2.10.2010 ob 17:24
S tabo se glede fizikalnega vidika (teoretičnega) povsem strinjam. Res obstajajo sistemi 70/90C pa vendar jih je velika večina v praksi predimenzionirana in delujejo 75/60C. To je zato, ker so takrat, ko so te reči projektirali zraven priložli veliko varnostno rezervo :wink:. grelna telesa določali glede na velikost oken in itd...
Starejši sistem pa bi moral bit in še danes mora bit odprt, če se uporablja peč za trda goriva! Danes ni nujno, če se uporabi varnostni hladilnik ta pa je obvezen v tem primeru.
7% zato, ker je dovolj praktično in zanesljivo.
Glede dimenzioniranja raztezne sem že potrdil, da ni nič narobe, če uporabiš tvoj model. Vendar se čez čas pokaže, da na "knap" izračunana raztezna posoda hitro izdahne pa to ni glavni problem :wink: . Problem je v tem, da CK izvajajo instalaterji (kdo bi drug) , ki so teoretično slabo podkovani namestijo izračunano raztezno napolnijo sistem po logiki 1-1,5 bara. Jasno raztezne ne izpraznijo(zakaj bi jo le če je dovolj velika). Sledi ples manometrov puščanje varnostne skupine in sesanje zraka preko termostaskih ventilov in avtomatskih odzračnih lončkov. Kaj sledi mislim, da ni potrebno razlagat.Tako je v praksi. :wink: Če je raztezna posoda pravilno dimenzionirana v sitemu CK ne niha tlak več kot ca 0,5 bara. Večja nihanja dolgoročno zanesljivo pomenijo prihajajoče probleme v koliko še niso!
Starejši sistem pa bi moral bit in še danes mora bit odprt, če se uporablja peč za trda goriva! Danes ni nujno, če se uporabi varnostni hladilnik ta pa je obvezen v tem primeru.
7% zato, ker je dovolj praktično in zanesljivo.
Glede dimenzioniranja raztezne sem že potrdil, da ni nič narobe, če uporabiš tvoj model. Vendar se čez čas pokaže, da na "knap" izračunana raztezna posoda hitro izdahne pa to ni glavni problem :wink: . Problem je v tem, da CK izvajajo instalaterji (kdo bi drug) , ki so teoretično slabo podkovani namestijo izračunano raztezno napolnijo sistem po logiki 1-1,5 bara. Jasno raztezne ne izpraznijo(zakaj bi jo le če je dovolj velika). Sledi ples manometrov puščanje varnostne skupine in sesanje zraka preko termostaskih ventilov in avtomatskih odzračnih lončkov. Kaj sledi mislim, da ni potrebno razlagat.Tako je v praksi. :wink: Če je raztezna posoda pravilno dimenzionirana v sitemu CK ne niha tlak več kot ca 0,5 bara. Večja nihanja dolgoročno zanesljivo pomenijo prihajajoče probleme v koliko še niso!