Hiša je iz 80-teh.
Centraln ogrevanje je prvotno delovalo na podlagi vzgona(konvekcije), torej debele cevi ki se ožajo z višino, navadni ventili na radijatorjih in brez pumpe.
Leta 1995 je bila zamenjana peč TVT termex in dodan gorilnik, mešalni ventil črpalka in sobni termostat. Regulacija z sobnim termostatom se ne obnese, ker je soba južne lege, in tudi vzgon dela svoje. So že kar nekaj pametovali razni majstri, dodali so tudi ene tri termostaske ventile.

Sedaj bi rad dodal nepovratni ventil, da bi preprečil vzgon, pametno pumpo Grundfos ALPHA2 in namestil v vseh sobah termostatske ventile. Sobni termostat bi vrgel v smeti.

Tukaj pa se pojavi vprašanje, kaj z mešalnim ventilom, ki ga je regoliral sobni termostat, ker mora biti odprt zaradi nove pumpe? Pravtako ne sme sistem imeti bypass ventila.
#2
Rabiš gravitačno zaporo, dobi se tudi takšna, ki se vgradi kot tesnilo v holandec črpalke. Dela v redu, le ročno je ne moreš odpreti. Če imaš bypas cev (stari sistemi so jo skoraj vedno imeli - cev vzporedno s črpalko) je tudi to dovolj. Regulacijo pa obdrži, če jo že imaš, in naj naprej trajba mešalni ventil.
LP,
Samojed
#3
tukaj piše da je to isto, nepovratni ventil in gravitačna zapora. Pa še takšnega sem našel, ki ga lahko ročno odpreš, ker žal nimam bypass-a za črpalko.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")cenejeunichr("46")si/dom-in-vrt/ogrevalno-hladilna-telesa/ostale-naprave/ventil-nepovratni-1-z-ventilom_-_CX000C8105?tab=pod[/url]

samo malo dragi je 22€, kakšna je pa cena tistega za na črpalko
#4
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=286579">viewtopic.php?p=286579</a><!-- l -->
LP,
Samojed
#5
Samojed Napisal:Rabiš gravitačno zaporo, dobi se tudi takšna, ki se vgradi kot tesnilo v holandec črpalke. Dela v redu, le ročno je ne moreš odpreti. Če imaš bypas cev (stari sistemi so jo skoraj vedno imeli - cev vzporedno s črpalko) je tudi to dovolj. Regulacijo pa obdrži, če jo že imaš, in naj naprej trajba mešalni ventil.

prodajalec mi je rekel da bi moral imeti mešalni ventil do konca odprt, ker drugače bi mi črpalka poganjala potiskala vodo preko njega in bo napačno zaznavala pretok. Torej črpalka mora biti vedno vžgana.
#6
Daj vprašaj prodajalca katero stvar je do sedaj delal in katero šolo ima, nato pa še sebe.
Kaj nisi sam glumil, da ti greje non stop in bi z termostatom rad to ustavil? Torej, z vgrajeno zaporo ne bo gretja spljoh, ko črpalka ne bo delovala. Kaj ta čas počne regulacija in ventil te prav gladko nič ne briga, pa če kroge dela. Ko bo črpalka zaradi termostata zakurblala, bo pa regulacija in ventil kake 3 minute glumila in pogruntala počasi kje naj bo. Kje bo je pa tebi spet španska vas, torej kje je problem?

P.S. sem šel brat vse. Na sistem ki ga imaš z vgradnjo drage pumpe in ventila ne boš rešil prav dosti. Svetujem zgolj namestitev termostatskih ventilov in tu niti gravitačne zapore ne rabiš, za pumpo pa lahko poleg super duper pametne regulacije, ki pumpe na zna ugasnit četudi je zunaj plus 25 stopinj, montiraš kak poceni timer/termostat ali karkoli.
Sory za prejšnji odstavek, brisal ga pa namenoma nisem, ker smo ravno v debati Smile .
LP,
Samojed
#7
Z pametno pumpo sem hotel zaobit manjkajoči povratni ventil, ko se bi termostatski ventili zaprli, pa tudi glasnost le teh pri pumpi na fiksno brzino.
#8
poglej si moj prispevek v tem threadu
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=42644">viewtopic.php?f=7&t=42644</a><!-- l -->

pa tale video!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=GGFjq0Ah5yg&feature=related">http://www.youtube.com/watch?v=GGFjq0Ah ... re=related</a><!-- m -->
#9
Tlak je ne bi odprl ker bi se tlak raje izravnal po povratnem vodu, vendar se samodejnega kroženja znebiš, to kar bi rad. Pri izpadu elektrike pa žal ne bi mogel odvajati toplote iz peči, kar vodi do!?!! Zato pride v poštev le takšna zapora, ki jo lahko v primeru izpada el. tudi ročno sprostiš.
#10
Citat:Regulacija z sobnim termostatom se ne obnese, ker je soba južne lege
Termostat mora biti v prostoru, ki ima najmanj možnosti dodatnega pridobivanja toplote (kuhanje, kamin, velika južna okna, ...). V take prostore vgradi termostatske ventile, ostale radiatorje pa uravnoteži po tistem, kjer je sobni termostat, da bodo dajali ustrezno temperaturo prostora.

Protigravitacijskih ventilov ti nebi priporočal. Redkokdaj, vendar se zgodi - kakšen dan brez elektrike. Če imaš mešalni ventil krmiljen s sobnim termostatom, jih tudi ne rabiš.
Zdi se mi bolje, da je mešalni ventil krmiljen ročno (ali glede na zunanjo temperaturo), sobni termostat pa krmili črpalko - se porabi manj elektrike.
Nimam časa - sem v penziji!