V začetku leta sem se vselil v stanovanje, kje je ogrevanje urejeno s plinsko kondezacijsko pečjo De Dietrich MCR 28 MI. Peč je pozimi delovala super, edino moti me, da je bil kazalnik na tistem merilniku tlaka (v bar), pogosto med 0 in 1 bar. Ko je peč kurila se je dvignil do 1 nato pa v nekaj urah padel na 0. Je to normalno?
Objave: 618
Teme: 5
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
5
Preverit je potrebno ekspanzijsko posodo. Mogoče je prazna pa se jo napolni ali pa je "hin". Preverit je potrebno pri praznem sistemu.
LP
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Prvo je potrebno sistem dopolnit 0,1 - 0,2 bar nad tlak v ekspanziji, da bi sploh lahko pravilno deloval. Šele nato se lahko ukrepa naprej.