V notranji enoti TČ (Mitsubishi HI Hydrolution 6 kW) je vgrajena frekvenčna OČ katera deluje preko krmilnika MHI RC-HY 40. Vodenje deluje preko zunanjega in notranjega tipala temperature (ker imamo talno nisem dal sobnega termostata).
Ali lahko pripravim obtočno črpalko do tega, da deluje pri DV recimo 25 C non stop?
Objave: 29
Teme: 12
Pridružen: Nov 2020
Ocena:
-1
verjetno lahko z naklonom grelne krivulje. Samo zakaj bi tako hotel, če imaš vremensko regulacijo?
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Kadar je pogoj za gretje (zunanja temperatura) OČ vedno deluje neprekinjeno.
V primeru sobnega tipala pa ni nujno, lahko dobi podatek o temperaturi iz zraka.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 701
Teme: 68
Pridružen: Jul 2009
Ocena:
1
Notranje temperaturno tipalo je postavljeno ob notranji enoti TČ v kurilnici. Verjetno je to tudi posledica, da mi to tipalo ugaša OČ. Bom moral namestiti temperaturno tipalo v osrednji prostor, da poganja OČ in normalno greje prostore.
Glede na to, da nisem predvidel sobnega termostata je sedaj vprašanje katero BREZŽIČNO tipalo je primerno za naš sistem?
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Če boš vklopil vodenje samo po vremenski krivulji (stopničke) ti bo OČ delovala ves čas potrebe po ogrevanju. Nastavljena temp. preklopa poletje zima in čas filtriranja je navadno 6 do 12h pri temp. 17°C Seveda je veliko odvisno od lege in izolacije hiše, ter samih želj.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 701
Teme: 68
Pridružen: Jul 2009
Ocena:
1
Se pravi da sobno temperaturno tipalo ne igra vloge pri delovanju OČ?
Trenutno sem jo nastavil po vremenski krivulji katere vrednosti sem sam določil, da jo lahko nastavim za našo hišo. Me pa zanima tudi kaj dejansko pomeni čas filtriranja?
Objave: 701
Teme: 68
Pridružen: Jul 2009
Ocena:
1
Ziw.
Mi je uspelo vse nastaviti in zaenkrat dela OK.
Čas filtriranja sem nastavil na 6 ur.
Me pa vseeno zanima, če čas filtriranja nastavim na 0 ali potem logika TČ preračunava željeno temperaturo na trenutno zunanjo temperaturo?
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Čas filtriranja pomeni, čas v katerem mora biti temperatura v povprečju nad ali pod, da TČ prične ali preneha ogrevati.
Ta čas ni povezan z vremensko krivuljo, katera se stalno prilagaja aktualni zunanji temperaturi.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 701
Teme: 68
Pridružen: Jul 2009
Ocena:
1
Glede na to da je hiša na sončni lokaciji , dobro toplotno izolirana potemtakem pustim čas filtriranja 6 h ali več/manj?
Še vprašanje glede talne zanke in vrste estriha. Ali je kaka razlika na DV talnega ogrevanja v primeru samorazlivnega estriha proti klasičnemu estrihu?
Objave: 1478
Teme: 16
Pridružen: Jun 2020
Ocena:
37
Samorazlivni so ponavadi tanjši (se ti izzide z višinami? preveri kako je v projektu, če boš odstopal boš moral prilagajat ostale višine).
Posledično imajo malce manjšo akumulativnost in hitrejšo odzivnost.
Če predpostavimo, da zaradi bolj tekoče mase v fazi vgradnje bolj objamejo cevi (manj žepkov zraka) je morda prenos toplote na estrih malce boljši, kar bi teoretično lahko pomenilo malce nižji potreben DV.
Mi imamo klasičnega, ker je bil precej cenejši. Poraba je kljub temu minimalna..