Spoštovani,
hišo ogravmo s toplotno črpalko V/V s kombinacijo talnega in radiatorskega gretja. Vse je združemo v en sistem kamor spuščamo 35 stopinj toplo vodo. Do sem vse lepo in prav. Zadnjič pa sem opazil, da je majstor pri pripravi regulacije talnega gretja enoto z regulatorji in enoto s tistimi okroglimi čepki zamenjal. Namreč, če jaz razumem gre prihajajoča topla voda najprej skozi del z regulatorji (stekleni valjčki z oznakami pretoka)noter v sistem talnega gretja in ko je te ene veje konec pride voda ven na mestu, kjer so nekakšni okrogli čepki.

Pri nas pa je prav obratno in regulacija s pomočjo teh stekelnih valjčkov pretoka sedaj verjetno ni mogoča, pa tudi pretok je po moje manjši, saj teče kontra!!.
Sicer sem vse na pamet odprl, vendar me zanima zakaj je to storil, in ali naj to zamenjamo kot je potrebno. Kolikor vidim, to sploh ni problem!!
Torej ima to dejstvo kak vpliv, ali naj vse pustim pri miru.
#2
Pretok v obratni smeri po pravem sploh ni možen, tako so ti tapometri (prozorni merilci pretoka) narejeni. Pretok je možen samo v eno smer in to tako, da gre voda od merilca v cev. Obratno, kot imate zvezano. Glavni dovodni cevi bo treba amenjat.
#3
Če se je mojster zmotil bo pač popravil, zamenjal vtok in iztok :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#4
Obstajajo merilniki pretoka za obe smeri pretoka vode: lahko na vtoku, lahko na iztoku. Potrebno je vedeti kateri so vgrajeni na razdelilniku. Ni pravila, odvisno od proizvajalca katere je vgradil.
#5
kla Napisal:Obstajajo merilniki pretoka za obe smeri pretoka vode: lahko na vtoku, lahko na iztoku. Potrebno je vedeti kateri so vgrajeni na razdelilniku. Ni pravila, odvisno od proizvajalca katere je vgradil.

Točno! Če so skale dvignjene je vgrajeno pravilno.
#6
Morda bo komu koristilo morda pa ne:
Včeraj je drugi majstor prišel in zamnejal obe enoti. Dela cca 15 minut.
Razlika je v tem, da je sedaj sistem bolj odziven, ter da je razlika med vhodno temepraturo na regulacii talnega gretja in izgodno temperaturo na regulaciji talnega gretja le 4 stopinje clzija. To je po mojem OK, kar pomeni, da voda z lahkoto kroži po sistemu. Prej pa ni bilo tako. To pride verjetno v poštev v primerih, ko bom želel na hitro dvigniti neko X temperaturo v prostoru na višjo (za več kot 5 stopinj Celzija).

Nobena znanost, morda pa komu v pomoč.
#7
Vhodna in izhodna temperatura. Pri meni je glavna kovinska cev vroča-ko voda gre iz nje v veje, druga kovinska cev-ko voda pride nazaj iz vej, je pa čisto hladna. A je to v redu.????Upam da nisem čisto mimo vsekal. Talno mi dela, le da se mi pač zdi da mogoče bi lahko bolj grelo Big Grin Big Grin
#8
Če gre topla voda noter in pride hladna ven pomeni, da je energija (toplota) ostala v tleh. Če te zebe pomeni da je energije premalo.
Vzroki so lahko: prenizka temperatura vode, premajhen pretok vode, predolgi ogrevalni krogi, pretanke cevi .. . mogoče še kakšen.
#9
Da ne odpiram nove teme, imam Lartijev delilnik in bi rad naredil regulacijo po vejah, bolje rečeno zaprl bi vse 4 veje južnega registra, da ob sončnem vremenu ni mrzla kopalnica na severu. Pri Lartiju so mi ponudili bimetalne ventile, ki se jih da namesto ročnih ventilov (sivi ventili), reagirajo po cca 2 minutah, porabo imajo dobra 2W.
Ima kdo kake izkušnje s tem, stanejo 21,72€ brez DDV.

Sicer mi je pa mojster zamenjal smer pretoka in slednjega praktično ni bilo, saj regulatorčki praktično povsem zaprejo pretok. Regulatorčke sem zamenjal s pol cole zamaški in stvar sedaj greje ko mina, le da nimam regulacije. Bo ceneje, če dodam ločeno črpalko za južni register, itak bomo preurejali kurilnico in se to da narest brez problema.