#1
Imam Panasonicov inverter in pri majhnih razlikah v temperaturi ima neverjetno majhno porabo. Tudi če dam vse na maximum, ne pride do polovice nazivne priključne moči.
Stvar je v bistvu logična, saj pri recimo 15°zunaj dosega "izkoristke" gotovo 600 ali morda še več in če ima moč gretja 3 kW sme vleči iz omrežja le 500W in prav toliko sem nameril.
Zanima pa me, kako je to pri navadni neinverter klimi. Tam se motor vedno vrti na ful, vendar se tudi pri teh tipih črpalk zahteva manj dela, zato se mi zdi logično, da bi poraba elektrike padla pod nazivno.
Ali kdo to pozna iz lastnih izkušen, morda bo še najbolje dati kak A-meter vmes pa se bi videlo kje smo Smile
#2
Tone vidim da razturaš glede elektrike , sploh glede trifaznega motorjaSmile

Tu bi te le vprašal, ker razmišljam o nabavi take klime kot jo imaš ti, ta teden imam brez kurjenja v kuhinji z jedilnico cca 18 m2 okrog 18-19 stopinj, zunaj je okrog 12. Praviš da bi zelo malo porabil elektrike za segreti na kakih 21 stopinj ? Do koliko zunanje tempereture bi še bilo koliko toliko znosno segrevanje s klimo ?

LP
#3
Tone Napisal:Imam Panasonicov inverter in pri majhnih razlikah v temperaturi ima neverjetno majhno porabo. Tudi če dam vse na maximum, ne pride do polovice nazivne priključne moči.
Stvar je v bistvu logična, saj pri recimo 15°zunaj dosega "izkoristke" gotovo 600 ali morda še več in če ima moč gretja 3 kW sme vleči iz omrežja le 500W in prav toliko sem nameril.
Zanima pa me, kako je to pri navadni neinverter klimi. Tam se motor vedno vrti na ful, vendar se tudi pri teh tipih črpalk zahteva manj dela, zato se mi zdi logično, da bi poraba elektrike padla pod nazivno.
Ali kdo to pozna iz lastnih izkušen, morda bo še najbolje dati kak A-meter vmes pa se bi videlo kje smo Smile

Kolikor vem inverter pač pomeni natančnejšo oz. bolj 'pametno' regulacijo kompresorja klimatske naprave. Po moje gre v bistvu za regulacijo vrtljajev motorja, ki poganja kompresor. Z nižanjem št. vrtljajev je poraba energije za vrtenje pač manjša. Če ni potrebna maksimalna moč, jo naprava zna zmanjšati.
Če inverterja ni, je regulacija pač ON/OFF. To pomeni, da kompresor oz. njegov motor 'zna' obratovati samo pri nazivnih vrtljajih. Ko je potreba po hladu (toploti) majhna, to pač pomeni veliko vklopov in izklopov naprave. In takrat ko dejansko deluje, bo pač porabila toliko elektrike, kot piše, da ima močan kompresor (npr. 650 W). Če torej v 12 urah efektivno deluje 2 uri, bo torej porabila 1,3 kWh elektrike. In (pri trenutnih temperaturnih razmerah) dala od sebe npr. 6 kWh toplotne energije. Z večanjem razlike med zunanjo in notranjo temperaturo, se bo razmerje med dobljeno in vloženo energijo pričelo 'kvariti'...
#4
Glede temperature nimam izkušnje, je pa problem zaledenitve, torej je važen podatek vlaga v zraku. Bolj sofisticirane klime znajo potem led stopiti in delovati naprej, slabše pa se ustavijo in čakajo na božjo pomoč (tako sem prebral, sam pa nimam izkušnje, saj je klima v kleti, kjer bo težko pod ničlo.

Glede moči navadne klime mi pa ni jasno kaj se dogaja med obratovanjem motorja, če je majhen delta T. Kolikor jaz razumem te stvari, bi kljub enakim obratom znala pasti poraba. Rabimo nekoga s tako klimo in A metrom Smile
#5
Tone Napisal:Glede moči navadne klime mi pa ni jasno kaj se dogaja med obratovanjem motorja, če je majhen delta T. Kolikor jaz razumem te stvari, bi kljub enakim obratom znala pasti poraba. Rabimo nekoga s tako klimo in A metrom Smile

Če je majhen delta T, je pač v klimatski napravi (hladilniku) majhna razlika med uparjalnim in kondenzacijskim tlakom hladiva oziroma to, kar sem že včeraj povedal - kompresor za pogon hladilnega procesa rabi manjšo moč oz. porabi manj energije. Kako je stvar izvedena (inverter ali on/off pri polni moči) je pa potem stvar vsake posamezne klime oz. načina regulacije...
#6
On/off po moji logiki regulira temperaturo v prostoru, ne more pa zmanjševati pritisk kompresorja, saj bi moral preklopiti parkrat na sekundo.
#7
Sem pri frendici skušal pomeriti porabo, pa mi je števec električne energije pokazal (preračun obratov koluta) celo nekaj več kot je deklarirano. Zunaj je bilo cca 13°C, ventilator na maximumu. Lahko da se je v hiši še kaj vklopilo, ali pa da sem se kje zmotil.