Pozdravljeni,

V starejšem stanovanju sorodnikov (sredina 60ih) so vodniki aluminijasti in ne bakreni (sem bil nemalo presenečen ko sem to videl prvič, sploh nisem vedel da obstaja v stanovanjih).

V stanovanju je enofazna napeljava, gl. varovalka 25A, varovalka za štedilnik 20A.

Žal še ne vem, kakšen je priključek za štedilnik, vendar glede na zgoraj našteto predvidevam, da 3x2,5mm2 Alu vodniki - morda kar direktno kabel iz stene na štedilnik, brez priključnice (montiran ca. 30 let nazaj).

Rad bi priklopil indukcijsko ploščo + pečico (6,5kW in 2,1kW max. moči) - oboje sta modela z manjšo močjo (brez power booster funkcij ipd.), saj se zavedam da 20/25A varovalka lahko predstavlja problem. Po specifikaciji talilne varovalke gG karakteristike zdržijo preobremenitev do 50% do pribl. 1h, tako da v realnem scenariju (nikoli ne delujejo vse plošče z max močjo hkrati) bo verjetno dovolj. Edini večji stalni porabnik polek štedilnika je bojler (2kW).

Bolj pa me skrbijo sami Alu vodniki. Iz izkušenj pri menjavi stikala v omenjenem stanovanju vem, da so stari vodniki zelo krhki (mnogo bolj kot Cu). Pri nas je podatkov zelo malo, npr. v ZDA pa imajo zelo stroge zakone - zaradi lastnosti Alu vodnikov (oksidacija, krhkost po pregrevanju, požarna varnost, itd.). v ZDA tako zahtevajo posebne priključnice / vtičnice / grla žarnic z oznako Al/Cu, poseben postopek spajanja Al in Cu vodnikov (posebne spojke, orodje, protioksidacijska mast), itd.

Še konkretna vprašanja:
1. Kako je z Alu napeljavo, predpisi, prakso, itd. pri nas? Na internetu nisem našel praktično nič.
2. Kakšni so nazivni/maksimalni tokovi za Alu vodnike - preseki 1.5, 2.5, 4mm2? Predvidevam da manjši kot pri Cu (glede na večjo specifično upornost, večjo termično občutljivost, itd?)
3. Ali obstajajo pri nas posebne priključnice (vtičnice, itd.) za Alu vodnike? Ne bi rad, da bi me "stari mački" v npr. Elektronabavi čudno gledali...

hvala in lp
#2
Glede kuhalne plošče bo zelo verjetno OK.. Sicer ker imaš enofazno napeljavo bo malo hudo če bo vse vklopljeno naenkrat (recimo 9kW kuhinja + 2kW bojler + 2kW pralni stroj = 13kW = (13000W / 220V) 60A..). To so zgolj maksimumi!

Kar se pa Al vodnikov tiče ti pa priporočam da jih zamenjaš za Cu vodnike.. Strošek niti ni tako pretiran je pa res, da starejši vodniki iz Al postaneju neuporabno preveč krhki! Sponke sicer obstajajo samo se jih zelo zelo težko dobi prav posebej za Al. V SLO boš tudi vričnice in stikala zelo težko dobil ki so poštempljana za Al vodnike! Kolikor vem jih tako v TEM kot v Elektro Lendava ne delajo!

Glede tokov za vodnike v priročniku za elektrotehniko ni omenjeno nič (verjetno ker se tega ne uporablja več). Mislim pa da uporaba Al vodnikov pri nas sploh ni dovoljena..

Tako in tako je pa fino in krasno če menjaš tako napeljavo za novo.. Sicer če boš delal v lastni režiji bo zelo ugodno, če pa boš dobil inštalaterja bo pa verjetno ne več tako zelo ugodno!

Načeloma pa velja da za vtičnice 3x2,5mm2, za luči 3x1,5mm2.. Če bi imel pa 3 fazno napeljavo bi bilo pa še 5x2,5mm2 za kuhinjo za ploščo in pečico!

Pa še tole: prednost nove napeljave je ozemljitev in FID stikala! Da o zmanjšanju tveganja zaradi vžiga, bolj sigurni inštalaciji sploh ne govorim..
#3
Hvala hroscek.

Se strinjam da je menjava inštalacije dolgoročno najboljša (in najvarnejša) rešitev, vendar je za to potrebna adaptacija stanovanja (če prav vem, inštalacije niso v ceveh), tak projekt pa močno presega trenutne zmožnosti...

Sem medtem še malo brskal; v Lendavi delajo Al-Cu spojke, najmanjša je za 2.5 - 4 mm2 Al na 1 -2.5 mm2 Cu vodnik, ravno prav za moj primer:

<!-- m --><a class="postlink" href="http://si.traconelectric.com/page.php?177">http://si.traconelectric.com/page.php?177</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektrotrgovina.si/bakrenoaluminijasti-neizolirani-vezni-tulec-p-33.html">http://www.elektrotrgovina.si/bakrenoal ... -p-33.html</a><!-- m -->

Po mojem bo najbolje, da s temi tulci naredim prehod na kratek Cu pigtail kabel do priključne doze, kamor nato priklopim 3x2.5 kabel za ploščo in 3x1.5 kabel od pečice (vtikač, ki je že na kablu gre seveda stran)?

Če bo kaj ven metalo varovalko (oz bo pregorela; vse (samo 4 za celo stanovanje!) so talilne) ni problem dati malo močnejše (25A), tudi "pancerka" je 32 in 35A še vedno I. tarifna skupina, problem pa je seveda če bo inštalacija in njeni preseki to prenesla...

No, sicer pa, ko smo v firmi hoteli imeti močnejše glavne varovalke zaradi UPS, je mojster možnost za to preveril kar z roko - namreč prijel je dovodne vodnike, da je ugotovil koliko se grejejo; imeli smo že 40A (namesto 35), za 50A je pa rekel da ne bi šlo in smo potem dobili le odklopnike s C namesto B karakteristiko Smile
#4
Inštalacija zelo verjetno prenesla.. Za vezavo ti pa priporočam 5polni stalni priključek kjer zvežeš use notri skupaj s temi spojkami. In ja, vse skupaj vežeš na stalni priključek - tudi pečico ki sicer vtikač ima!
#5
Poizkusi, pa nam javi kako je uspelo.

Če ne bomo prej v kakšnem članku prebrali: "Iz neznanih razlogov je zagorelo v pritličju stanovanjske hiše. Požar so lokalizirali in pogasili gasilci iz PGD ...."

Če je inštalacija stara kot praviš 30 let ji ne preostane nič drugega kot zamenjava.

Ali se z avtom tudi voziš, če so zavore na meji, volan ima "mrtvi hod cca 10 cm" pa še ko speljuješ nekaj sumljivo poka?

Ne - zamenjamo jih še predno dopolnijo 10 let, ker se ga kao ne splača imeti naprej, pa še pri sosedu imajo glanz novega....

Kjer je pa nekaj zelo nujno, se pa obotaljamo in nimamo denarja. Ker seveda ne moremo sosedom pokazat da imamo nove kablne v steanh, ki se jih ponavadi niti ne vidi.

Sam se odloči kako in kaj.
V tvojem primeru bi sam naredil takole:

- če že nimam sredstev za celotno obnovo bi se lotil sistematično in sicer:
- v kuhinjo bi pripeljal nove dovode ter jih priklopil na novo omarico
- prav tako bi za bojler potegnil nov dovod na novo omarico
- novo omarico bi napajal vzporedno z staro - nov dovodni kabel z glavnih varovalk!
- ko bi zbral sredstva, bi nadaljeval

Če boste "štrikali" z obstoječo inštalacijo ne boste naredili nič koristnega, le kup živcev boste izgubili, na koncu bo pa še zmeraj potrebno narediti na novo.

Lep pozdrav, pa brez zamere.
Mobitel vedno zazvoni takrat ko imaš polhen fangel zmešanega gipsa....
#6
midjko Napisal:Poizkusi, pa nam javi kako je uspelo.

Če ne bomo prej v kakšnem članku prebrali: "Iz neznanih razlogov je zagorelo v pritličju stanovanjske hiše. Požar so lokalizirali in pogasili gasilci iz PGD ...."

Če je inštalacija stara kot praviš 30 let ji ne preostane nič drugega kot zamenjava.

Ali se z avtom tudi voziš, če so zavore na meji, volan ima "mrtvi hod cca 10 cm" pa še ko speljuješ nekaj sumljivo poka?

Ne - zamenjamo jih še predno dopolnijo 10 let, ker se ga kao ne splača imeti naprej, pa še pri sosedu imajo glanz novega....

Kjer je pa nekaj zelo nujno, se pa obotaljamo in nimamo denarja. Ker seveda ne moremo sosedom pokazat da imamo nove kablne v steanh, ki se jih ponavadi niti ne vidi.

Sam se odloči kako in kaj.
V tvojem primeru bi sam naredil takole:

- če že nimam sredstev za celotno obnovo bi se lotil sistematično in sicer:
- v kuhinjo bi pripeljal nove dovode ter jih priklopil na novo omarico
- prav tako bi za bojler potegnil nov dovod na novo omarico
- novo omarico bi napajal vzporedno z staro - nov dovodni kabel z glavnih varovalk!
- ko bi zbral sredstva, bi nadaljeval

Če boste "štrikali" z obstoječo inštalacijo ne boste naredili nič koristnega, le kup živcev boste izgubili, na koncu bo pa še zmeraj potrebno narediti na novo.

Lep pozdrav, pa brez zamere.

Se podpišem! Prav tako se pa podpišem pod tvoj podpis Smile
#7
Hvala vsem; se strinjam, da je dotrajano instalacijo treba zamenjati, vendar je tu potrebna strokovna ocena, ali je res dotrajana (oz slabo izvedena že v osnovi), ne ustreza sodobnim varnostnimn standardom oz. ne ustreza priključni moči naprav, itd.
stanovanje ni moje, tako da kaj vec kot dobronamerni nasvet jim ne morem dati...

Bom pa res naslednjič ko grem v "tiste kraje" dejansko preveril kakšni vodniki so pri štedilniku in kaj se da narediti, pa k onim "mačkom" v elektronabavo (in podobno) bom tudi šel (raje tvegam čudno gledanje kot požar).

Bom poročal kako sem opravil (bo pa najbrž trajalo kake 2-3 tedne)

PS: primerjava z avti ni ravno najbolj umestna; ti so pač stvar mode - narajeni zato, da se kvarijo, jih menjamo zaradi sosedov, ipd. Poglejte npr kamione in avtobuse ter delovne stroje - koliko let (in desetletij) traja, predno gre npr. rovokopač na odpad?
#8
Primerjavo z avti sem dal kot eno izmed možnih.

Za vse drugo najdemo finance, pa čeprav lahko malce počaka, le da bi bili "in".

Za nekatere najbolj nujne stvari v hiši pa improviziramo.

Pa da ne bi nekdo rekel, da si delam reklamo, bom omenil vodovodarje.

Ko voda priteče in brezmadežno odteče je vse lepo in prav.

Ko voda priteče (tokrat iz zidov) ali pa odteče, za seboj pa pusti velik madež na novem parketu (katerega smo btw kupili po najnovejših modnih smernicah, pa še boljšega od soseda) je pa JOJ.

Seveda pokličemo vodovodarja (ponavadi na prvega maja - kot sem ga sam) in ga prosimo, da naj pride čimprej urediti novonastalo situacijo.

Ko nam dotični izstavi račun, hitimo preverjat na forum, da nas slučajno ni zajebal.
Ko nam v roku petih ur, na forumu odgovori 150 ljudi, smo definitivno prepričani, da nas je le NATEGNIL in po tem le še PLJUVAMO po mojstrih.

Pa da se razumemo, ne leti na avtorja teme.

Lp

pa veliko uspeha.
Mobitel vedno zazvoni takrat ko imaš polhen fangel zmešanega gipsa....
#9
No, dolgujem še odgovor kako se je zadeva končala:

Žal je trajalo malo več kot 2-3 tedne (ne po moji krivdi) in sem imel priložnost priključiti zadevo šele včeraj.

Uporabil sem standardno priključnico - po nasvetu mojstrov iz elektronabave nebi smelo biti problemov - priključne sponke in vijaki so mesing / kositer (ali tako nekako), v glavnem zlitina, ki ne povzroča težav v stiku z ALU. Sem pa okoli trdega 2,5mm2 AL vodnika dal še votlico, saj je Al zelo mehak in sem en vodnik skoraj "precvikal" ko sem močneje zategnil vijak...

Se pa popolnoma strinjam, de je potrebno čimprej zamenjati celotno napeljavo v stanovanju.