#16
dragoF Napisal:Če je vse tako kot ste opisali je lahko tudi problem v zaščiti. V kolikor je zaščitni vodnik vezan na kovinsko ohišje, le to pa je neposredno ali posredno v stiku z zemljo, je to razlog da izklaplja FID.

To ni in ne more biti vzrok. Če pa voda zaliva N vodnik, še huje pa fazni vodnik, potem pa ja. Zemljo pa lahko tlačiš v ZEMLJO, vodo ali tudi v r..t, pa zaradi tega fid ne sme in tudi ne bo izklopil.
LP,
Samojed
#17
Napajanje takšnih luči direktno z omrežno napetostjo in preko RCD je po mojem bolj švoh ideja. Danes kitajci že na marsikaj napišejo IP67, pa nekatere stvari še nove po mojem niso primerne za na vodo, kaj šele če bi bi nekaj let hodil po njih.

Ne vem sicer kako imaš vse skupaj izpeljano, ampak za 1W LED bi šaltal na 12V in montiral transformator nekje na suhem (ne v voščeno dozo).
#18
Ena rešitev je da za te talne luči uporabiš še en FID, in če slučajno zalije voda
ni moteče da izklaplja pol hiše.

Vzrok težav pa je verjetno:
1. narobe povezano
2. luč v okvari, prebija na ohišje
3. zalila voda
1 2