V kolikor je kdo imel izkušnjo z izvedbo le-tega v večstanovanjskih stavbah (beri, 30 let starih blokih) me zanimajo izkušnje, cena, stanje pred in po izvedbi..
Ker Ekosklad pogojuje subvencijo za delilnike z izvedbo tega uravnoteženja, me zanima kaj lahko pričakujemo, če se odločimo za izvedbo.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
3
verjetno vgradnjo ventilov za hidravlično uravnoteženje (če že niso vgrajeni), nekaj takega [img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/izolacija-slabo-koncano-foto_11268341_17386907_18889664unichr("46")jpg[/img]
potrebne nastavitve ventilov in po instalaciji/justaži narjene meritve, vsaj jaz bi jih zahteval. ventil na sliki zlahka omogoča nastavljanje, zaklepanje in digitalne meritve.
stanje po izvedbi mora biti tako, da so ogrevalna telesa, ki so najbolj oddaljena od vira preskrbe enako dobro oskrbovana z ogrevalnim medijem kot tista ki so najbliže, torej da lahko tudi najbolj oddaljeni radijator nemoteno greje. za pričakovati je torej enakomernejše ogrevanje v celi stavbi.