Streha je podeskana, pokrivali bi s 5 valno valovitko, spodaj bi seveda dali paropropustno folijo. Prečne letve bi bile dimenzij 5 x 8 cm. Koliko morajo biti debele in široke pokončne letve (po špirovcih). Ali bi bila debelina 2,4 cm (colarce) in širina 10 cm dovolj dobra?
#2
Pokončne letve ali letve za zračni most morajo biti dimenzije vsaj 8x5 cm, lahko so še širše in višje, manj pa nikakor ne.

srečko
#3
Ali dejstvo, da je streha na tistem delu primorske, kjer vedno (vsaj rahlo) piha kaj vpliva na to, da bi bil zračni most lahko nižji? Prav tako ima hiša hladno podstrešje. Na enem delu je sicer narejena mansarda - dober meter strehe z vsake strani, ki se nato prav tako nadaljuje v hladno in prezračevano podstrešje.
#4
Citat:na tistem delu primorske, kjer vedno (vsaj rahlo) piha
Pomembna funkcija zračnega mosta je hlajenje kritine v sončni pripeki in s tem manjši vpliv vročine skozi izolacijo v notranjost. V ta namen se mora zrak pod kritino dovolj hitro menjavati. Tanjši kot bo zračni most, počasneje se bo zrak v njem gibal, manj se bo kritina hladila.