Ali bi bila dovolj 18kW vplinjevalna peč na polena z zalogovnikom za gretje površine 100m2 talnega in cca 70m2 radiatorskega ali bi morala biti 25kW?
#2
Načeloma več kot dovolj. Katero peč imaš v mislih? Ali je objekt novogradnja?
#3
Če je hiša toplotno izolirana v skladu z današnjimi določbami, je 18 kW več kot dovolj.

Če je izolirana slabše, pa bi bilo treba malo poračunati, kakšne so dejanske toplotne izgube in koliko časa dnevno bi želel kuriti.
Nimam časa - sem v penziji!
#4
V mislih imam orlan peč in zalogovnik, samo naštudirati je treba koliko literši. Bajta je starejša,grajena l. 52 vendar se je menjala streha, zračni kanali, nova kritina, mansarda knauf 26cm izolacije, nova okna 3 stojna, rolete, na radiatorjih v pritličju termostatski ventili....namen v bodoče v nekaj letih še fasado z izolacijo...

Žerjavar Napisal:Če je hiša toplotno izolirana v skladu z današnjimi določbami, je 18 kW več kot dovolj.

Če je izolirana slabše, pa bi bilo treba malo poračunati, kakšne so dejanske toplotne izgube in koliko časa dnevno bi želel kuriti.
#5
Glede na to, da boš "presežno" toploto šibal v zalogovnik ne bo nič narobe, če bo 25-ka, ker se bo uskladiščena toplota tako porabila po potrebi.

Glede na to kar si napisal bi "od oke" rekel, da bo tudi manjša dovolj, sploh če bo fasada, ampak glede na relativno nizke razlike v ceni ter predvsem glede na to, da boš imel zalogovnik, ne bo s 25kW nič narobe. Jaz na tvojem mestu ne bi tvegal, ker če boš imel eno številko premajhno te bo zeblo. Če pa bo eno številko prevelika, pa se ti bo glede na obstoj zalogovnika (mora biti pravilno dimenzioniran) samo podaljšal čas med enim in drugim kurjenjem, kar je v bistvu tako zaželjeno.
#6
Koliko velik zalogovnik bi pa dal, glede na to, da imam prostorsko stisko? Morda 1250l ali 2x 500...?
csamo001 Napisal:Glede na to, da boš "presežno" toploto šibal v zalogovnik ne bo nič narobe, če bo 25-ka, ker se bo uskladiščena toplota tako porabila po potrebi.

Glede na to kar si napisal bi "od oke" rekel, da bo tudi manjša dovolj, sploh če bo fasada, ampak glede na relativno nizke razlike v ceni ter predvsem glede na to, da boš imel zalogovnik, ne bo s 25kW nič narobe. Jaz na tvojem mestu ne bi tvegal, ker če boš imel eno številko premajhno te bo zeblo. Če pa bo eno številko prevelika, pa se ti bo glede na obstoj zalogovnika (mora biti pravilno dimenzioniran) samo podaljšal čas med enim in drugim kurjenjem, kar je v bistvu tako zaželjeno.
#7
če bi rad subvencijo, moraš zadostit pogojem, to je zaenkrat 50 l/kW, za 25-ico torej 1250 l. od tu naprej si pa nismo čisto enotni, eni pravijo to je dovolj, enim manjka še vsaj 500 litrov - pač odvisno od potreb bajte, kakšne vrste so ogrevala in koliko komoditete pričakuje človek od sistema.
#8
Ali je možen zalogovnik kvadratne oblike in ne okrogle sprašujem zaradi prostora?

aleks Napisal:če bi rad subvencijo, moraš zadostit pogojem, to je zaenkrat 50 l/kW, za 25-ico torej 1250 l. od tu naprej si pa nismo čisto enotni, eni pravijo to je dovolj, enim manjka še vsaj 500 litrov - pač odvisno od potreb bajte, kakšne vrste so ogrevala in koliko komoditete pričakuje človek od sistema.
#9
Citat:Ali je možen zalogovnik kvadratne oblike in ne okrogle sprašujem zaradi prostora?
V ameriki, pa tudi pri nas je vse možno, le denar je treba imeti.
V zalogovniku je enak pritisk vode, kot v peči. Da bi tak pritisk prenesle ravne stranice, bi morale biti bistveno debelejše (= težje, dražje).
Nimam časa - sem v penziji!
#10
Ali je bistvena razlika, če imaš npr. 2x500l ali 1x 1000l zalogovnik?


Žerjavar Napisal:
Citat:Ali je možen zalogovnik kvadratne oblike in ne okrogle sprašujem zaradi prostora?
V ameriki, pa tudi pri nas je vse možno, le denar je treba imeti.
V zalogovniku je enak pritisk vode, kot v peči. Da bi tak pritisk prenesle ravne stranice, bi morale biti bistveno debelejše (= težje, dražje).
#11
Citat:Ali je bistvena razlika, če imaš npr. 2x500l ali 1x 1000l zalogovnik?
Razlika je samo v izgubah skozi izolacijo zalogovnika. Dva imata večjo površino, kot eden.
Nimam časa - sem v penziji!
#12
Kolikokrat na dan si v najvecjem mrazu pripravljen kurit? Ce bo pec lahko gorela v najhujsem mrazu 20 ur na dan, potem bo 18 najbrz dovolj tudi ob trenutni izolaciji, ko pa bos izoliral bos pa kak obisk v kurilnico manj naredil. Ce pa bi samo zvecer ob 8 zakuril pa zna biti malo.
#13
Ce te ne moti da temperatura v prostoru niha za 2-3 C potem tudi ne rabis 25kw peci pa 2tisoc zalogovnika.
#14
Za izračun potrebne velikosti zalogovnika so potrebni podatki: Skupne izgube (potrebna moč ogrevanja) kW, predvideni čas kurjenja, čas mirovanja peči, temperatura zalogovnika max, temperatura dvižnega voda, dovoljen padec temperature predno zakurimo, masa (materjal) zunanjih zidov kg.
Nimam časa - sem v penziji!