Objave: 6
Teme: 1
Pridružen: Oct 2010
Ocena:
0
Sem pred dilemo, kako narediti oblogo notranje strani zidu v mansardi. Zid iz modularne opeke je debel 20cm, na zunanji strani pa bo nakdnadno prišla še izolacija (kombi plošče) in fasada.
Ne morem pa se odločiti kaj bi bilo bolje na notranji strani. Obloga naj bi bila debela okrog 12cm, možni pa bi bili 2 varianti:
- klasičen zid na notranji strani obzidati še z Ytongom, debeline 12,5cm, ali
- narediti oblogo iz knaufa s kovinsko podkonstrukcijo z 10cm izolacije. Kako je v tem primeru s parno oviro/zaporo?
Zanimajo me mnenja kaj bi bilo bolj primerno? Predvsem z vidika toplotne in zvočne izolativnosti, pa tudi cenovno.
V primeru pozidave z Ytongom me tudi zanima, kako je možno potem premostiti 250cm široko okensko odprtino, saj kot vem, ne obstaja tako dolga preklada za Ytong. Stena oz. obloga sicer nebi nosila nič drugega kot samo sebe.
Objave: 13
Teme: 0
Pridružen: Aug 2010
Ocena:
0
Lep pozdrav!
Vsekakor vam priporočam izvedbo knauf sistema, je hitrejše kvalitetnejše in cenejše. Vse inštalacije so hitro izvedljive brez štemanja, toplotno je volna boljše izolativna in končna obdelava knaufa je vsekakor cenejša in enostavnejša. Ko sem sam delal te primerjave so razlike zelo velike.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
Zakaj pa je potrebno notranjo steno še dodatno odebeliti za 12 cm?
Objave: 6
Teme: 1
Pridružen: Oct 2010
Ocena:
0
Prilagam skico: Zunanji zid iz modularca je debel samo 19cm, poleg tega pa so na 4 mestih narejeni "stebri" (kontra obrnjeni modularci+cementni zidaki), na katerih slonijo lege za strešno konstrukcijo. Z dodatno notranjo oblogo zidu bi le tega poravnal za razliko 10cm, hkrati pa po možnosti dosegel boljšo izolativnost.
Na zunanji strani zaenkrat ni še nič, bo pa kasneje prišla še izolacija (kombi plošče) in fasada.
Bega pa me to, ker naj se na notranji strani ne bi dajalo izolacije, če je le ta (v tem primeru še bo) na zunanji strani.
Ali je v tem primeru res tako velika možnost kondenzacije in potem nastanek plesni, ipd?
Siporex pa mi ne diši preveč zaradi njegove slabše zvočne izolativnosti, bolj komplicirane izvedbe (od knaufa) ter zaradi premagovanja okenske razpetine (2,5m) - nevem kako izvesti preklado (originalne ytong preklade za nenosilne stene so namreč dolge le 130cm).
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
Teh 19 cm zidu sploh ni spornih. Če bo zunaj prišla dobra merica izolacije (15 cm+) bo poskrbljeno za toplotno in zvočno izolacijo.
Ne vem...osebno ne bi kompliciral. Pusti stebre naj se vidijo. Tako ali tako bo treba postaviti kake omare, pa jo daš tikoma do stebra, pa ga/jih niti opaziti ne bo.
Škoda toliko denarja, dela in izgubljenega prostora samo zato ker se vidi par stebrov.
(zna pa biti notranja izolacija hkrati z zunanjo en malček sporna ja...saj zato pa sam tega ne bi počel če bi imel v planu zunanjo, še manj pa dozidaval..raje bi izkoristil vsak razpoložljiv centimeter sobe.)
Objave: 6
Teme: 1
Pridružen: Oct 2010
Ocena:
0
Tudi v tem je težava, ker na zunanji strani ne bo prišlo 15+ cm izolacije pač pa 8cm plošča + fasada. To pa zato, ker so po celotnem spodnjem delu hiše že položene izolacijske plošče 8 cm. Imam pa občutek, da je 19cm zid + 8cm izolacije pa vseeno premalo.
Polega tega pa bi notranjo oblogo stene (kakršnakoli že bo) uporabil tudi za instalacije, ker štemanje zidu mi pa sploh ne diši.
Kaj pa opcija knauf v 2 plasteh, brez izolacije vmes? Ali pa dozidava samo tstih 10cm, kolikor je razlike, vendar ali potem goli stebri v tem predelu predstavljajo kakšen toplotni most oz. bo kaj narobe s tem?
Objave: 2130
Teme: 20
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
0
Seveda gips, ne boš zidal siporeks, nato pa štemal vanj menda?
Lp, furbo
Objave: 934
Teme: 10
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
0
Z notranjo izolacijo se bo temperatura rosišča premaknila na notranjo stran stare stene, zato bo potrebno obvezno dati parno zaporo tik pod knauf ploščami. Vse stike in preboje parne zapore natančno polepiti z AIR Stop trakom ali s čim podobnim. Prav tako je potrebno parno zaporo po robovih kvalitetno prilepiti na obstoječi zid.
Objave: 6
Teme: 1
Pridružen: Oct 2010
Ocena:
0
Sem se malo poigral z raznimi programi za izračun gradbene fizike in pri vseh se kot najbolj optimalna opcija zdi Knauf v 2 plasteh, brez vmesne izolacije. To sicer meni kot laiku ni ravno najbolj logična varjanta, ampak dejansko se pojavi možnost kondenzacije (na stiku izolacije in notranje strani zidu) takoj ko vmes postaviš kakršnokoli toplotno izolacijo. Isto se zgodi (čeprav v manjši meri), če zid iz modularca obzidaš še z 12cm siporexa.
Torej naj bi bil končni presek stene od zunaj navznoter takšen:
-fasada
-8 cm kombi plošča
-zid iz modularne opeke 19cm
-10cm praznega prostora
-parna zapora
-2x1,25cm Knauf plošča
-zaključna obdelava
Če bo kdo iz stroke lahko potrdil pravilnost mojih ugotovitev, bom pa še toliko bolj vesel.
lp, Matej
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
Ne vem zakaj se toliko obremenjuješ z obstoječimi 8 cm spodnje/stare izolacije.
Ti narediš več, pa bo v stičišču fasad nastala stopnica. Tak primer gledam dnevno na eni starejši hiši, kjer so jo dvignili in zgornje nadstropje povsem na novo naredili - seveda z novo (debelejšo) fasado...pa moram rečt da so tako izvedli fasado da vse skupaj prav dobro zgleda.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
Ocena:
0
tam, kjer imaš stebre (2 stene), izravnaj stene z multiporjem, siporeksom ali knaufom, na zunaj pa lepo bundico gor. ni treba preveč komplicirat, pa še malce več prostora ti ostane.
kondenzacijo pa treba preverit glede na projektne tmperature, torej lokacija ipd, vendar jst se ni bi toliko obrmenjeval s tem, mislim, da ne bo problemov.
Objave: 934
Teme: 10
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
0
Mi imamo tudi zob pri izolaciji stene, pa nikogar nič ne moti. Če veš, da je ta zob narejen zato, ker si s tem nekaj pridobil, se boš nanj zelo hitro navadil.
"Bundice" po hitrem izračunu bi bilo dovolj že 15 cm. Če boš dal še kaj več, boš kasneje, ko boš tu bival, še bolj zadovoljen.
V primeru, da je to severna stena in bo ob tej steni stala kaka omara ali kaj podobnega, pa naj bo bundice kar 20 cm, sicer bo zopet problem s kondenzacijo in plesnenjem na stari steni.
Objave: 35
Teme: 0
Pridružen: Jun 2011
Ocena:
0
LP. Imam oblogo v otroški sobi (leseno).Obloga je samo na zunanjih zidovih.Ker bom to oblogo odstranil in bi potem mogoče dal kar knauf. Med zidom in knaufom bo luft ,cca 2cm zaradi izravnave zidu,zid debeline 40cm in zunaj fasada brez izolacije.
Sedaj me pa zanima ,če se bo mogoče kje nabiral kondenz ,oziroma bo takšna postavitev materiala v redu? Knauf bo dvoplastni.
Objave: 136
Teme: 5
Pridružen: Apr 2012
Ocena:
0
Izolacija naj bi bila na zunanji strani. Kar pa zadeva stopnice fasad, če je tisti del fasade ki ga boš ti naknadno naredil višje od stare fasade to sploh ni problema. Pač je zob. Pa kaj pol.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
27
vladimirac, samo zaradi obloge se ne bo nič spremenilo. Ne dajaj izolacije niti zapore.